[電氣] 請教這樣的電熱水器安全嗎?

看板FixMyHouse作者 (s-n-imn)時間3年前 (2021/01/23 03:19), 3年前編輯推噓7(7014)
留言21則, 9人參與, 3年前最新討論串1/1
我發現老家的電源總開關似乎沒有安裝接地線 http://i.imgur.com/xIZEOLs.jpg
左邊第一個是跑電熱水器的 以下是電熱水器的主機與走線 http://i.imgur.com/n2sC4HD.jpg
http://i.imgur.com/7XCJpVF.jpg
電線就直接拉到總電箱 瞬熱水器也沒有接地線 我把總開關 關掉 熱水器依然會動 不知道為何 電線我確定是接第一個開關 請教前輩這樣的安裝方式以及總電有需要改善的地方嗎? 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.136.141.18 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1611343146.A.E48.html ※ 編輯: wwf1588 (101.136.141.18 臺灣), 01/23/2021 04:16:44

01/23 05:10, 3年前 , 1F
你是說左邊總開關上面的兩條線直接拉到熱水器?
01/23 05:10, 1F

01/23 05:10, 3年前 , 2F
如果是的話那是直接連到電表的完全沒有經過斷路器
01/23 05:10, 2F
※ 編輯: wwf1588 (101.136.141.18 臺灣), 01/23/2021 05:20:00

01/23 05:20, 3年前 , 3F
那請教 我把電表關掉 電熱水器還是會運作是何原因?
01/23 05:20, 3F

01/23 05:34, 3年前 , 4F
電流跟水流一樣,開關控制"以下"的電流或水流
01/23 05:34, 4F

01/23 05:35, 3年前 , 5F
熱水器的電線在開關上方是不受控制的
01/23 05:35, 5F

01/23 09:28, 3年前 , 6F

01/23 09:32, 3年前 , 7F

01/23 09:35, 3年前 , 8F
誠信服務,責任施工,歡迎洽詢,謝謝。
01/23 09:35, 8F

01/23 09:54, 3年前 , 9F
獨立電源 電線如果够12平方米 也算安全 只是維修不能
01/23 09:54, 9F

01/23 09:54, 3年前 , 10F
切掉
01/23 09:54, 10F

01/23 12:46, 3年前 , 11F
你家熱水器如果發生短路 連台電的電錶變電箱都會受到波及
01/23 12:46, 11F

01/23 12:48, 3年前 , 12F
過載 短路 漏電都沒保護機制 非常嚴重的缺失
01/23 12:48, 12F

01/23 17:07, 3年前 , 13F
不安全
01/23 17:07, 13F

01/23 20:14, 3年前 , 14F
101年6月起,也用了8年多,有問題嗎?有問題的話早就叫人
01/23 20:14, 14F

01/23 20:14, 3年前 , 15F
來了。任何一位水電來看都知道有問題,電沒過breaker保護
01/23 20:14, 15F

01/23 20:14, 3年前 , 16F
,安培數不對,線徑也不對。但為什麼還是這樣施作,也不只
01/23 20:14, 16F

01/23 20:14, 3年前 , 17F
有你家這樣做,但還是一樣可用,有點把材料逼到極限的感覺
01/23 20:14, 17F

01/23 20:14, 3年前 , 18F
。其實說到底都是預算的問題。
01/23 20:14, 18F

01/23 20:17, 3年前 , 19F
要改要換線,電箱沒空間要外掛,費用算一算給業主看,砍價
01/23 20:17, 19F

01/23 20:17, 3年前 , 20F
砍一砍,就是現在的結果。議價不是不行,但要知道你的安全
01/23 20:17, 20F

01/23 20:17, 3年前 , 21F
有沒有被砍掉。
01/23 20:17, 21F
文章代碼(AID): #1W2oKgv8 (FixMyHouse)