[電氣] 士林電機 插座內埋式漏電斷路器的接法?

看板FixMyHouse作者 (ndd2)時間4年前 (2020/02/18 22:20), 4年前編輯推噓4(4049)
留言53則, 5人參與, 4年前最新討論串1/1
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 買了一個士林電機插座內埋式漏電斷路器(型號 NV-BWT2), 我的接法(如圖二), 按下reset鍵(啟用鍵),馬上發生震動跳脫,一直沒辦法順利送電。 3.問題存在時間: 剛買來裝,一直不成功。 4.照片連結: 圖一是器材實際照 https://imgur.com/hjlnRSB
圖二是我的接線 https://imgur.com/DloO5fk
圖三是原廠說明書的圖示 https://imgur.com/pF0oXQ2
5.其他 : 很不確定我中間的跳線對嗎?它自己內部就跳線好不是省事些? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.197.75 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1582035658.A.1FE.html ※ 編輯: ndd2 (123.194.197.75 臺灣), 02/18/2020 22:30:37

02/18 22:51, 4年前 , 1F
不要按reset不能用嗎?
02/18 22:51, 1F

02/18 22:55, 4年前 , 2F
跳線是要讓你接第二個插座用的 不是要你再用線把它連起來
02/18 22:55, 2F

02/18 22:56, 4年前 , 3F
火線中性線接line端 你畫的圖是接在load端
02/18 22:56, 3F

02/18 23:12, 4年前 , 4F
我是否電表量,發現中間沒有導通,所以自己跳線。
02/18 23:12, 4F

02/18 23:13, 4年前 , 5F
我再試試,我本來想說,它畫的line和load無所謂。
02/18 23:13, 5F

02/18 23:27, 4年前 , 6F
馬上試了,火線和中性線都從標示line側送入,還是不成功。
02/18 23:27, 6F

02/18 23:28, 4年前 , 7F
不按reset不能用,它的說明是寫接reset後,正常是綠燈亮
02/18 23:28, 7F

02/18 23:30, 4年前 , 8F
說明書寫按reset後,綠燈亮
02/18 23:30, 8F

02/18 23:35, 4年前 , 9F
那按黃色的鍵有沒有反應?
02/18 23:35, 9F

02/18 23:47, 4年前 , 10F
按黃色的Test鍵沒反應
02/18 23:47, 10F

02/18 23:51, 4年前 , 11F
跳線有移除嗎
02/18 23:51, 11F

02/18 23:57, 4年前 , 12F
跳線沒移除。我再試試。
02/18 23:57, 12F

02/18 23:59, 4年前 , 13F
跳線移除應該就不會再跳了 那個load應該是要讓你接下一個
02/18 23:59, 13F

02/19 00:00, 4年前 , 14F
插座用的
02/19 00:00, 14F

02/19 00:06, 4年前 , 15F
哈哈哈,感謝。跳線移除後成了。Omg,它設計這麼多孔做什麼?
02/19 00:06, 15F

02/19 00:07, 4年前 , 16F
設計8個孔。Onz
02/19 00:07, 16F

02/19 00:14, 4年前 , 17F
緊鄰的那兩個孔是要讓你分接用的,比如說你可以在line端
02/19 00:14, 17F

02/19 00:15, 4年前 , 18F
分接出去給下一個一般插座用 但這個插座就不受漏電保護
02/19 00:15, 18F

02/19 00:17, 4年前 , 19F
也可以在load端分接出去給下一個一般插座用 這時這個插座
02/19 00:17, 19F

02/19 00:17, 4年前 , 20F
同樣受漏電保護 但若主體插座跳掉 這個插座也會沒電
02/19 00:17, 20F

02/19 00:19, 4年前 , 21F
我沒用過這個產品 以上純屬猜測 你可以測試看看是不是這樣
