[電氣] 廚房插座擴充問題

看板FixMyHouse作者 (狼狼)時間3年前 (2021/01/04 17:30), 編輯推噓0(006)
留言6則, 2人參與, 3年前最新討論串1/1
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : ()←請填入 d 2.問題描述(請詳述問題在哪): 剛搬新租屋 有個兩個爐的小廚房 目前廚房的插座只有一個 主要是插淨水器 以及煮飯時需要插電鍋 因為怕插多了跳電 想請問各位應該怎麼偵測這個插座的負載安培數 判斷是否能夠插上擴充插座 同時使用2個電器呢? 3.問題存在時間: 煮飯時間 4.照片連結: 5.其他 : -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.248.25.19 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1609752656.A.4C2.html

01/04 17:52, 3年前 , 1F
電器上都有銘牌或貼紙會標示額定功耗 可以換算電流加起來
01/04 17:52, 1F

01/04 17:52, 3年前 , 2F
再跟該線路的斷路器能承受的電流比
01/04 17:52, 2F

01/04 20:07, 3年前 , 3F
看線路圖,或是整戶斷電,三用電表接上測量延長線,一個
01/04 20:07, 3F

01/04 20:08, 3年前 , 4F
插座一個插座的量測,是否是同一個迴路。
01/04 20:08, 4F

01/04 20:14, 3年前 , 5F
如是獨立迴路或是共用迴路但其他插座沒使用電器的狀況下
01/04 20:14, 5F

01/04 20:15, 3年前 , 6F
110V配15A NFB的插座 = 1650W
01/04 20:15, 6F