[電氣] 有關電箱中110伏改220伏

看板FixMyHouse作者 (冬天就是要過冬)時間3年前 (2021/03/29 13:57), 3年前編輯推噓0(007)
留言7則, 2人參與, 3年前最新討論串1/1
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型 d.技術支援 2.問題描述(請詳述問題在哪): 照片中電箱, 1是廚房專用迴路,110v斷路器,僅供應廚房中的單一個插座。 2是一個1P過載保護帶漏電的110V斷路器 我現在的需求是想要把廚房那個插座改成220V, 不知道有沒有辦法把2的斷路器,改到3的位置(裝上這邊可以安裝的過載保護帶漏電斷路 器110V) 然後把原本1+2的位置,改成一個2p的過載保護帶漏電斷路器,並自左邊接上兩個110V, 形成220V的電供應給廚房那個插座。 如果可行的話,我再接洽專業電工來施工,如果不行的話,只好另謀他法。 想先請大家幫我判斷一下 先謝謝大家 3.問題存在時間:現在 4.照片連結: https://i.imgur.com/u7PkW2h.jpg
5.其他 : 無 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.61.139 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1616997446.A.30B.html ※ 編輯: azulito (111.71.61.139 臺灣), 03/29/2021 13:58:10

03/29 14:38, 3年前 , 1F
在3直接裝一個2p,把廚房的線接過去
03/29 14:38, 1F

03/29 19:33, 3年前 , 2F
廚房的電器列出來,才能決定該怎麼做。220通常是洗碗機或
03/29 19:33, 2F

03/29 19:33, 3年前 , 3F
烤箱,但電器只會多不會少,要預留擴充
03/29 19:33, 3F

03/29 19:34, 3年前 , 4F
現在一般的做法是廚房新增一小電箱,再從主電箱拉幹線過去
03/29 19:34, 4F

03/29 19:35, 3年前 , 5F
這樣廚房重度使用也不是問題
03/29 19:35, 5F

03/29 19:36, 3年前 , 6F
因為你這樣穿暗管新增220等於是重新拉線了,跟新增電箱差
03/29 19:36, 6F

03/29 19:36, 3年前 , 7F
不多了。
03/29 19:36, 7F