[廚具] 熱水器能diy強制排氣嗎

看板FixMyHouse作者 (andy)時間2年前 (2021/08/30 10:02), 2年前編輯推噓5(5011)
留言16則, 8人參與, 2年前最新討論串1/1
家裡的熱水器裝在加蓋的陽台,有紗窗,但最近洗澡時,如果陽台門關著,都發覺會一直 熄火、重新點火、熄火、重新點火, 如果開門加打開抽油煙機就比較不會, (重新點火數次後開門,都會聞到一股瓦斯味), 請問這有沒有可能是紗窗造成排氣不良,導致燃燒不完全而熄火又重點火? 強制排氣可以自己買材料DIY嗎? 或是買一支排風扇、循環扇對著紗窗吹,讓空氣流通一點之類的? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.136.99.184 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1630288961.A.F51.html

08/30 11:29, 2年前 , 1F
熱水器有防一氧化碳還是防瓦斯漏氣功能嗎?就裝一個排風扇
08/30 11:29, 1F

08/30 11:29, 2年前 , 2F
強制抽氣就好
08/30 11:29, 2F
剛剛看了一下,沒有防一氧化碳也沒有防瓦斯漏氣功能~

08/30 12:00, 2年前 , 3F
慶幸你還能來發文,而不是直接倒在熱水器旁
08/30 12:00, 3F
剛剛查資料,越查越害怕哪天不是瓦斯爆炸就是一氧化碳中毒…. ※ 編輯: jorry111111 (220.136.99.184 臺灣), 08/30/2021 12:11:28

08/30 12:24, 2年前 , 4F
你趕快先擺支電風扇往外吹應急
08/30 12:24, 4F

08/30 12:31, 2年前 , 5F
若裝固定的排風扇就不要紗窗了 卡灰塵沒清會GG
08/30 12:31, 5F

08/30 12:38, 2年前 , 6F
老舊的就換了吧,室內要裝強制排氣的
08/30 12:38, 6F

08/30 12:38, 2年前 , 7F
法規上來說,有窗(格柵)就算是室內室內
08/30 12:38, 7F

08/30 13:16, 2年前 , 8F
你這是室內,不能裝屋外型,需換強排機種
08/30 13:16, 8F

08/30 13:35, 2年前 , 9F
防呆的做法應該是把排風扇跟插電的電池接在同一個開關
08/30 13:35, 9F

08/31 09:12, 2年前 , 10F
熄火點火跟空氣關聯不大,應該是機件故障,或熱水開太小
08/31 09:12, 10F

08/31 09:13, 2年前 , 11F
天氣熱,熱水太熱轉太小,水量剛好在臨界值附近
08/31 09:13, 11F
我家目前水量約轉到40%,火量約只有轉到10%,這樣是可行的嗎? 請問熱水器的水火怎麼調整呢, 我google到是水量轉最大,火量再慢慢調到合適,這是真的嗎?

08/31 09:14, 2年前 , 12F
熄火瓦斯噴出未點燃,當然會有瓦斯味
08/31 09:14, 12F

08/31 09:17, 2年前 , 13F
機件故障:微動開關、控制IC,兩者機率大
08/31 09:17, 13F

08/31 09:18, 2年前 , 14F
在沒修好前,拿電扇往外吹吧
08/31 09:18, 14F

08/31 15:31, 2年前 , 15F
你不怕啟動風扇的微弱火花造成爆炸?
08/31 15:31, 15F

08/31 17:29, 2年前 , 16F
ic或是火焰感應針接觸不良
08/31 17:29, 16F
※ 編輯: jorry111111 (223.140.147.131 臺灣), 09/01/2021 15:03:25