[水系] 洗手台下方排水管逆流

看板FixMyHouse作者 (VANILLA)時間6年前 (2020/01/29 03:46), 6年前編輯推噓0(002)
留言2則, 2人參與, 6年前最新討論串1/1
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d) 2.問題描述(請詳述問題在哪): 浴室有水聲,細看一下是洗手台下方排水管口跑出水來。到頂樓關水塔,發現開關四周地板都濕了。關完排水孔也一直在流。 3.問題存在時間: 這幾天 4.照片連結: https://i.imgur.com/P2PXX9p.jpg
5.其他 : 透天老宅,排水出水洗手台在3樓。此外,最近很常聽到戶外加壓馬達一直抽水,不確定是鄰居還是我們的。 ※ 編輯: vanilla2011 (1.174.131.174 臺灣), 01/29/2020 03:54:05

01/29 06:38, 6年前 , 1F
應該要先釐清排水管倒灌的水是哪裡來的
01/29 06:38, 1F

01/29 12:13, 6年前 , 2F
怎麼不是地面先??
01/29 12:13, 2F
感謝大大,已知道是揚水馬達問題。水是由頂樓水塔的排水孔而來,故障一直抽水。 ※ 編輯: vanilla2011 (1.174.131.174 臺灣), 01/29/2020 14:58:55
文章代碼(AID): #1UC8-2hA (FixMyHouse)