[電氣] 裝中古冷氣沒按法規做設備接地 出事賠388
裝中古冷氣沒按法規做設備接地 出事賠388萬元
https://law.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=SCDM%2c109%2c%e8%a8%b4%2c333%2c20210209%2c1
縮網址
https://reurl.cc/Kx4lkM
(↑司法院判決書網址)
說明:
陶○企業有限公司請奕○水電工程行來處理漏水問題
後來因冷氣漏電出事後
陶○負責人與奕○水電負責人
以及幫陶○裝冷氣機的○省公司負責人皆列被告
結果前二者不起訴
而冷氣空調公司負責人被起訴判刑
所以說幫人家裝冷氣一定要做設備接地
其實不只冷氣機 只要外殼是金屬
而且有可能被一般人摸到的用電設備
都要做設備接地
如果沒做設備接地而且出事了
責任主要在設備安裝者的身上
沒拉接地線的業主或水電可能沒事
(以此案件來說)
換句話說如果業主家裡或公司沒拉接地線
要馬加錢幫他拉接地線要馬不要幫他裝冷氣
生意可以不要做 但千萬別便宜行事
宅水電有聊到這個新聞案件
不過他又提到電箱沒接地線
或要打接地棒的事了
他的接地知識有待加強
https://youtu.be/7y_tJVDLFAE?t=1225
正確觀念是
電箱沒接地線就視為三線進屋(對單相三線而言)
只要把從冷氣機拉過來的接地線
接在電箱的中性線
就算完成冷氣機的設備接地了
主要的問題在於冷氣機到電箱的接地線有沒有拉
扯到住高樓怎麼打接地棒還是蓋房子的都扯遠了
如果不拉一條接地線回來電箱接在中性線
只是隨便把接地線鎖在水泥或是牆壁
這樣即使有裝漏電斷路器還是有可能不會跳
(以上這點水電龍哥有做過實驗)
所以還是有可能等到下個倒楣的人來觸電
不過觸電電流超過15mA漏電斷路器還是會跳
有裝漏電斷路器還是有保護
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.238.86.135 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1614387902.A.48C.html
推
02/27 11:36,
3年前
, 1F
02/27 11:36, 1F
→
02/27 11:55,
3年前
, 2F
02/27 11:55, 2F
→
02/27 11:56,
3年前
, 3F
02/27 11:56, 3F
推
02/27 12:39,
3年前
, 4F
02/27 12:39, 4F
→
02/27 12:40,
3年前
, 5F
02/27 12:40, 5F
→
02/27 12:41,
3年前
, 6F
02/27 12:41, 6F
→
02/27 12:46,
3年前
, 7F
02/27 12:46, 7F
→
02/27 12:47,
3年前
, 8F
02/27 12:47, 8F
→
02/27 12:48,
3年前
, 9F
02/27 12:48, 9F
→
02/27 12:49,
3年前
, 10F
02/27 12:49, 10F
→
02/27 12:50,
3年前
, 11F
02/27 12:50, 11F
→
02/27 12:51,
3年前
, 12F
02/27 12:51, 12F
我拿勞動部網站的圖來說
https://www.sh168.org.tw/epaper/EpaperContent.html?EpaperTitleid=28&type=2&id=909
縮網址
https://reurl.cc/3N76mX
裡面這張圖
https://reurl.cc/pmr9Xl
1.設備沒接地
2.採用TT接地 但沒裝漏電斷路器 仍然危險
3.採TN-S接地 (可不裝漏電斷路器,漏電電流幾乎不經接地極與大地)
4.採TT接地且安裝漏電斷路器
(必須打銅棒且接地電組須符合用戶用電設備裝置規則的表六二之二)
5.採TN-S接地且安裝漏電斷路器
按照維基看法 https://en.wikipedia.org/wiki/Earthing_system
以上安全性為 5>3>4>2>1
TN-S接地不裝漏電斷路器仍比TT接地裝漏電斷路器安全
TT接地除了接地極可能氧化甚至脫落接觸不良之外
漏電斷路器也可能故障
接地電阻太高造成漏電亂路器不動作
這個youtuber水電龍哥有實測過了
所以不要再糾結你家有沒有打地棒了
乖乖採用TN-S法接地
管他有沒有打地棒或是接地電阻多少
至於變電箱中性線的接地也是由台電負責
採用TN-S或TN-C-S接地
就是把冷氣機的接地線拉到電箱
接在中性線上就好了(三線進屋)
※ 編輯: ERT312 (36.238.86.135 臺灣), 02/27/2021 13:32:57
推
02/27 15:49,
3年前
, 13F
02/27 15:49, 13F
推
02/27 16:02,
3年前
, 14F
02/27 16:02, 14F
→
02/27 16:09,
3年前
, 15F
02/27 16:09, 15F
→
02/27 16:10,
3年前
, 16F
02/27 16:10, 16F
推
02/27 16:21,
3年前
, 17F
02/27 16:21, 17F
1.如果是家裡入屋那條中性線斷掉
斷在電錶前或進入電箱之前
那家裡的電器設備可能會損毀或無法正常使用
採用TN-S接地的金屬外殼也可能感電
2.如果變電箱一出來的中性線斷掉
連帶使變電箱失去接地
那用電住戶用電會異常 電器可能損毀
但不會發生感電
3.如果是在變電箱接地之後的中性線斷掉
也就是變電箱仍有接地
結果同1,只是影響戶數變多
推
02/27 17:43,
3年前
, 18F
02/27 17:43, 18F
這種錢很值得花
即使冷氣機沒做接地
裝漏電斷路器還是有一些保護作用
或許還是會觸電
不過觸電電流大時還是會跳脫
但要避免觸電還是要正確接地
推
02/27 18:49,
3年前
, 19F
02/27 18:49, 19F
沒接地線要拉
所有具有金屬外殼且可能被觸及的設備都必須設備接地
有些房子的插座沒拉接地線
這種插座就只能使用非金屬具有絕緣外殼的設備
例如塑膠外殼的吹風機
推
02/27 18:55,
3年前
, 20F
02/27 18:55, 20F
→
02/27 18:55,
3年前
, 21F
02/27 18:55, 21F
→
02/27 18:55,
3年前
, 22F
02/27 18:55, 22F
把鋼筋當接地極就怕將來鋼筋生鏽
接地電阻會變高
甚至接地線脫落
所以還是用TN-S接地吧
→
02/27 18:59,
3年前
, 23F
02/27 18:59, 23F
→
02/27 18:59,
3年前
, 24F
02/27 18:59, 24F
→
02/27 18:59,
3年前
, 25F
02/27 18:59, 25F
→
02/27 18:59,
3年前
, 26F
02/27 18:59, 26F
→
02/27 18:59,
3年前
, 27F
02/27 18:59, 27F
→
02/27 18:59,
3年前
, 28F
02/27 18:59, 28F
→
02/27 18:59,
3年前
, 29F
02/27 18:59, 29F
→
02/27 19:16,
3年前
, 30F
02/27 19:16, 30F
推
03/01 12:13,
3年前
, 31F
03/01 12:13, 31F
→
03/01 12:13,
3年前
, 32F
03/01 12:13, 32F
→
03/01 12:13,
3年前
, 33F
03/01 12:13, 33F
→
03/01 12:13,
3年前
, 34F
03/01 12:13, 34F
→
03/01 12:13,
3年前
, 35F
03/01 12:13, 35F
→
03/01 12:13,
3年前
, 36F
03/01 12:13, 36F
※ 編輯: ERT312 (36.238.81.139 臺灣), 03/01/2021 13:18:33