[電氣] 最近覺得冷氣很冷 發現溫度顯示異常

看板FixMyHouse作者 (b( ̄︿ ̄)d)時間2年前 (2021/07/05 02:02), 編輯推噓1(105)
留言6則, 3人參與, 2年前最新討論串1/1
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : ()←請填入 b.修繕 2.問題描述(請詳述問題在哪): 品牌是良峰冷氣 已經10幾年了 最近覺得冷氣特別冷... 發現不開冷氣的時候溫度顯示超高 大概33度上下 有時候冷氣吹一吹只會固定在30度 然後超冷 把冷氣總電源關掉再開...溫度顯示又正常了 但隔天上班回家看溫度變36度@@... 請問這能夠修好嗎 因為當初裝潢冷氣都是埋管..換冷氣裝潢也要重弄 3.問題存在時間: 一周 4.照片連結: 5.其他 : -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.231.239.48 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1625421775.A.F41.html

07/05 02:20, 2年前 , 1F
我之前也是這樣 去電子材料行買熱敏電阻 來換 超便宜的
07/05 02:20, 1F

07/05 02:22, 2年前 , 2F
一個不到10元 但也得是 這個零件壞了 才行
07/05 02:22, 2F

07/05 02:22, 2年前 , 3F
不然就去買通用電路版 整個換掉
07/05 02:22, 3F

07/05 03:39, 2年前 , 4F
國產的非變頻冷氣機算正常現象.
07/05 03:39, 4F

07/05 09:14, 2年前 , 5F
熱敏電阻本身是一個可能 另一個可能是那科周邊的電路問題
07/05 09:14, 5F

07/05 09:14, 2年前 , 6F
總之 蠻大機率要拆到機板出來測才有機會修好
07/05 09:14, 6F
文章代碼(AID): #1WuVVFz1 (FixMyHouse)