[電氣] 漏電斷路器連接的電線過熱
1.問題類型( b.修繕) : (b)
2.問題描述
今日發現廚房專線的漏電斷路器(20A)的火線皮融了,內部銅線有些綠,如圖。
此專線只有連結一個插座,插座能插兩個3P插頭。平日使用氣炸鍋1400w, 電子鍋1000w,
大同電鍋800w。若以最高耗電的兩個電器計算使用電流約22A。
問題
1. 我查5.5mm平方七股線的安全電流是24A(3條線),我使用22A會因此過熱嗎?會不會是
斷路器跟電線鎖點沒鎖好?如果會因此過熱是不是火線跟水線都會一起過熱融掉才對?
2. 這種5.5mm平方七股絞線接上斷路器的時候可以不使用接頭直接鎖嗎?
3. 因為我使用最大22A,我能否將斷路器更新成30A的斷路器?
3.問題存在時間:
屋齡六年
4.照片連結:
https://imgur.com/a/E3sHaxQ
5.其他 :
感謝各位解答
--