[電氣] 線路220v改110v的問題

看板FixMyHouse作者 (壯漢)時間3年前 (2021/06/14 22:10), 3年前編輯推噓1(1012)
留言13則, 7人參與, 2年前最新討論串1/1
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 建商在陽台電的規劃是要給電熱水器使用(220v),內部是紅黑綠線3條。 但目前要改成熱水器強排插座(110V)。 爬文了一下,有大概的方向了。 方法1.電箱端的黑線從NFB上抽掉,跟中性線相連。 這樣就是把2條火線的其中一條改成中性線對嗎? 這樣110v插座的火線中性線地線就齊全了。 方法2. 從附近110v的插座拉線到陽台做110v 。但不知道管路有沒有相連就是@@。 3.問題存在時間: 一週 4.照片連結: 明日補上 5.其他 : 大家覺得哪個方法比就好? 另外,NFB要從2P要換成1P的嗎? 還是110v插座用2P的NFB也行? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.137.229.32 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1623679805.A.AA7.html ※ 編輯: JSRF9999 (114.137.229.32 臺灣), 06/14/2021 22:11:17

06/15 00:28, 3年前 , 1F
用①,中性線別跟其他迴路共用,
06/15 00:28, 1F

06/15 00:28, 3年前 , 2F
2p斷路器黑線端可以空置,
06/15 00:28, 2F

06/15 00:28, 3年前 , 3F
或是把2p斷路器的連動套頭拆掉(部份廠牌可以)
06/15 00:28, 3F

06/15 02:10, 3年前 , 4F
2獨立電源比較安全
06/15 02:10, 4F

06/15 06:15, 3年前 , 5F
nfb110v就用1p,不要沿用2p,避免只有你和那位水電知道,
06/15 06:15, 5F

06/15 06:15, 3年前 , 6F
其他人不知道,以後查線浪費時間
06/15 06:15, 6F

06/15 07:08, 3年前 , 7F
其中一條改到銅牌就可以了 電熱水器可能是漏電斷路器2P
06/15 07:08, 7F

06/15 07:08, 3年前 , 8F
要換1P
06/15 07:08, 8F

06/15 13:00, 3年前 , 9F
強排熱水器插頭只有2片欸,這是指這台熱水器沒有地線(
06/15 13:00, 9F

06/15 13:00, 3年前 , 10F
接地)?
06/15 13:00, 10F

06/17 09:26, 2年前 , 11F
我是改成兩回路110,大電流可以一起用
06/17 09:26, 11F

06/17 15:13, 2年前 , 12F
NFB不必改,那中性線直接匯流排.
06/17 15:13, 12F

06/17 15:14, 2年前 , 13F
就讓它空接.
06/17 15:14, 13F
文章代碼(AID): #1WnsCzgd (FixMyHouse)