[水系] 在使用水壓計上的疑問?

看板FixMyHouse作者 (^_^)時間3年前 (2021/05/02 21:49), 編輯推噓0(002)
留言2則, 2人參與, 3年前最新討論串1/1
我有水壓計使用上的問題,這是要在封閉的水管中量測嗎? 假設自來水送水水壓1.2kg/cm2,管線會分別到1樓廁所,量一條到抽水馬達, 抽水馬達管線直上5樓水塔送水。 我的問題來了: 前提:在抽水馬達不啟動的狀態下: a.我在1F廁所增設<水壓計>可以量到的多少 ,是否為1.2kg/cm2 b.於A點(高度3公尺)的水壓計,是否大約量測到(1.2- 0.1x3=0.9 kg/cm2) c.於B點(高度12公尺)的水壓計`,是否大約量測到(1.2-0.1x12=0 kg/cm2) =>自來水送水,到管線高度12公尺停止。 因為管線到水塔頂端出口處,並不封閉。 若在這種情形下,我的推測正確嗎???? 先感謝各位的回答了~~~~感恩~ 水塔----- │ │--- B │ │---A 1F廁所 │ ----自來水->---------│-----1F-抽水馬達 -- Sent from my Windows -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.170.33.196 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1619963361.A.525.html

05/02 21:55, 3年前 , 1F
抽水馬達的管線到A的│有點跑掉,勿見怪
05/02 21:55, 1F

05/03 01:30, 3年前 , 2F
a.b.c都是
05/03 01:30, 2F