[電氣] 配電盤銅排看起來像燒焦

看板FixMyHouse作者 (danny Lin)時間3年前 (2021/05/15 00:09), 3年前編輯推噓3(3011)
留言14則, 4人參與, 3年前最新討論串1/1
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 剛剛冷氣突然就不吹了想說怎麼回事 聽家裡說有聽到電盤有聲音 一打開發現接到斷路器的銅排燒焦了 3.問題存在時間: (2021/05/14 23:00起) 4.照片連結: https://i.imgur.com/MJD5i4f.jpg
5.其他 : 目前冷氣完全不敢用 不知道這個是要怎麼修 還有發生的原因也不確定 這樣是要找冷氣經銷商來 還是找當初裝潢的水電 還是要找社區的物業( Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.249.20.124 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1621008555.A.3F8.html

05/15 00:53, 3年前 , 1F
看誰最後動被燒掉的那個點的 請他去看 這應該沒鎖緊
05/15 00:53, 1F

05/15 00:53, 3年前 , 2F
接觸不良造成的
05/15 00:53, 2F

05/15 00:54, 3年前 , 3F

05/15 00:55, 3年前 , 4F
用銅排的電箱長這樣是基本的 有辦法配到這麼醜 可以拍
05/15 00:55, 4F

05/15 00:55, 3年前 , 5F
整個電箱配置來分享嗎?
05/15 00:55, 5F

05/15 02:01, 3年前 , 6F
後來改的盤吧,要找水電
05/15 02:01, 6F

05/15 02:03, 3年前 , 7F
做冷氣的只會插插頭,也不一定要找當初的水電
05/15 02:03, 7F

05/15 02:20, 3年前 , 8F
仔細看你的圖 才看到AST 台電有停過電嗎?看起來已經
05/15 02:20, 8F

05/15 02:20, 3年前 , 9F
切到備用電源了 發電機跟市電短路? 螺絲本身沒看到痕
05/15 02:20, 9F

05/15 02:20, 3年前 , 10F
跡 應該可以排除沒鎖緊這個因素了
05/15 02:20, 10F

05/15 02:33, 3年前 , 11F
遙控開關 誤會成電源自動切換開關 上面當我沒講 XD
05/15 02:33, 11F
早上再更新整個電盤 有點不太確定最後動電盤是誰 沒意外應該是設計公司裝潢找的水電 電盤看起來跟當初交屋時一樣 應該是建設公司配的 裝潢他們只負責另外拉電出去新設的插座上 AST在上面沒拍到 昨天沒有停電所以應該不會受到影響 ※ 編輯: dannylin0711 (111.249.20.124 臺灣), 05/15/2021 04:21:04

05/15 08:08, 3年前 , 12F
看圖 現場灰塵也太多了吧...
05/15 08:08, 12F
對 我也很納悶當初裝潢完來的清潔為什麼沒清這邊… 這是電盤全貌 https://i.imgur.com/rLhv5Ap.jpg
※ 編輯: dannylin0711 (111.249.20.124 臺灣), 05/15/2021 09:03:49

05/15 12:04, 3年前 , 13F
會不會是螺絲下的銅排線徑太細了?
05/15 12:04, 13F
找到原因了 沒鎖緊( 感覺是建商弄完之後沒鎖好 ※ 編輯: dannylin0711 (223.136.83.72 臺灣), 05/15/2021 13:12:08

05/15 18:55, 3年前 , 14F
應只是鍍鋅鐵質匯流排,而非黃銅或紅銅匯流排。