[衛浴] 分管求建議

看板FixMyHouse作者 (燁)時間3年前 (2020/11/11 11:15), 編輯推噓2(2018)
留言20則, 5人參與, 3年前最新討論串1/1
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (a)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 浴室沐浴的熱水管阻塞 不想拉明管 找水電看過後 考慮洗手台分管的方式 但遇到一些問題 由於浴室隔成馬桶 洗手台 單純洗澡的浴室 三個區塊 中間也都有門可開關 故若直接在洗手檯的水龍頭分管 這樣洗澡時不能關門 不能調節冷熱水 開關也要跑出去 想詢問 1.放棄調節冷熱跟關門的問題 只就開關的部分 購買止水蓮蓬頭是否可以解決?會不會因水壓問題導致其他零件(像是水龍頭)損壞?(大樓本身有裝加壓馬達) 2.如止水蓮蓬頭無法 有可能從洗手檯的進水管分管進浴室嗎?浴室端該如何規劃會比較好(做一個水龍頭?) 以上向板上的大大們求建議 謝謝! ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.189.112 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1605064504.A.B40.html

11/11 12:01, 3年前 , 1F

11/11 12:03, 3年前 , 2F
重點是,其實洗手台的熱水管跟蓮蓬頭"共管",也是塞的
11/11 12:03, 2F

11/11 14:27, 3年前 , 3F
應該沒有共用耶 洗手檯的熱水水量超大 所以之前來的水電
11/11 14:27, 3F

11/11 14:27, 3年前 , 4F
才會建議分管
11/11 14:27, 4F

11/11 14:57, 3年前 , 5F
那就先把止水彎頭插下來確認水量吧,浴室應該都是共管
11/11 14:57, 5F

11/11 19:41, 3年前 , 6F
一般從外面進來到浴室才分成兩管 先拆水龍頭、彎管挖一挖
11/11 19:41, 6F

11/11 19:42, 3年前 , 7F
甚至找洗水管的來洗一下
11/11 19:42, 7F

11/11 20:42, 3年前 , 8F
洗水管的找過了 他說生鏽太嚴重 洗了沒用 要通 但管壁太
11/11 20:42, 8F

11/11 20:42, 3年前 , 9F
薄不建議 怕管壁破掉
11/11 20:42, 9F

11/11 23:08, 3年前 , 10F
就2啊,不過你2在問什麼
11/11 23:08, 10F

11/12 01:49, 3年前 , 11F
鑿牆,全部熱水管都換成Sus 316L管。
11/12 01:49, 11F

11/12 01:49, 3年前 , 12F
逐次投入兵力,只會被全殲。
11/12 01:49, 12F

11/12 18:42, 3年前 , 13F
師傅是建議從水龍頭的出水口加裝分管 2是問從進水管分是
11/12 18:42, 13F

11/12 18:42, 3年前 , 14F
否可行
11/12 18:42, 14F

11/12 18:44, 3年前 , 15F
目前不考慮太大的工程 所以不可能把牆壁整個鑿開換管
11/12 18:44, 15F

11/12 21:00, 3年前 , 16F
就2可行,從進水管拉出來看要走一小段明管還是挖牆走暗
11/12 21:00, 16F

11/12 21:02, 3年前 , 17F
師傅看到現場有門還建議從水龍頭分出來...
11/12 21:02, 17F

11/12 21:05, 3年前 , 18F
若一小段要挖牆走暗,建議進水管牆裡那顆彎頭順便換三通
11/12 21:05, 18F

11/12 21:06, 3年前 , 19F
好像多講的,走暗一定要換三通 = =
11/12 21:06, 19F

11/12 21:11, 3年前 , 20F
感謝回覆 也謝謝以上的大大們!
11/12 21:11, 20F
文章代碼(AID): #1VgrSuj0 (FixMyHouse)