[電氣] led燈條規格???

看板FixMyHouse作者 (人生~~比當歸長一點!!!)時間2年前 (2021/07/06 19:11), 編輯推噓4(4013)
留言17則, 8人參與, 2年前最新討論串1/1
最近擺飾櫃內想加裝led燈條,問了水電師傅說因為太平洋電線沒出這種led燈條線 所以燈條的接線都是用花線,也就是喇叭線接線, 但我有查到資料有說最好別用喇叭線當任 何燈具的線,請問師傅說的正確嗎? 還是需要用哪種線接線 謝謝!!! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.227.115.67 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1625569906.A.081.html

07/06 20:29, 2年前 , 1F
其實Led燈條的瓦數很低 我買一隻4呎防水的才20w 接頭也
07/06 20:29, 1F

07/06 20:29, 2年前 , 2F
是花線
07/06 20:29, 2F

07/06 21:08, 2年前 , 3F
有些買來的12v燈條 或室內崁燈的附線細到不行,比較起來
07/06 21:08, 3F

07/06 21:08, 2年前 , 4F
用.75的花線實在綽綽有餘
07/06 21:08, 4F

07/06 21:29, 2年前 , 5F
法規有規定燈具需用至少0.75平方公釐(耐流7A)絞線。
07/06 21:29, 5F

07/06 21:33, 2年前 , 6F
瞭解~另再請問電線1.6一般是用在哪嗎~還是都用2.0??
07/06 21:33, 6F

07/06 21:59, 2年前 , 7F
以前室內配線大都用1.6mm單芯線搭配15A NFB,現在家庭用
07/06 21:59, 7F

07/06 22:00, 2年前 , 8F
電量大,都改成2mm單芯線搭配20A NFB。
07/06 22:00, 8F

07/06 22:04, 2年前 , 9F
但一般都建議控制在80%,1.6mm耐流值15A,所以剩下12A。
07/06 22:04, 9F

07/06 22:23, 2年前 , 10F
賣你led燈條的人會解釋吧
07/06 22:23, 10F

07/07 06:09, 2年前 , 11F
我問電子材料行的,他只用AWG告訴我,但我不會換算只
07/07 06:09, 11F

07/07 06:09, 2年前 , 12F
知道準備裝3個15W的led燈泡請問這樣算可以嗎:45W=110
07/07 06:09, 12F

07/07 06:09, 2年前 , 13F
V*0. 4A,所以隨便找0.5A以上的線就可以了嗎?可是0.
07/07 06:09, 13F

07/07 06:09, 2年前 , 14F
5A線比聖誕燈的線還細耶!我看原電燈開關線路用到1.6m
07/07 06:09, 14F

07/07 06:09, 2年前 , 15F
m!就算傳統100W鎢絲燈也不到1A為何需要這麼粗的呢?
07/07 06:09, 15F

07/07 13:56, 2年前 , 16F
層板燈能串到6-7支 也是給超細的串接線而已
07/07 13:56, 16F

07/08 00:54, 2年前 , 17F
看看led燈條自己的電路多細就知道了
07/08 00:54, 17F