[衛浴] 熱水器點火疑問

看板FixMyHouse作者 (SOL)時間2年前 (2021/09/10 17:14), 2年前編輯推噓5(5014)
留言19則, 6人參與, 2年前最新討論串1/1
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d) 2.問題描述(請詳述問題在哪): 室外型天然氣熱水器[HCG GH567R]近期點火困難惡化, 簡述一下之前的狀態, 目前配置是 入水端->30cm白鐵軟管->加壓馬達[葛蘭富UPA15-90]->45cm白鐵軟管-> 天然氣熱水器->白鐵明四分管約10m->同一主管依序再分岔給三處子管 到廚房[3米位置]、洗手台[9米位置]、衛浴蓮蓬頭[10米位置] 先前狀態已經有點怪但可接受,先前只有最末端的衛浴龍頭點的起火, 且熱水會過熱,熱水太小就會熄火。 近期沒有調整任何配置的前提下, 某天突然變成衛浴+廚房同時開啟才點得起火,衛浴加洗手檯卻點不起來 但點完火關廚房龍頭也不會熄火, 或是拆掉衛浴龍頭濾網單直出水也可以點火。 3.問題存在時間: 一個月 4.照片連結: 5.其他 : 已經清理過每處的龍頭濾網、測試開三處水馬達都有運作 熱水器電池已換新,龍頭都是沒有凡爾轉接全開, 已確認以上,不曉得哪邊可以再做調整,謝謝。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.136.58.136 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1631265290.A.817.html ※ 編輯: Solana (220.136.58.136 臺灣), 09/10/2021 17:16:11

09/10 17:17, 2年前 , 1F
熱水器型號,至少要知道是水盤還是水車(恆溫)
09/10 17:17, 1F

09/10 17:21, 2年前 , 2F
HCG 的GH567R
09/10 17:21, 2F
※ 編輯: Solana (220.136.58.136 臺灣), 09/10/2021 17:21:50 ※ 編輯: Solana (220.136.58.136 臺灣), 09/10/2021 17:24:51

09/10 17:43, 2年前 , 3F
軟管是高壓管的話應該是軟管口堵塞,拆下來看看。
09/10 17:43, 3F

09/10 17:44, 2年前 , 4F
如果是白紋管,就右邊白紋管拆下看水盤入口濾網了
09/10 17:44, 4F

09/10 17:44, 2年前 , 5F
有這台馬達加壓還會難點,就是有某個地方流量不足了
09/10 17:44, 5F

09/10 17:45, 2年前 , 6F
但你說有清濾網,拆濾網又可以點,濾網是過濾型的?
09/10 17:45, 6F

09/10 17:50, 2年前 , 7F
軟管兩側都是高壓編織管,濾網是過濾型的沒錯但孔洞不小
09/10 17:50, 7F

09/10 18:37, 2年前 , 8F
有清過熱水管路嗎
09/10 18:37, 8F

09/10 19:07, 2年前 , 9F
過濾型的不管多小,就是會堵。換新的就不會了。
09/10 19:07, 9F

09/10 19:08, 2年前 , 10F
不會堵也沒有過濾效果了。高壓管2年後就可能會堵塞。
09/10 19:08, 10F

09/10 23:14, 2年前 , 11F
我之前是會過熱,熱水往冷水端開一些就熄火,熱水
09/10 23:14, 11F

09/10 23:14, 2年前 , 12F
器是恆溫型,最一開始只裝加壓馬達,高壓軟管用一
09/10 23:14, 12F

09/10 23:14, 2年前 , 13F
般的,後來不管出水進水的高壓軟管都被我換成6分管4
09/10 23:14, 13F

09/10 23:14, 2年前 , 14F
分頭,我覺得改善不少,給您參考看看,雖然我覺得
09/10 23:14, 14F

09/10 23:14, 2年前 , 15F
恆溫的我夏天都設37度了還是有點偏熱,但比剛開始
09/10 23:14, 15F

09/10 23:14, 2年前 , 16F
很燙好不少了
09/10 23:14, 16F

09/11 01:00, 2年前 , 17F
水壓問題就是各段打開量壓力/流量
09/11 01:00, 17F

09/12 10:11, 2年前 , 18F
幹過蠢事給你參考。曾經誤以為水盤某螺絲是
09/12 10:11, 18F

09/12 10:12, 2年前 , 19F
水量調節,轉鬆後,水變容易過燙。發現搞錯才弄好
09/12 10:12, 19F
文章代碼(AID): #1XEo8AWN (FixMyHouse)