※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 莊頭北大廈專用熱水器,接天然氣,有測試過有天然氣, 開熱水時即使沒著,瓦斯表還是會緩慢持續上升 週四晚上還正常,五六不在家沒使用,周日回家洗澡就點不起來 檢查過電池,更換指示燈沒有閃爍,後來換了顆電池有好一個小時 之後又時好時壞,點不起來的時候持續會有答答答答的聲音,但沒火 有時候又很正常。 後來測試出,如果開熱水時不要全開,大部分都可以正常點火 但如果開熱水時直接水量全開,就會一直答答答答,點不著 3.問題存在時間:2天 4.照片連結: 5.其他 :目前是先把出水量調小一點,正常點火的機率比較高 不知道是哪邊出問題,家中水壓看起來也都正常 火點起來之後再把熱水全開,也都持續會熱 就是看開水時火有沒有點著這樣 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.163.109.121 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1594697295.A.DAD.html

07/14 12:31, 3年前 , 1F
叫維修站來看看比較快
07/14 12:31, 1F

07/14 14:48, 3年前 , 2F
點火開關整組換掉?,會不會微動的接點磨損導致接觸不良
07/14 14:48, 2F

07/14 21:49, 3年前 , 3F
有答答,點火沒問題,水大不會著但開小水會著很奇怪
07/14 21:49, 3F

07/14 21:51, 3年前 , 4F
直接叫修吧,感覺應該是蜘蛛絲。
07/14 21:51, 4F

07/14 21:51, 3年前 , 5F
是水大火大的假恆溫機型嗎?
07/14 21:51, 5F

07/14 22:18, 3年前 , 6F
不是恆溫機型
07/14 22:18, 6F

07/14 22:19, 3年前 , 7F
母火管清一清
07/14 22:19, 7F

07/14 22:19, 3年前 , 8F
點不起來時會有答答答聲,點著不會有
07/14 22:19, 8F

07/14 22:31, 3年前 , 9F
點不起來會有答答答是正常的
07/14 22:31, 9F

07/14 22:41, 3年前 , 10F
會有答答答的聲音是因為母火沒有著,打開面板大概中間
07/14 22:41, 10F

07/14 22:41, 3年前 , 11F
的位置有一個裝置叫做母火組(由3個零件組成)左邊白色
07/14 22:41, 11F

07/14 22:41, 3年前 , 12F
的叫點火針,中間叫母火管是金屬的,右邊白色的叫感應針
07/14 22:41, 12F

07/14 22:41, 3年前 , 13F
,正常流程是點火針啟動點火答答答這時母火會放一些瓦
07/14 22:41, 13F

07/14 22:41, 3年前 , 14F
斯,當母火管的瓦斯有被正確引燃右邊的感應針感測到以
07/14 22:41, 14F

07/14 22:41, 3年前 , 15F
後會傳訊號給IC,然後才放開瓦斯閥門給火排開始加熱
07/14 22:41, 15F

07/14 22:43, 3年前 , 16F
有答答答聲不代表點火沒問題,母火管有火,感應針有正確
07/14 22:43, 16F

07/14 22:43, 3年前 , 17F
感應到才叫點火沒問題
07/14 22:43, 17F

07/14 22:52, 3年前 , 18F
你的問題應該是母火管內有阻塞或有蜘蛛絲導致無法正確點
07/14 22:52, 18F

07/14 22:52, 3年前 , 19F
07/14 22:52, 19F

07/15 22:53, 3年前 , 20F
母火組間距、角度跑掉,會拆面板的,調整一下
07/15 22:53, 20F

07/15 22:56, 3年前 , 21F
還會拆母火管的,拆下來吹一吹通一通
07/15 22:56, 21F

07/15 23:01, 3年前 , 22F
你這情形就小水成功、大水因為母火組三者間距角度不成
07/15 23:01, 22F

07/15 23:02, 3年前 , 23F
小水小瓦斯、大水噴大瓦斯距離角度跑掉,點不著母火
07/15 23:02, 23F

07/15 23:04, 3年前 , 24F
會拆面板,很簡單,自己用手扳微動開關,輕輕扳就小水狀
07/15 23:04, 24F

07/15 23:05, 3年前 , 25F
態、全扳就大水狀態,借此觀察母火組點火情況
07/15 23:05, 25F

07/15 23:06, 3年前 , 26F
然後小鬆母火組螺絲,看你要調那個東西,小鬆那顆螺絲,
07/15 23:06, 26F

07/15 23:08, 3年前 , 27F
調整一下母火管、點火針、感應針,你是調母火管點火針就
07/15 23:08, 27F

07/15 23:09, 3年前 , 28F
可,不過若變成點火成功又熄掉,就要動感應針
07/15 23:09, 28F

07/15 23:11, 3年前 , 29F
三者都很近,微調即可,找到適當的點火情形
07/15 23:11, 29F

07/15 23:13, 3年前 , 30F
對了,扳太久主火燒一會兒,要調母火組小心燙傷
07/15 23:13, 30F

07/15 23:20, 3年前 , 31F
以上依據你的測試結果。
07/15 23:20, 31F

07/15 23:22, 3年前 , 32F
我講這麼多,你應該不會修,叫修師父應該就是換母火組
07/15 23:22, 32F

07/15 23:22, 3年前 , 33F
、微動開關、電子ic三樣其中一樣了
07/15 23:22, 33F

07/16 08:55, 3年前 , 34F
回家拆來看看,感謝ajax大大教學
07/16 08:55, 34F

07/20 10:11, 3年前 , 35F
哈哈調完 越來越難點著了 囧
07/20 10:11, 35F

07/20 23:44, 3年前 , 36F
是怎樣難點著,首先要有火花電弧,沒有火花就微動開關、
07/20 23:44, 36F

07/20 23:45, 3年前 , 37F
電子ic故障或接觸不良,或點火針間距角度...
07/20 23:45, 37F

07/20 23:47, 3年前 , 38F
有火花沒母火就簡單了,就母火管塞住、間距角度或電子ic
07/20 23:47, 38F

07/20 23:48, 3年前 , 39F
故障、接觸。 最後有母火有主火,就感應針喬一下。
07/20 23:48, 39F

07/20 23:49, 3年前 , 40F
用手扳微動開關可以直接排除水盤頂針關係
07/20 23:49, 40F

07/20 23:52, 3年前 , 41F
最後有母火有主火會熄掉,
07/20 23:52, 41F

07/21 14:43, 3年前 , 42F
左邊中間持續有電弧 然後一直答答答 母火沒著
07/21 14:43, 42F
※ 編輯: dastinc (118.163.109.121 臺灣), 07/21/2020 14:44:47

07/21 14:45, 3年前 , 43F
間距有微調過 但好像動不了多少角度
07/21 14:45, 43F
文章代碼(AID): #1V3IPFsj (FixMyHouse)