[電氣] 加壓馬達壓力開關損壞率
新屋購入約三年,加壓馬達是建商附的(馬達位於四樓頂,傳統機械式)
一排12戶只有我這棟加壓馬達壓力開關有問題,已經換第三顆了
唯一不同的是我這棟有提供附近工地的臨時用水,但也只是打到工地的水塔(1樓),再
由工地的加壓馬達供水
損壞情形是壓力開關內部接點簧片斷裂,導致壓力到無跳脫,馬達一直打到過熱停止,冷
卻後又開始打
電費曾經暴衝到1900(僅有電爐跟加壓馬達)正常僅有300出頭
若是臨時用水的關係,換成電子式的會不會改善呢?
https://i.imgur.com/dsyCJuH.jpg
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.46.61.148 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1579726262.A.ABA.html
推
01/23 20:14,
4年前
, 1F
01/23 20:14, 1F
因為是從一樓車庫水龍頭接水管,比較省事,不用從四樓頂水塔再接
→
01/23 20:15,
4年前
, 2F
01/23 20:15, 2F
沒錯,大約不到一年換一顆
→
01/23 21:30,
4年前
, 3F
01/23 21:30, 3F
→
01/23 21:30,
4年前
, 4F
01/23 21:30, 4F
→
01/23 21:30,
4年前
, 5F
01/23 21:30, 5F
→
01/23 21:30,
4年前
, 6F
01/23 21:30, 6F
→
01/23 21:30,
4年前
, 7F
01/23 21:30, 7F
→
01/23 21:31,
4年前
, 8F
01/23 21:31, 8F
浴室有花灑,頂樓也有全戶淨水器,若沒加壓水量會很小
我有大概找到原因了,壞掉前幾天工地有大量用水,另外水塔也被撞凹一個洞,有微漏水
漏水導致馬達開關頻繁,壓力開關的銅片疲乏斷裂,目前就先裝一個凡爾,等停工的時候