02/19 00:19, 21F

02/19 00:20, 4年前 , 22F
如果是的話 代表你買一個也可以讓其他一般插座受漏電保護
02/19 00:20, 22F

02/20 00:21, 4年前 , 23F
上下點應該是導通的,你可能測量有誤,看到你這樣跳我才了
02/20 00:21, 23F

02/20 00:21, 4年前 , 24F
解為何這種一聯插座普遍接點都做很精簡,就是為了防呆。至
02/20 00:21, 24F

02/20 00:21, 4年前 , 25F
於裝跳線會跳開是因為你的跳線沒有經過內部的比流器,電感
02/20 00:21, 25F

02/20 00:21, 4年前 , 26F
不平衡就跳了。那個line跟load標示很多餘,就是讓你串接下
02/20 00:21, 26F

02/20 00:21, 4年前 , 27F
一個插座的,但若是不同插座盒是不能串接的,要從主線分出
02/20 00:21, 27F

02/20 00:21, 4年前 , 28F
不能在插座上串接,所以才說很多餘擾又亂視聽。這種插座最
02/20 00:21, 28F

02/20 00:21, 4年前 , 29F
好用旁邊的鎖,除非鐵盒夠深不會抵到線路,說明書也有寫明
02/20 00:21, 29F

02/20 00:21, 4年前 , 30F
了不是?
02/20 00:21, 30F

02/20 00:23, 4年前 , 31F
(右邊沒入鏡的部分)
02/20 00:23, 31F

02/20 14:43, 4年前 , 32F
vaper不要亂自作聰明
02/20 14:43, 32F

02/20 19:42, 4年前 , 33F
光本體,上下間用電錶量,真的不通,所以我一開始就想把它
02/20 19:42, 33F

02/20 19:42, 4年前 , 34F
跳接。
02/20 19:42, 34F

02/20 19:44, 4年前 , 35F
後來拆掉條線,結果都正常了,應該是正常供電及Reset鍵按下
02/20 19:44, 35F

02/20 19:44, 4年前 , 36F
後,內部就會連起來。
02/20 19:44, 36F

02/20 19:46, 4年前 , 37F
我覺得設計到8個孔真是太瞎,我還看不懂。要供下游電源總共4
02/20 19:46, 37F

02/20 19:46, 4年前 , 38F
個孔就夠,像是panasonic那個。
02/20 19:46, 38F

02/20 19:46, 4年前 , 39F
我買不到P牌的。
02/20 19:46, 39F

02/20 19:49, 4年前 , 40F
士林這本土大廠,從這說明書的品質…呃…真是非常優秀。
02/20 19:49, 40F

02/20 19:53, 4年前 , 41F
澄清一下,說明書不只我照片中的一小塊,但是線路畫成這樣…
02/20 19:53, 41F

02/20 19:53, 4年前 , 42F
02/20 19:53, 42F

02/20 23:25, 4年前 , 43F
這個接線錯誤,正確是要接到標示LINE側,後面還有串接
02/20 23:25, 43F

02/20 23:25, 4年前 , 44F
其它插座部分,接到標示LOAD位置
02/20 23:25, 44F

02/20 23:26, 4年前 , 45F
中間不要跳線
02/20 23:26, 45F

02/21 22:19, 4年前 , 46F

02/21 22:21, 4年前 , 47F

02/21 22:23, 4年前 , 48F

02/22 22:54, 4年前 , 49F
pckiller的第三張圖證實了我前面的猜測:接在load端的一般
02/22 22:54, 49F

02/22 22:56, 4年前 , 50F
插座同樣受保護,原本我以為要幾個插座受保護就要買幾個
02/22 22:56, 50F

02/22 22:57, 4年前 , 51F
所以認為這產品經濟上來說太不實用
02/22 22:57, 51F

02/22 22:58, 4年前 , 52F
不過若電箱可以裝的話 還是建議買裝在電箱漏電過載二合一
02/22 22:58, 52F

02/22 22:58, 4年前 , 53F
的漏電斷路器
02/22 22:58, 53F