Re: [其他] 這兩個瓦斯開關是什麼

看板FixMyHouse作者 (哭雲)時間2年前 (2021/04/28 22:28), 編輯推噓1(100)
留言1則, 1人參與, 2年前最新討論串2/2 (看更多)
※ 引述《postpone (我肥的比誰都爽)》之銘言: : 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : ()←請填入 : 技術支援 : 2.問題描述(請詳述問題在哪): : 我想把熱水器溫度降低,網路說可以把瓦斯輸入流量關小,我看家中瓦斯系統有兩個開關,不確定是否可以做到調小流量 : 4.照片連結: : 請在此附上問題相關的照片連結(請用ctrl+Y消除此列) : 1. https://i.imgur.com/1Q4te1W.jpg
: 這個是一號開關,有一個逆時針開的符號,不確定是否可以轉小 這是錶前考克,關小是可以讓瓦斯流量較小,但不建議動這個。 : 2. https://i.imgur.com/szDDk2B.jpg
: 這是進熱水器的瓦斯開關,不曉得轉小是否可以控制流量 這是超流量開關,如果你轉小沒全開,就沒有安全跳脫的效果,但瓦斯量會變小。 除非真的沒辨法,不然不建議調整。 : Q請問板上專家,這種進熱水器的瓦斯線,是否可以關小控制瓦斯流量? : 謝謝 : ----- : Sent from JPTT on my iPhone 這個天氣你大樓還會水太熱,我覺得應該是蓮蓬頭的問題,水量太小了。 建議不要使用加壓省水的蓮蓬頭。 如果要暫時改進,請把熱水器下面有個水量調整,向下調到「六點鐘」方向 這樣你混冷水比較不會熄火,如果真的還是會太燙,那就調到「九點鐘」方向 (對了,上面顯示熱,那是因為水量調小所以熱,但會讓你能混較多冷水不熄火) 然後瓦斯火力一定要調整到小。 然後這是強排沒錯,但沒有恆溫,機構就是傳統熱水器,所以維修費也比較便宜。 缺點就是要調整火力。然後他的最小火其實就跟強排的最小火差不多。 你現在最小火會過熱,你買智能恆溫強排一樣會過熱,恆溫還是有一個上下限範圍的 所以我想你溫度太燙應該還是蓮蓬頭或水壓的問題(如果你住離頂樓1~2層那水壓就太低) 但說真的最近的天氣是真的恆溫發揮的季節,冷熱變化大。 傳統式的,如果當天溫度變低或變高,那就需要去調整火力。 然後你的這隻瓦斯管?看起來像水管,一般瓦斯管沒有長這樣的,建議要換掉。 超流量是整個瓦斯管斷開才會切瓦斯,如果只有小縫漏瓦斯是不會切斷的 (你在燒熱水時就是漏瓦斯,只是漏到對的地方) 以前真的有遇到有人去五金行買一條橘色水管插著用。 瓦斯管要用台製綠色、橘色或日製白色的cns9620瓦斯管。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.162.35.158 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1619620094.A.36D.html

04/28 22:38, 2年前 , 1F
推!專業
04/28 22:38, 1F
文章代碼(AID): #1WYN3-Dj (FixMyHouse)
文章代碼(AID): #1WYN3-Dj (FixMyHouse)