[電氣] 老屋重拉線費用問題…
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※
※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※
☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b)←請填入
2.問題描述(請詳述問題在哪):
抱歉,文很長。
家裡是五樓、六樓頂加,最近我跟先生和小孩要搬到頂加住。
由於爸媽說六樓有時候開個冷氣(定頻直流窗型)就跳電,所以問了爸媽五六樓的配電,
發現五六樓總共只有50a…
(六樓從五樓拉20a上去且只有110v的線路)
我們本身有電子鍋、壓力鍋、烤箱、除濕機、空氣清淨機等等電器,搬進去可能會把舊冷
氣換掉加裝3台變頻冷氣(客廳、兩個房間各一台),但是需要220v的電。
因為我平常煮飯一定會用到電子鍋+烤箱或壓力鍋,有時候甚至三台會一起開,再加上要
加裝冷氣,我怕電不夠用於是找了水電來問…
第一家說增電到75a或100a,但是舊公寓入屋線管徑不足,要走明線一樓拉到五樓,再從
五樓拉40~50a到六樓。報價7~8萬,若是屋內重新拉線另計,五樓三萬,六樓兩萬,就
算只拉六樓也要10萬上下…
第二家說50a不用動,直接換五樓到六樓的線就夠了,再多拉220v的線。報價2~3萬…
爸爸偏向2,一直跟我說廚房電器分開用就好了。他說五樓從來沒跳過電,他們也沒有什
麼吃重電的電器,頂多用個電子鍋而已。
我是偏向1,因為廚房電器一個一個分開使用互相等真的有點…麻煩,而且還會加裝冷氣
,50a真的夠用嗎?想請大家給點意見。
另外第一個師父說增電要找代辦的人去台電辦,費用是3000左右,好像會幫我們畫圖之類
的,可是我做功課增電是台電是不用收費的,是所有水電都會找代辦還是…?
3.問題存在時間:
現在
4.照片連結:
5.其他 :
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.163.31.141 (臺灣)
※ 編輯: ja33 (118.163.31.141 臺灣), 06/21/2021 23:41:32
→
06/21 23:54,
2年前
, 1F
06/21 23:54, 1F
→
06/21 23:56,
2年前
, 2F
06/21 23:56, 2F
應該會長期住,如果可以也想五六樓全換,但是爸爸堅持五樓不要動,說是線好好的不會
燒掉,我跟他說但是線已經老了,他就硬要說火災都是用重電才會走火(暗指我廚房用電
很兇= =),他很省電所以不需要換…@@
→
06/21 23:57,
2年前
, 3F
06/21 23:57, 3F
→
06/21 23:57,
2年前
, 4F
06/21 23:57, 4F
請問建議是做到75a還是100a?價差會很大嗎?
推
06/22 00:51,
2年前
, 5F
06/22 00:51, 5F
→
06/22 00:51,
2年前
, 6F
06/22 00:51, 6F
→
06/22 00:51,
2年前
, 7F
06/22 00:51, 7F
六樓也就是我們小家庭的家電,光是電子鍋、壓力鍋、烤箱加起來就3200w,其他比較重
電的電器還有熱水瓶1000w、吹風機1300w、三台變頻冷氣(同時可能只會開兩台,但家有
小小孩通常會開24hr…)其他還有筆電、冰箱、除濕機、空氣清淨機、小型按摩機加一加
應該500w左右。
(目前租屋處是60a的電沒有跳電過,但是廚房分兩個迴路插電這樣)
另外五樓主要是電子鍋1250w、大同電鍋700w、微波爐800w,熱水瓶1000w,吹風機1300w
、變頻冷氣三台
(但是基本上我爸不開,我媽會定時吹兩小時,所以頂多用一台)然後…冰箱、電視、筆
電、電燈之類的加一加1000w左右,看起來爸媽用電量的確是不高?
→
06/22 01:09,
2年前
, 8F
06/22 01:09, 8F
→
06/22 01:09,
2年前
, 9F
06/22 01:09, 9F
→
06/22 01:09,
2年前
, 10F
06/22 01:09, 10F
→
06/22 01:10,
2年前
, 11F
06/22 01:10, 11F
※ 編輯: ja33 (118.163.31.141 臺灣), 06/22/2021 02:33:26
→
06/22 02:23,
2年前
, 12F
06/22 02:23, 12F
是的,是六樓20a的跳電而已,總開關沒有跳。請問這樣我是不是可以解釋成:我爸媽用
電通常不超過30a?
→
06/22 02:24,
2年前
, 13F
06/22 02:24, 13F
→
06/22 02:26,
2年前
, 14F
06/22 02:26, 14F
→
06/22 02:27,
2年前
, 15F
06/22 02:27, 15F
→
06/22 02:29,
2年前
, 16F
06/22 02:29, 16F
→
06/22 02:31,
2年前
, 17F
06/22 02:31, 17F
→
06/22 02:31,
2年前
, 18F
06/22 02:31, 18F
請問意思是六樓從五樓拉50a來用,但是若五六樓加起來超過50a的話,即使六樓沒超過50
a,但是總開關會直接跳電對嗎?
所以第二個師父就是這個意思吧?
(可是….就像你說的兩家要用50a好像不夠啊…)
※ 編輯: ja33 (118.163.31.141 臺灣), 06/22/2021 02:57:27
推
06/22 08:27,
2年前
, 19F
06/22 08:27, 19F
→
06/22 08:29,
2年前
, 20F
06/22 08:29, 20F
→
06/22 08:30,
2年前
, 21F
06/22 08:30, 21F
→
06/22 08:30,
2年前
, 22F
06/22 08:30, 22F
推
06/22 09:14,
2年前
, 23F
06/22 09:14, 23F
→
06/22 09:14,
2年前
, 24F
06/22 09:14, 24F
是的,我做功課也是說超過20年的電線老化,電阻就容易增加影響電流量?
推
06/22 09:15,
2年前
, 25F
06/22 09:15, 25F
這樣不會住進去結果一下就跳電,然後又要再請人家來重估跟重做嗎?@@
→
06/22 09:15,
2年前
, 26F
06/22 09:15, 26F
真的….
→
06/22 11:09,
2年前
, 27F
06/22 11:09, 27F
→
06/22 11:09,
2年前
, 28F
06/22 11:09, 28F
※ 編輯: ja33 (118.163.31.141 臺灣), 06/22/2021 22:32:57
推
06/23 23:55,
2年前
, 29F
06/23 23:55, 29F
→
06/23 23:56,
2年前
, 30F
06/23 23:56, 30F