[電氣] 加壓馬達壓力開關損壞率

看板FixMyHouse作者 (國宅=國家第一宅)時間4年前 (2020/01/23 04:51), 4年前編輯推噓1(109)
留言10則, 3人參與, 4年前最新討論串1/1
新屋購入約三年,加壓馬達是建商附的(馬達位於四樓頂,傳統機械式) 一排12戶只有我這棟加壓馬達壓力開關有問題,已經換第三顆了 唯一不同的是我這棟有提供附近工地的臨時用水,但也只是打到工地的水塔(1樓),再 由工地的加壓馬達供水 損壞情形是壓力開關內部接點簧片斷裂,導致壓力到無跳脫,馬達一直打到過熱停止,冷 卻後又開始打 電費曾經暴衝到1900(僅有電爐跟加壓馬達)正常僅有300出頭 若是臨時用水的關係,換成電子式的會不會改善呢? https://i.imgur.com/dsyCJuH.jpg
https://i.imgur.com/PtFGh2x.jpg
https://i.imgur.com/tPkrOPw.jpg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.46.61.148 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1579726262.A.ABA.html

01/23 20:14, 4年前 , 1F
工地水塔就讓他靠重力下去就好了 幹嘛打
01/23 20:14, 1F
因為是從一樓車庫水龍頭接水管,比較省事,不用從四樓頂水塔再接

01/23 20:15, 4年前 , 2F
所以前兩個開關都是剛換時正常 過不久就壞? 少見
01/23 20:15, 2F
沒錯,大約不到一年換一顆

01/23 21:30, 4年前 , 3F
如是三層透天,四樓只是天台放水塔,建議以自來水壓直
01/23 21:30, 3F

01/23 21:30, 4年前 , 4F
供二樓用水與水塔進水,以水塔重力供水給一樓與三樓,且
01/23 21:30, 4F

01/23 21:30, 4年前 , 5F
三樓只設廁所,一樓則拉三條獨立四分管,分別供應浴室
01/23 21:30, 5F

01/23 21:30, 4年前 , 6F
熱水器、廚房流理台、浴廁(馬桶水箱、洗面盆冷水、沐浴
01/23 21:30, 6F

01/23 21:30, 4年前 , 7F
龍頭冷水)與洗衣機。
01/23 21:30, 7F

01/23 21:31, 4年前 , 8F
這樣比較不會發生搶水的狀況。
01/23 21:31, 8F
浴室有花灑,頂樓也有全戶淨水器,若沒加壓水量會很小 我有大概找到原因了,壞掉前幾天工地有大量用水,另外水塔也被撞凹一個洞,有微漏水 漏水導致馬達開關頻繁,壓力開關的銅片疲乏斷裂,目前就先裝一個凡爾,等停工的時候 再關 ※ 編輯: csy031715 (114.41.37.30 臺灣), 01/25/2020 22:20:00

04/11 03:39, 4年前 , 9F
廠商附的九如 個人建議是早點換吧!
04/11 03:39, 9F

04/11 03:39, 4年前 , 10F
那都是鐵鑄 會生鏽
04/11 03:39, 10F
文章代碼(AID): #1UABMsgw (FixMyHouse)