[電氣] 請問中性線這邊燒毀是哪邊有問題?

看板FixMyHouse作者 (我只是路過的)時間4年前 (2019/12/22 22:10), 編輯推噓2(2023)
留言25則, 6人參與, 4年前最新討論串1/1
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : ()←請填入 ~技術支援~ 2.問題描述(請詳述問題在哪): 最近買了一個1000w的微波爐,一開就變成這樣,只是不懂,為什麼會燒掉這中性線這邊 ,而不是跳掉20A的breaker呢?有神人可以幫我解惑嗎?感謝 3.問題存在時間: 最近 4.照片連結: https://imgur.com/a/uakh7JB 5.其他 : -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.137.235.229 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1577023842.A.DE5.html

12/22 22:18, 4年前 , 1F
這些中性線是誰接的?
12/22 22:18, 1F

12/22 22:25, 4年前 , 2F
一開始買來前屋主找人重拉線的
12/22 22:25, 2F

12/22 22:26, 4年前 , 3F
有那邊需要改善的嗎?我只知道中性線跟台電的要接在
12/22 22:26, 3F

12/22 22:27, 4年前 , 4F
電阻啊…
12/22 22:27, 4F

12/22 22:27, 4年前 , 5F
一起,紅線是火線,拉一端的火線+中性線=110V,對嗎?
12/22 22:27, 5F

12/22 22:28, 4年前 , 6F
這樣接電阻太大?請Vaper示下,不太明白
12/22 22:28, 6F

12/22 22:29, 4年前 , 7F
中性線要全部接在同個銅排上面 圖中那個是用來對接的
12/22 22:29, 7F

12/22 22:30, 4年前 , 8F
那你要問前屋主是找誰來這樣惡搞的
12/22 22:30, 8F

12/22 22:30, 4年前 , 9F
沒鎖好或熱脹導致空隙過大,接觸不良或氧化致電阻過高。br
12/22 22:30, 9F

12/22 22:30, 4年前 , 10F
eak沒跳代表連20a都沒到,可見接觸不良情況多嚴重
12/22 22:30, 10F

12/22 22:34, 4年前 , 11F
電箱檢修,有時都會發現螺絲沒緊,其實不是一開始沒逼緊,
12/22 22:34, 11F

12/22 22:34, 4年前 , 12F
而是久了熱脹推開,所以每隔一段時間(可能幾年吧)就要健檢
12/22 22:34, 12F

12/22 22:34, 4年前 , 13F
一下電箱
12/22 22:34, 13F

12/22 22:35, 4年前 , 14F
謝謝兩位大大~我懂了,找了水電也沒幫我換這接地的,
12/22 22:35, 14F

12/22 22:35, 4年前 , 15F
確實水電過來有說這中性線螺絲有鬆,看來我需要換一
12/22 22:35, 15F

12/22 22:36, 4年前 , 16F
個了~謝謝兩位大神
12/22 22:36, 16F

12/22 22:37, 4年前 , 17F
我的經驗是發生在電錶內,請水電來打開才發現是日曬加上散
12/22 22:37, 17F

12/22 22:37, 4年前 , 18F
熱不良導致有空隙又氧化,電阻過高就燒成焦黑,還好沒出火
12/22 22:37, 18F

12/22 22:39, 4年前 , 19F
對阿~Vaper這個好可怕,還好只有燒電器而已,沒起火
12/22 22:39, 19F

12/22 22:55, 4年前 , 20F
用這種端子台要考慮使用電流,
12/22 22:55, 20F

12/22 22:55, 4年前 , 21F
雖然單迴路小於15a,但彙整到總N時端子台無法支撐
12/22 22:55, 21F

12/22 22:55, 4年前 , 22F
還是換正常的銅排才安全
12/22 22:55, 22F

12/22 23:01, 4年前 , 23F
電器對這種電壓不穩的情況怎麼沒有任何安規機制去停止?
12/22 23:01, 23F

12/23 01:10, 4年前 , 24F
to markhabad54大:了解,謝謝~已更換為銅排了
12/23 01:10, 24F

12/23 12:15, 4年前 , 25F
不是這樣接的,要用銅排
12/23 12:15, 25F
文章代碼(AID): #1T_tbYtb (FixMyHouse)