[水系] 水錘情況嚴重

看板FixMyHouse作者 ( = 遇 到 =)時間3年前 (2021/04/02 14:52), 編輯推噓4(4013)
留言17則, 3人參與, 3年前最新討論串1/1
小弟本身住在透天, 自來水->揚程馬達->5F水塔->加壓馬達->各樓層 因為常常在四樓作業,發現只要樓下的水龍頭開關,就會有水錘聲 後來上網了解了一下,就在1.2.3樓的洗手台冷水進水管加裝 活塞氣壓式水錘吸收器,不過情況好像沒有好轉@.@ 想請教是應該要把水錘吸收器裝在加壓馬達出水端才有用嗎? 還是我買錯水錘吸收器呢? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.127.52.158 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1617346360.A.EF7.html

04/02 15:27, 3年前 , 1F
加壓馬達入口改鋼絲軟管
04/02 15:27, 1F

04/02 15:27, 3年前 , 2F
入口/出口
04/02 15:27, 2F

04/02 15:28, 3年前 , 3F
我家以前也是這樣,關水龍頭 就蹦蹦叫,改鋼絲軟管後
04/02 15:28, 3F

04/02 15:28, 3年前 , 4F
沒在出現
04/02 15:28, 4F

04/02 21:07, 3年前 , 5F
請問樓上,我家加壓馬達在樓頂,也是會有這現象,
04/02 21:07, 5F

04/02 21:08, 3年前 , 6F
樓頂加壓馬達近出口記得是接一般塑膠那種水管,所以
04/02 21:08, 6F

04/02 21:08, 3年前 , 7F
進出口
04/02 21:08, 7F

04/02 21:09, 3年前 , 8F
所以這兩個位置要改成你說的那種鋼絲軟管,長度要多長?
04/02 21:09, 8F

04/03 06:01, 3年前 , 9F
鋼絲軟管要買大流量的,然後用龍口接頭和鋼絲熱軟管對
04/03 06:01, 9F

04/03 06:01, 3年前 , 10F
接,管子不能配剛好,要有點伸縮,如果可以讓管子繞一
04/03 06:01, 10F

04/03 06:01, 3年前 , 11F
圈。
04/03 06:01, 11F

04/03 06:01, 3年前 , 12F
這是我家我自己配的方法,雖然沒有繞一圈,但至少有伸
04/03 06:01, 12F

04/03 06:01, 3年前 , 13F
縮的距離
04/03 06:01, 13F

04/03 06:03, 3年前 , 14F

04/03 06:03, 3年前 , 15F
網路有加壓馬達鋼絲軟管照片,你們可以搜尋一下
04/03 06:03, 15F

04/05 21:39, 3年前 , 16F
謝謝樓上,再研究看看,希望可以解決水錘的聲音了
04/05 21:39, 16F

04/06 22:58, 3年前 , 17F
謝謝香蕉大!我來研究研究
04/06 22:58, 17F
文章代碼(AID): #1WPhyuxt (FixMyHouse)