[電氣] 220V插座如何用電表測量

看板FixMyHouse作者 (看看文章的說!)時間3年前 (2020/09/01 21:53), 編輯推噓1(1016)
留言17則, 7人參與, 3年前最新討論串1/1
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : ()←d 2.問題描述(請詳述問題在哪): 如何測量220v電源 最近剛入手一間房,想說要裝分離式冷氣! 現在都室外機供電 看陽台有一個220V的插座但插座已被拔除(剩下三條電線 紅綠白) 今天拿了電表去量火線+地線 火線+中性線 V數均是0.x 沒什麼反應 但切到NCV檔位測試三條線都會BB叫 (把電箱總開關關掉就沒有逼逼叫) 這樣看起來是有過電的 可是為什麼都測不出V數來呢? 有請大大詳解 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.159.175.247 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1598968422.A.92B.html

09/01 22:52, 3年前 , 1F
220V就是兩條火線湊起來才有啊 另外一條是地線 沒有中線
09/01 22:52, 1F

09/01 22:53, 3年前 , 2F
是說 量電壓就好好的打到電壓檔 不要用什麼NCV
09/01 22:53, 2F

09/01 23:01, 3年前 , 3F
用~600v不要用-600v 從電箱量過去 確定是220v的話 兩
09/01 23:01, 3F

09/01 23:01, 3年前 , 4F
條都火線 就算用三相電也是 線色只能參考 綠線接火線
09/01 23:01, 4F

09/01 23:01, 3年前 , 5F
一樣帶電 老實講這都需要問的話 安全起見不建議操作
09/01 23:01, 5F

09/02 00:16, 3年前 , 6F
這個寫220V但好像不是獨立的無熔絲開關 有混其他插座
09/02 00:16, 6F

09/02 00:37, 3年前 , 7F
聽三樓的,混到其他插座不好但沒關係。
09/02 00:37, 7F

09/02 00:37, 3年前 , 8F
現場請有第二人在旁以便撥打119
09/02 00:37, 8F

09/02 01:46, 3年前 , 9F
應該有110V(火對地).至少火對火要22V.
09/02 01:46, 9F

09/02 01:47, 3年前 , 10F
如果總電源箱那邊沒打開這房間NFB,那當然沒有電壓了.
09/02 01:47, 10F

09/02 01:49, 3年前 , 11F
舊房子有些在陽台裝220V插座,那是給冷氣機或大型洗衣機用的
09/02 01:49, 11F

09/02 21:12, 3年前 , 12F
220建議找水電來接,兩邊對地110V
09/02 21:12, 12F

09/07 23:43, 3年前 , 13F
買個驗電筆 200多塊就知道那條火線了 如果三條都沒叫 去檢查
09/07 23:43, 13F

09/07 23:43, 3年前 , 14F
室內開關箱斷路器有沒有切on
09/07 23:43, 14F

09/07 23:44, 3年前 , 15F
一般綠色地 紅火 白水
09/07 23:44, 15F

09/07 23:45, 3年前 , 16F
還有一點 陽台如果沒隔開 漏電斷路器容易跳電
09/07 23:45, 16F

09/12 06:18, 3年前 , 17F
用三用電表量.比較確定.
09/12 06:18, 17F