[電氣] 浴室暖風機用電請教

看板FixMyHouse作者 (阿北)時間5年前 (2020/12/18 13:47), 編輯推噓5(5011)
留言16則, 9人參與, 5年前最新討論串1/1
各位大家好 小弟最近想在浴室裝220v的暖風機 但現在有幾個問題 1.浴室沒有220v的電源 需要重新拉線 這方面不知道工程會多複雜 2.水電建議直接用浴室110v電源 但是家中還有烘衣機 曾經發生同時使用烘衣機跟吹風機跳電的情形 擔心再多裝暖風機會無法負荷 能否請板上先進提供一些意見 謝謝大家 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.12.232.103 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1608270423.A.68B.html

12/18 15:07, 5年前 , 1F
阿你就不要同時用啊
12/18 15:07, 1F

12/18 15:27, 5年前 , 2F
現在已經不會同時使用吹風機跟烘乾機
12/18 15:27, 2F

12/18 15:28, 5年前 , 3F
比較擔心的是同時使用暖風機跟吹風機也會跳電
12/18 15:28, 3F

12/18 16:01, 5年前 , 4F
110V也是有迴路的,不要同迴路就不會跳
12/18 16:01, 4F

12/18 16:02, 5年前 , 5F
你也不會24H都開暖風功能,現在的換氣功能都很省電
12/18 16:02, 5F

12/18 17:12, 5年前 , 6F
盡量不要一起用比較安全
12/18 17:12, 6F

12/18 18:49, 5年前 , 7F
會吃重電的,建議都設專用獨立迴路較保險。
12/18 18:49, 7F

12/18 19:21, 5年前 , 8F
那請教如果接110 是不是線路要獨立出來
12/18 19:21, 8F

12/18 20:06, 5年前 , 9F
我家暖風機也是110v,但是是專線
12/18 20:06, 9F

12/19 15:14, 5年前 , 10F
要看該電器的額定功率,如達到1320w(NFB 15A配1.6mm單
12/19 15:14, 10F

12/19 15:14, 5年前 , 11F
芯線狀況下)最好設專線。
12/19 15:14, 11F

12/19 15:17, 5年前 , 12F
如是20A NFB配2mm單芯線的狀況,則是1760w。
12/19 15:17, 12F

12/19 20:33, 5年前 , 13F
施主 這要問你自己啊
12/19 20:33, 13F

12/19 20:33, 5年前 , 14F
妳要看看你的現怎麼接
12/19 20:33, 14F

12/21 13:53, 5年前 , 15F
要看迴路不是同電壓一起用就會跳
12/21 13:53, 15F

12/21 14:00, 5年前 , 16F
我們替客人裝暖風機都是獨立迴路,不用擔心
12/21 14:00, 16F