[電氣] 裝中古冷氣沒按法規做設備接地 出事賠388

看板FixMyHouse作者 (312)時間3年前 (2021/02/27 09:05), 3年前編輯推噓9(9027)
留言36則, 7人參與, 3年前最新討論串1/1
裝中古冷氣沒按法規做設備接地 出事賠388萬元 https://law.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=SCDM%2c109%2c%e8%a8%b4%2c333%2c20210209%2c1 縮網址 https://reurl.cc/Kx4lkM (↑司法院判決書網址) 說明: 陶○企業有限公司請奕○水電工程行來處理漏水問題 後來因冷氣漏電出事後 陶○負責人與奕○水電負責人 以及幫陶○裝冷氣機的○省公司負責人皆列被告 結果前二者不起訴 而冷氣空調公司負責人被起訴判刑 所以說幫人家裝冷氣一定要做設備接地 其實不只冷氣機 只要外殼是金屬 而且有可能被一般人摸到的用電設備 都要做設備接地 如果沒做設備接地而且出事了 責任主要在設備安裝者的身上 沒拉接地線的業主或水電可能沒事 (以此案件來說) 換句話說如果業主家裡或公司沒拉接地線 要馬加錢幫他拉接地線要馬不要幫他裝冷氣 生意可以不要做 但千萬別便宜行事 宅水電有聊到這個新聞案件 不過他又提到電箱沒接地線 或要打接地棒的事了 他的接地知識有待加強 https://youtu.be/7y_tJVDLFAE?t=1225
正確觀念是 電箱沒接地線就視為三線進屋(對單相三線而言) 只要把從冷氣機拉過來的接地線 接在電箱的中性線 就算完成冷氣機的設備接地了 主要的問題在於冷氣機到電箱的接地線有沒有拉 扯到住高樓怎麼打接地棒還是蓋房子的都扯遠了 如果不拉一條接地線回來電箱接在中性線 只是隨便把接地線鎖在水泥或是牆壁 這樣即使有裝漏電斷路器還是有可能不會跳 (以上這點水電龍哥有做過實驗) 所以還是有可能等到下個倒楣的人來觸電 不過觸電電流超過15mA漏電斷路器還是會跳 有裝漏電斷路器還是有保護 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.238.86.135 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1614387902.A.48C.html

02/27 11:36, 3年前 , 1F
所以一般民宅只有假接地沒問題嗎?
02/27 11:36, 1F

02/27 11:55, 3年前 , 2F
你是說設備"假接地"嗎 接在水泥牆上 這個大概只有消除靜電
02/27 11:55, 2F

02/27 11:56, 3年前 , 3F
的功能 火線漏電時該出事還是會出事
02/27 11:56, 3F

02/27 12:39, 3年前 , 4F
mobile01上有篇文章說住宅沒接地線台電不會幫你裝電表
02/27 12:39, 4F

02/27 12:40, 3年前 , 5F
老房子都會接在房子鋼筋上~打銅棒怎麼打也不可能比鋼筋深
02/27 12:40, 5F

02/27 12:41, 3年前 , 6F
所以就算30年以上的房子也會有地線~這是真的嗎?
02/27 12:41, 6F

02/27 12:46, 3年前 , 7F
如果是獨棟樓房申請電錶 送電前台電會看有沒有打銅棒
02/27 12:46, 7F

02/27 12:47, 3年前 , 8F
這應該是真的 雖然我不是很確定台電的SOP 不過就我自己的
02/27 12:47, 8F

02/27 12:48, 3年前 , 9F
經驗 申請電錶都有打地棒 不過這不是重點 重點是採用TN-S
02/27 12:48, 9F

02/27 12:49, 3年前 , 10F
或TN-C-S接地方式 漏電電流幾乎不會經過地極 所以你打不打
02/27 12:49, 10F

02/27 12:50, 3年前 , 11F
地棒影響甚微 除非採用TT接地 那就一定要打地棒 而且接地
02/27 12:50, 11F

02/27 12:51, 3年前 , 12F
電阻必須合乎規定 因為TT接地的漏電電流完全流經接地極
02/27 12:51, 12F
我拿勞動部網站的圖來說 https://www.sh168.org.tw/epaper/EpaperContent.html?EpaperTitleid=28&type=2&id=909 縮網址 https://reurl.cc/3N76mX 裡面這張圖 https://reurl.cc/pmr9Xl 1.設備沒接地 2.採用TT接地 但沒裝漏電斷路器 仍然危險 3.採TN-S接地 (可不裝漏電斷路器,漏電電流幾乎不經接地極與大地) 4.採TT接地且安裝漏電斷路器 (必須打銅棒且接地電組須符合用戶用電設備裝置規則的表六二之二) 5.採TN-S接地且安裝漏電斷路器 按照維基看法 https://en.wikipedia.org/wiki/Earthing_system 以上安全性為 5>3>4>2>1 TN-S接地不裝漏電斷路器仍比TT接地裝漏電斷路器安全 TT接地除了接地極可能氧化甚至脫落接觸不良之外 漏電斷路器也可能故障 接地電阻太高造成漏電亂路器不動作 這個youtuber水電龍哥有實測過了 所以不要再糾結你家有沒有打地棒了 乖乖採用TN-S法接地 管他有沒有打地棒或是接地電阻多少 至於變電箱中性線的接地也是由台電負責 採用TN-S或TN-C-S接地 就是把冷氣機的接地線拉到電箱 接在中性線上就好了(三線進屋) ※ 編輯: ERT312 (36.238.86.135 臺灣), 02/27/2021 13:32:57

