1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : ()←請填入 b.修繕 2.問題描述(請詳述問題在哪): 家裡是20年以上的老透天, 而且開高耗電家電的瞬間和抽水馬達抽水的時候, 電燈都會閃。所以有打算把電線重拉確保安全。 有請台電檢查電表,台電說沒問題。 後續請水電來檢查, 說有漏電加上房子也20年以上了建議電線重拉。 所以就找了兩間水電來家裡估價。 因為我對這個不懂,有跟師傅討論過,我說我注重安全, 所以用料請幫忙用好的,費用不是問題。 電線用太平洋電纜2mm、插座用Panasonic的星光面板。 家裡是2層樓,加起來總共110坪。 只有1個電表。 1樓是客廳、廚房。 耗電的家電有冰箱、電鍋、烤箱、微波爐、 飲水機、吹風機、抽油煙機和抽水馬達。 冬天在客廳會用鹵素電暖器。 後續客廳會新增一台變頻冷暖氣。 1樓電箱配置 https://i.imgur.com/3YAwtug.jpg
2樓是臥室有3台冷暖氣,還有接4kW的電熱水器。 2樓電箱配置 https://i.imgur.com/zmlFpzJ.jpg
第1間估價單,共15.5萬。 https://i.imgur.com/hSglNlv.jpg
第2間估價單 有先給他看過第1間的估價單,再請他來現場看。 後續還有新增進屋線換新14平方電線3條, 電表後開關換60A,含工資1萬。共13萬。 https://i.imgur.com/1qKjaXN.jpg
2間師傅都有說到一個問題就是我家電箱不夠大,管線是4分管, 所以沒辦法新增太多迴路,只能盡量幫忙拉看看。 若要新增漏電斷路器可能沒足夠空間。 不知道哪間師傅的配置比較合理?或者需要再修改的地方? 煩請大家給個建議,謝謝。 3.問題存在時間: 20年以上 4.照片連結: 如內文 5.其他 : -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.83.211.22 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1623525813.A.FCB.html ※ 編輯: rocklorl (111.83.211.22 臺灣), 06/13/2021 05:36:56

06/13 05:40, 2年前 , 1F
單從報價單可以看出細心程度就差很多了,秒選1
06/13 05:40, 1F
我也是覺得1的報價單很細心XD

06/13 07:13, 2年前 , 2F
報價一連單線圖都畫了
06/13 07:13, 2F

06/13 07:24, 2年前 , 3F
預算夠的話 可以換匯流排 不過要敲牆
06/13 07:24, 3F
師傅有說過這個比較好,但沒辦法在一天內完成。 我怕家裡生活會不方便,不然我也是想換這個。

06/13 07:26, 2年前 , 4F
1比較好
06/13 07:26, 4F

06/13 08:28, 2年前 , 5F
雖然報價單無關師傅技術,不過第一家看起來滿細心
06/13 08:28, 5F

06/13 10:45, 2年前 , 6F
14mm幹線,建議使用XLPE,把斷路器換大一點。
06/13 10:45, 6F
第2間師傅原本說用電量不高不需要換新的進屋線, 後來我說都換掉比較安全。 我再問問用XLPE需要多花多少。

06/13 10:59, 2年前 , 7F
沒有打算設個廚房專線嗎
06/13 10:59, 7F
有跟師傅談過,他們說可以拉一條5.5mm的, 但其實我一直以為我家廚房是有拉專線的XD 電箱配置我看不懂,所以有拍上來給大家看。

06/13 11:28, 2年前 , 8F
如果二樓不是違建就多申請一隻表吧
06/13 11:28, 8F
不是違建,但屬於農舍沒辦法多申請。

06/13 13:55, 2年前 , 9F
選一 看估價單就可以看得出有一定的專業程度
06/13 13:55, 9F
※ 編輯: rocklorl (111.83.211.22 臺灣), 06/13/2021 14:40:02

06/13 15:51, 2年前 , 10F
才20年電線先不用重拉 可能是電箱電力不夠加上家裡用電負
06/13 15:51, 10F

06/13 15:51, 2年前 , 11F
載大所導致 把耗能較大的冷氣 冰箱 洗衣機等換成一級變頻
06/13 15:51, 11F

06/13 15:51, 2年前 , 12F
省電 電器水器改太陽能或熱泵 鹵素電暖器不要用 改用變頻冷
06/13 15:51, 12F

06/13 15:51, 2年前 , 13F
溫空調 雖然不少錢 但比電線重拉划算 用電降載解決電表問題
06/13 15:51, 13F

06/13 15:53, 2年前 , 14F
還有家裡燈源也要全換LED
06/13 15:53, 14F

06/13 19:31, 2年前 , 15F
全走明線明管工業風SI工法..
06/13 19:31, 15F