[電氣] 老屋重拉線費用問題…

看板FixMyHouse作者 (Elly)時間2年前 (2021/06/21 22:17), 2年前編輯推噓5(5025)
留言30則, 8人參與, 2年前最新討論串1/1
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 抱歉,文很長。 家裡是五樓、六樓頂加,最近我跟先生和小孩要搬到頂加住。 由於爸媽說六樓有時候開個冷氣(定頻直流窗型)就跳電,所以問了爸媽五六樓的配電, 發現五六樓總共只有50a… (六樓從五樓拉20a上去且只有110v的線路) 我們本身有電子鍋、壓力鍋、烤箱、除濕機、空氣清淨機等等電器,搬進去可能會把舊冷 氣換掉加裝3台變頻冷氣(客廳、兩個房間各一台),但是需要220v的電。 因為我平常煮飯一定會用到電子鍋+烤箱或壓力鍋,有時候甚至三台會一起開,再加上要 加裝冷氣,我怕電不夠用於是找了水電來問… 第一家說增電到75a或100a,但是舊公寓入屋線管徑不足,要走明線一樓拉到五樓,再從 五樓拉40~50a到六樓。報價7~8萬,若是屋內重新拉線另計,五樓三萬,六樓兩萬,就 算只拉六樓也要10萬上下… 第二家說50a不用動,直接換五樓到六樓的線就夠了,再多拉220v的線。報價2~3萬… 爸爸偏向2,一直跟我說廚房電器分開用就好了。他說五樓從來沒跳過電,他們也沒有什 麼吃重電的電器,頂多用個電子鍋而已。 我是偏向1,因為廚房電器一個一個分開使用互相等真的有點…麻煩,而且還會加裝冷氣 ,50a真的夠用嗎?想請大家給點意見。 另外第一個師父說增電要找代辦的人去台電辦,費用是3000左右,好像會幫我們畫圖之類 的,可是我做功課增電是台電是不用收費的,是所有水電都會找代辦還是…? 3.問題存在時間: 現在 4.照片連結: 5.其他 : -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.163.31.141 (臺灣) ※ 編輯: ja33 (118.163.31.141 臺灣), 06/21/2021 23:41:32

06/21 23:54, 2年前 , 1F
第一個要動到電表開封印 所以是請台電重新封印的規費
06/21 23:54, 1F

06/21 23:56, 2年前 , 2F
建議如果超過15-20年以上沒換線的話 最好一次換完
06/21 23:56, 2F
應該會長期住,如果可以也想五六樓全換,但是爸爸堅持五樓不要動,說是線好好的不會 燒掉,我跟他說但是線已經老了,他就硬要說火災都是用重電才會走火(暗指我廚房用電 很兇= =),他很省電所以不需要換…@@

06/21 23:57, 2年前 , 3F
如果會長期住的話
06/21 23:57, 3F

06/21 23:57, 2年前 , 4F
現在用電量都很大 50A是真的不夠
06/21 23:57, 4F
請問建議是做到75a還是100a?價差會很大嗎?

06/22 00:51, 2年前 , 5F
把你的電器瓦數加起來代入P=I*V
06/22 00:51, 5F

06/22 00:51, 2年前 , 6F
還要預留電燈、電視、電腦之類的小電器,
06/22 00:51, 6F

06/22 00:51, 2年前 , 7F
再看看五樓會用多少電
06/22 00:51, 7F
六樓也就是我們小家庭的家電,光是電子鍋、壓力鍋、烤箱加起來就3200w,其他比較重 電的電器還有熱水瓶1000w、吹風機1300w、三台變頻冷氣(同時可能只會開兩台,但家有 小小孩通常會開24hr…)其他還有筆電、冰箱、除濕機、空氣清淨機、小型按摩機加一加 應該500w左右。 (目前租屋處是60a的電沒有跳電過,但是廚房分兩個迴路插電這樣) 另外五樓主要是電子鍋1250w、大同電鍋700w、微波爐800w,熱水瓶1000w,吹風機1300w 、變頻冷氣三台 (但是基本上我爸不開,我媽會定時吹兩小時,所以頂多用一台)然後…冰箱、電視、筆 電、電燈之類的加一加1000w左右,看起來爸媽用電量的確是不高?