02/27 15:49, 3年前 , 13F
我家是連棟40年透天,也沒接地線
02/27 15:49, 13F

02/27 16:02, 3年前 , 14F
有換過一次電線,從錶後開始煥,也是沒有
02/27 16:02, 14F

02/27 16:09, 3年前 , 15F
那就是三線進屋 採用TN-C-S接地即可 也就是圖中的方式3
02/27 16:09, 15F

02/27 16:10, 3年前 , 16F
潮濕或是會遇水的場所則必須家裝漏電斷路器 也就是方式5
02/27 16:10, 16F

02/27 16:21, 3年前 , 17F
如果萬一台電中性線斷線,或是家中中性線 鬆脫會怎樣?
02/27 16:21, 17F
1.如果是家裡入屋那條中性線斷掉 斷在電錶前或進入電箱之前 那家裡的電器設備可能會損毀或無法正常使用 採用TN-S接地的金屬外殼也可能感電 2.如果變電箱一出來的中性線斷掉 連帶使變電箱失去接地 那用電住戶用電會異常 電器可能損毀 但不會發生感電 3.如果是在變電箱接地之後的中性線斷掉 也就是變電箱仍有接地 結果同1,只是影響戶數變多

02/27 17:43, 3年前 , 18F
因為這新聞,我打算打所有冷氣220V的NFB換成ELCB
02/27 17:43, 18F
這種錢很值得花 即使冷氣機沒做接地 裝漏電斷路器還是有一些保護作用 或許還是會觸電 不過觸電電流大時還是會跳脫 但要避免觸電還是要正確接地

02/27 18:49, 3年前 , 19F
新竹透天就真的沒有地線啊,暈倒
02/27 18:49, 19F
沒接地線要拉 所有具有金屬外殼且可能被觸及的設備都必須設備接地 有些房子的插座沒拉接地線 這種插座就只能使用非金屬具有絕緣外殼的設備 例如塑膠外殼的吹風機

02/27 18:55, 3年前 , 20F
如果接地在鋼筋,而鋼筋外露不是很危險嗎?很多房子都預
02/27 18:55, 20F

02/27 18:55, 3年前 , 21F
留鋼筋外露穿出牆要給隔壁使用。就是獨棟兩戶的牆壁最後
02/27 18:55, 21F

02/27 18:55, 3年前 , 22F
會連在一起,只是其中一棟掀蓋好
02/27 18:55, 22F
把鋼筋當接地極就怕將來鋼筋生鏽 接地電阻會變高 甚至接地線脫落 所以還是用TN-S接地吧

02/27 18:59, 3年前 , 23F
十幾年前的延長線接地可以彎折,如圖
02/27 18:59, 23F

02/27 18:59, 3年前 , 24F

02/27 18:59, 3年前 , 25F
只是不知道為何現在法規不允許延長線這樣作。其實我覺得
02/27 18:59, 25F

02/27 18:59, 3年前 , 26F
應該強制家電業者出廠要附上2條線,機體背面強制用power
02/27 18:59, 26F

02/27 18:59, 3年前 , 27F
的接口,
02/27 18:59, 27F

02/27 18:59, 3年前 , 28F

02/27 18:59, 3年前 , 29F
然後電線有2芯與3芯給民眾自己選擇加價購買。
02/27 18:59, 29F

02/27 19:16, 3年前 , 30F
延長線其實可以買材料DIY
02/27 19:16, 30F

03/01 12:13, 3年前 , 31F
03/01 12:13, 31F

03/01 12:13, 3年前 , 32F
我參考過網路上這位作者的兩篇diy接地線,都覺得…應該是
03/01 12:13, 32F

03/01 12:13, 3年前 , 33F
政府要求家電業者要對接地線有規範,而不是民眾自己土炮
03/01 12:13, 33F

03/01 12:13, 3年前 , 34F
。像很多日本電器,也是只有2芯,接地線要自己額外拉出來
03/01 12:13, 34F

03/01 12:13, 3年前 , 35F
,很奇怪的設計。既然政府可以訂出延長線的安規標準,家
03/01 12:13, 35F

03/01 12:13, 3年前 , 36F
電的接地標準應該也可以定出來
03/01 12:13, 36F
文章代碼(AID): #1WEPg-IC (FixMyHouse)