請教一下 原本總開關50A 再從入戶線那直接再並聯一個50A開關 變成兩個50A 在電工法規上是可以允許這樣做的嗎? 這樣是否有安全的疑慮? 我的認知是這樣不就是變成100A了 但入戶線只能承受50A 應該不能這樣接 但我從事電工技師一輩子的父親卻和我說可以 若這樣接違反法規的話 不知道違反哪一條 我直接拿給我爸看 -- 有 緣 千 里 而 相 逢 幸 福 姻 緣 一 信 牽 得 妻 如 此 復 何 求 不 羨 鴛 鴦 不 羨 仙 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.25.134.17 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1615466161.A.02F.html

03/11 20:45, 3年前 , 1F
進線是14平方的嗎? 隔壁跳掉台電損害要賠
03/11 20:45, 1F

03/11 20:52, 3年前 , 2F
看入戶線徑,但通常不行,不會預留兩倍的餘裕
03/11 20:52, 2F

03/11 21:29, 3年前 , 3F
我建議你直接去問台電,不然台電3年一次的到府開關箱檢查不
03/11 21:29, 3F

03/11 21:29, 3年前 , 4F
過,你並接的線路就要整組拆掉,台電複查的時候很嚴格。
03/11 21:29, 4F

03/11 22:22, 3年前 , 5F
指這樣嗎?當然不行
03/11 22:22, 5F

03/11 22:23, 3年前 , 6F
你可以問你爸可以的理由是什麼呀? (例如入戶線的另一頭有
03/11 22:23, 6F

03/11 22:23, 3年前 , 7F
裝了一顆50A的保護開關)
03/11 22:23, 7F

03/12 02:00, 3年前 , 8F
長這麼大還沒碰過台電來檢查
03/12 02:00, 8F

03/12 09:20, 3年前 , 9F
沒碰過不代表沒有好嗎,電箱上面的年度檢查貼紙哪來的
03/12 09:20, 9F

03/12 12:35, 3年前 , 10F

03/12 12:38, 3年前 , 11F
你如果能讓兩個斷路器同時啟斷 那就合法
03/12 12:38, 11F

03/12 13:50, 3年前 , 12F
我家一樓曾租人,電表和二樓分開,接的方式就類似於cha大
03/12 13:50, 12F

03/12 13:50, 3年前 , 13F
的圖
03/12 13:50, 13F

03/12 14:17, 3年前 , 14F
@ChungLi5566 原po這種情形不是看30條第一款,要看第四款
03/12 14:17, 14F

03/12 14:17, 3年前 , 15F
四、一組進屋線供應數戶用電時,各戶之接戶開關得裝設於同
03/12 14:17, 15F

03/12 14:17, 3年前 , 16F
一開關箱內或於個別開關箱內 (共裝於一處) 或在同一配電箱
03/12 14:17, 16F

03/12 14:18, 3年前 , 17F
上,其開關數如不超過六具者,得免設總接戶開關。
03/12 14:18, 17F

03/12 14:19, 3年前 , 18F
所以重點是入戶線的另一頭有沒有裝NFB 我猜是有 因此原po
03/12 14:19, 18F

03/12 14:20, 3年前 , 19F
的老爸才會跟他說他這樣做了一輩子
03/12 14:20, 19F

03/12 17:56, 3年前 , 20F
入戶線的另一頭有沒有裝NFB:錶後開關
03/12 17:56, 20F

03/12 17:57, 3年前 , 21F
老電工亂做,然後塞紅包讓台電不檢查就直接鉛封
03/12 17:57, 21F

03/12 17:58, 3年前 , 22F
跟你做的合不合台電規矩是2回事
03/12 17:58, 22F

03/12 19:47, 3年前 , 23F
sank你是暗指原po老爸做這點工還要花錢塞紅包給台電人員?
03/12 19:47, 23F

03/12 19:48, 3年前 , 24F
那原po老爸大概賺不到什麼錢(都花在紅包上了?)
03/12 19:48, 24F
先感謝E大以及各位的回覆 我水電是完全外行 但我家是透天 並不是集合住宅 入戶線另一端會有NFB開關嗎? https://imgur.com/a/MhSV47x 大概是如圖的作法 另外我爸雖是電工技師 但他是在公司上班 並非做一般用戶的水電 而且應該也沒考過電工技師證照? (至於沒照是否能做這工作我就不懂了 只知道他退休前是做電方面的技術員 還是要有照的才能稱電工技師?) 而且雖然我是外行 但他之前講的很多關於電類方面的事 經過我的查證他很多不懂或是不遵照法規 所以我對他講得充滿不信任

03/13 15:18, 3年前 , 25F
這樣不行 線的另一端要有過電流保護 NFB以保護2次側為原則
03/13 15:18, 25F

03/13 15:19, 3年前 , 26F
雖然整個迴路的線路都有保護但在設計時以2次側原主要考量
03/13 15:19, 26F
所以不行嘛... 那時聽我爸說我就覺得很怪 聽E大的說法是入戶線另端有NFB控制的話可以 感覺應該是我這邊雖然是2個50A 但加起來超過50A時另一端的會跳掉 所以其實總電流還是不能超過50A對嗎? 但我爸的作法是50A不夠用了 所以再拉個50A............... 我雖是外行 只有國中理化水平(標準社會組XD) 都會覺得不合理...........

03/13 15:21, 3年前 , 27F
比如說若入屋線進入配電箱後等徑分接 每個分接線有接戶開
03/13 15:21, 27F

03/13 15:22, 3年前 , 28F
關 但開關數6以下可不用裝總接戶開關再分接 也就是可直接
03/13 15:22, 28F

03/13 15:23, 3年前 , 29F
分接 但入屋線的另一頭一定要有另一個過電流保護
03/13 15:23, 29F

03/13 15:24, 3年前 , 30F
這種配線方式在有大庭院 電表離配電箱很遠的家庭比較常見
03/13 15:24, 30F