[電氣] 總開關常跳 檢查後有點問題...

看板FixMyHouse作者 (SeasonWind)時間4年前 (2019/12/18 21:32), 編輯推噓1(1013)
留言14則, 5人參與, 4年前最新討論串1/1
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d) 2.問題描述(請詳述問題在哪): 家中是老舊公寓 總開關常跳 今天家父打開來檢查 發現家中幾乎所有電器都是只有一顆15A的開關在撐 見下圖 圖中右邊三顆有編號的只有2號那顆切的時候電器有反應 其他1號3號不清楚接到哪裡 開關時也沒有任何電器電燈受到影響 想請問有經驗的版友這樣接法正常嗎? 另外家父有室內設計背景 想把圖中A線和B線互換 C線和D線互換 想請問版友是否有危險性呢? 麻煩各位版友幫忙解答 感謝 3.問題存在時間: 一年以上 4.照片連結: https://imgur.com/a/zA5zqFS 5.其他 : -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 112.105.134.177 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1576675968.A.9A8.html

12/18 21:52, 4年前 , 1F
電的東西沒用電表測過你敢亂接?輕則放煙火,重則燒房子
12/18 21:52, 1F

12/18 21:52, 4年前 , 2F
,不可不慎啊!
12/18 21:52, 2F

12/18 21:54, 4年前 , 3F
1號線比較粗,可能是5.5接廚房專線,3號就是你全家的插
12/18 21:54, 3F

12/18 21:54, 4年前 , 4F
12/18 21:54, 4F

12/18 21:56, 4年前 , 5F
廚房的線也是接2號…
12/18 21:56, 5F

12/18 21:56, 4年前 , 6F
家中就是常常烤箱和電鍋一起用就跳2號
12/18 21:56, 6F

12/18 22:00, 4年前 , 7F
插座也確認過也是接2號 配線真的怪怪的
12/18 22:00, 7F

12/18 22:42, 4年前 , 8F
不清楚1,3開關接到哪,就先關掉,等用到的時候就知道了
12/18 22:42, 8F

12/18 22:44, 4年前 , 9F
看起來線路也有點年紀了,整個重新整理也是個解法
12/18 22:44, 9F

12/19 00:08, 4年前 , 10F
有空就換掉吧
12/19 00:08, 10F

12/19 00:09, 4年前 , 11F
3那顆明顯是後來新增的,卻只從旁邊跳接
12/19 00:09, 11F

12/19 00:14, 4年前 , 12F
要查線,房子單層格局要完整調查,才容易反推電箱
12/19 00:14, 12F

12/19 00:18, 4年前 , 13F
有室設背景,要查線就簡單了,多花點時間吧
12/19 00:18, 13F

12/19 01:42, 4年前 , 14F
花錢重整吧,上面那個麥當勞...
12/19 01:42, 14F
文章代碼(AID): #1T-Yg0ce (FixMyHouse)