06/22 01:09, 2年前 , 8F
把你家大電的電器瓦數拿來看一下,瓦數除以電壓就是電
06/22 01:09, 8F

06/22 01:09, 2年前 , 9F
流,就能估算出最高用電量,現在電器用量比二三十年前
06/22 01:09, 9F

06/22 01:09, 2年前 , 10F
大很多,建議是重拉,方便又安全
06/22 01:09, 10F

06/22 01:10, 2年前 , 11F
吹風機、冷氣、電鍋、冰箱、除濕機、電子鍋等等
06/22 01:10, 11F
※ 編輯: ja33 (118.163.31.141 臺灣), 06/22/2021 02:33:26

06/22 02:23, 2年前 , 12F
六樓拉110v,那跳電是跳六樓而已吧,不是跳總開關
06/22 02:23, 12F
是的,是六樓20a的跳電而已,總開關沒有跳。請問這樣我是不是可以解釋成:我爸媽用 電通常不超過30a?

06/22 02:24, 2年前 , 13F
廚房的電器要全部列出
06/22 02:24, 13F

06/22 02:26, 2年前 , 14F
重點是你新設的廚房是六樓,然後沒有配電箱
06/22 02:26, 14F

06/22 02:27, 2年前 , 15F
原則上配電箱一家約50a,坪數大一點的75a
06/22 02:27, 15F

06/22 02:29, 2年前 , 16F
你等於是兩家要共用50a,很吃緊,剛好在臨界
06/22 02:29, 16F

06/22 02:31, 2年前 , 17F
簡單點就是六樓新設50a電箱,來源拉五樓的來用
06/22 02:31, 17F

06/22 02:31, 2年前 , 18F
若之後五樓常跳電,那就真的要從電桿拉新線
06/22 02:31, 18F
請問意思是六樓從五樓拉50a來用,但是若五六樓加起來超過50a的話,即使六樓沒超過50 a,但是總開關會直接跳電對嗎? 所以第二個師父就是這個意思吧? (可是….就像你說的兩家要用50a好像不夠啊…) ※ 編輯: ja33 (118.163.31.141 臺灣), 06/22/2021 02:57:27

06/22 08:27, 2年前 , 19F
有錢當然選1阿! 從台電增電等於多一戶用電 比照一般家庭
06/22 08:27, 19F

06/22 08:29, 2年前 , 20F
選2就是五六樓共用50A的電 跳電 跳壞電腦 就得不償失了
06/22 08:29, 20F

06/22 08:30, 2年前 , 21F
電子產品 最怕跳電 假如你的手機再充電 給你跳一下電
06/22 08:30, 21F

06/22 08:30, 2年前 , 22F
你可能就要買新的了...
06/22 08:30, 22F

06/22 09:14, 2年前 , 23F
線不會好好的,它會慢慢的老舊,此為太平洋電纜資料
06/22 09:14, 23F

06/22 09:14, 2年前 , 24F
06/22 09:14, 24F
是的,我做功課也是說超過20年的電線老化,電阻就容易增加影響電流量?

06/22 09:15, 2年前 , 25F
先做二方案 不夠再去做一方案的台電部分
06/22 09:15, 25F
這樣不會住進去結果一下就跳電,然後又要再請人家來重估跟重做嗎?@@

06/22 09:15, 2年前 , 26F
長輩都會選最便宜的,但一出事幾百萬起跳
06/22 09:15, 26F
真的….

06/22 11:09, 2年前 , 27F
你爸媽用電不超過50a, 而不是30a, 因為5樓的breaker是5
06/22 11:09, 27F

06/22 11:09, 2年前 , 28F
0的
06/22 11:09, 28F
※ 編輯: ja33 (118.163.31.141 臺灣), 06/22/2021 22:32:57

06/23 23:55, 2年前 , 29F
住很久就選1 住臨時幾年就選2
06/23 23:55, 29F

06/23 23:56, 2年前 , 30F
頂加應該會爆熱..
06/23 23:56, 30F
文章代碼(AID): #1Wq9ziUT (FixMyHouse)