[電氣] 18A電熱水爐可以直接裝20A定時器嗎?

看板FixMyHouse作者 (將~將~將~)時間4年前 (2019/12/27 20:15), 編輯推噓1(1014)
留言15則, 6人參與, 5年前最新討論串1/1
電爐想要加裝定時器 看過規格是220V 18A 爬文看有人覺得10A以上就要裝電磁開關較安全? 但空間關係 想要直接裝國際牌20A的 有小於20A應該可以吧!? 雖然直接這樣裝的人好像比較少 是否有疑慮 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 175.182.221.168 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1577448922.A.69E.html

12/27 23:08, 4年前 , 1F
那規格不重要.電流比開關小就好了.
12/27 23:08, 1F

12/28 11:05, 4年前 , 2F
牆是用磚塊嗎?那就夠,輕隔間可以
12/28 11:05, 2F

12/28 20:43, 4年前 , 3F
18A電熱水爐加熱啟動的瞬間電流會超過21A,建議還是裝30A
12/28 20:43, 3F

12/28 20:43, 4年前 , 4F
會比較好
12/28 20:43, 4F

12/28 21:56, 4年前 , 5F
了解 想說目前30A的都是電子式 比較想用機械式的 不看過來
12/28 21:56, 5F

12/28 21:56, 4年前 , 6F
也只能這樣了 謝謝
12/28 21:56, 6F

12/29 02:52, 4年前 , 7F
說明書有寫哦,超過10A的馬達一定要裝MC~~~
12/29 02:52, 7F

12/29 02:53, 4年前 , 8F
但你這是熱水爐,根本不會有啟動電流問題,裝一顆就好
12/29 02:53, 8F

12/29 22:05, 4年前 , 9F
疑?我的是儲熱式的電熱水爐,所以應該無瞬間電流超過20A
12/29 22:05, 9F

12/29 22:06, 4年前 , 10F
爬文主要是說定時器接點容易壞 不過之前問過做水電的朋友
12/29 22:06, 10F

12/29 22:06, 4年前 , 11F
他說幫客人裝國際牌20A的 也是4KW 18A 是沒遇到燒壞的
12/29 22:06, 11F

12/29 22:07, 4年前 , 12F
所以想說問看有沒有人有壞掉過? 規格寫20A一直懷疑為何不
12/29 22:07, 12F

12/29 22:07, 4年前 , 13F
能用 謝謝
12/29 22:07, 13F

01/03 21:57, 5年前 , 14F
一般電熱水器應該是不會有啟動電流變大的問題啦,因為通常
01/03 21:57, 14F

01/03 21:57, 5年前 , 15F
是純電阻
01/03 21:57, 15F
文章代碼(AID): #1U1VNQQU (FixMyHouse)