[電氣] 二組二孔改裝成二聯三孔的接法?

看板FixMyHouse作者 (一 身 是 宅)時間4年前 (2019/11/18 12:32), 4年前編輯推噓9(9023)
留言32則, 8人參與, 4年前最新討論串1/1
總之把家中舊的二組二孔插座拆開 看到兩條紅線 兩條白線 插座是分開的 分別接在各自的短孔(紅)與長孔(白) 然後買回來的插座是兩聯三孔 背後六個洞 2火2水2地 我把2紅接在2火 1白接1水 1白接地 這樣接法對嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.142.57.56 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1574051569.A.5E6.html

11/18 13:35, 4年前 , 1F
原本就沒有接地線你幹嘛接
11/18 13:35, 1F

11/18 15:35, 4年前 , 2F
是做假接地 讓插頭的地線可以放電
11/18 15:35, 2F

11/18 15:36, 4年前 , 3F
這樣算是地線接水線嗎
11/18 15:36, 3F

11/18 15:57, 4年前 , 4F
這不叫假接地 這叫亂接好嗎......
11/18 15:57, 4F
可是目前運作正常 是不知道會有什麼後遺症 不然 我把2紅接2火 2白接2水 地線接水線 這樣比較好嗎 我是不想把三針插頭拔掉地針 也不想裝二轉三轉接頭或延長線 插座的地線只能空接嗎 ※ 編輯: hmsboy (220.142.57.56 臺灣), 11/18/2019 16:46:45

11/18 18:03, 4年前 , 5F
不是啊 你的整個配線系統就沒有接地線 接插座要幹嘛
11/18 18:03, 5F

11/18 20:26, 4年前 , 6F
會出問題的可能是在別的插座 (沒有中性線)
11/18 20:26, 6F

11/18 20:28, 4年前 , 7F
是說沒搞清楚這些線路的來龍去脈之前就接 也是滿大膽的
11/18 20:28, 7F
我原本的用意是把地線接水線 有些插頭是一長一短加一條綠色地線 之前兩孔的話 插頭綠色地線會去長孔(水線) 兩條白色水線 最終不是一樣接在一起嗎 把它視為同一條水線 https://i.imgur.com/JCR1qxo.png
※ 編輯: hmsboy (220.142.57.56 臺灣), 11/18/2019 22:50:09

11/18 23:08, 4年前 , 8F
不是啊 原本的接法 一組紅白是從開關箱來的
11/18 23:08, 8F

11/18 23:08, 4年前 , 9F
另一組紅白是其他插座並聯過來的
11/18 23:08, 9F

11/18 23:09, 4年前 , 10F
你把一條白線接去其他地方 那會有兩種情況
11/18 23:09, 10F

11/18 23:10, 4年前 , 11F
1.另一個地方的插座沒電 2.兩個插座都沒電
11/18 23:10, 11F
兩條紅線 兩條白線 是從水管拉出來的四條線 ※ 編輯: hmsboy (220.142.57.56 臺灣), 11/18/2019 23:15:49

11/18 23:43, 4年前 , 12F
自從知道電箱內會把水線和地線短接在一起,我就搞不懂這
11/18 23:43, 12F

11/18 23:43, 4年前 , 13F
兩條線究竟有什麼絕對差別...
11/18 23:43, 13F

11/19 00:26, 4年前 , 14F
如只是不想把電器產品的三極插頭折斷一極,換裝附接地
11/19 00:26, 14F

11/19 00:26, 4年前 , 15F
插座後,接地極不要接線即可。
11/19 00:26, 15F

11/19 03:57, 4年前 , 16F
電箱內的中性與地接在一起,是為了不用回到配電所,降電阻
11/19 03:57, 16F

11/19 03:58, 4年前 , 17F
但若是在插座裡將中性當地線接,會影響同一線的電器
11/19 03:58, 17F

11/19 03:59, 4年前 , 18F
當同線上的電器漏電時,會經由地線導到中性,再到其他電器
11/19 03:59, 18F

11/19 04:00, 4年前 , 19F
簡單說就是,當同迴路某一電器漏電,同迴路全都漏電
11/19 04:00, 19F

11/19 04:01, 4年前 , 20F
你會說會導到電箱的接地啊? 電會走電阻小的路徑,懂了嗎
11/19 04:01, 20F

11/19 04:04, 4年前 , 21F
白線當地線,沒事就沒事,一有事就是大事,不懂就多查書
11/19 04:04, 21F

11/19 04:05, 4年前 , 22F
沒地線就不要接,不然就是簡易鑽壁接地
11/19 04:05, 22F
這插座只有一組桌機用 插座後面的地線拉出來 接在牆內金屬鐵盒 這樣ok嗎 ※ 編輯: hmsboy (220.142.57.56 臺灣), 11/19/2019 11:08:31

11/19 19:11, 4年前 , 23F
先拍一下照片吧 包含拆下來的那兩個插座的接法
11/19 19:11, 23F

11/19 19:14, 4年前 , 24F
先不要管接地了 vaper的說法也不正確 第一步先把線路釐清
11/19 19:14, 24F
https://i.imgur.com/W33HOBY.jpg
舊的接法 https://i.imgur.com/VmxWTjF.jpg
新的接法 四條線都是牆壁內管線拉出來四條線 我乾脆拆另一組舊的 https://i.imgur.com/J6ShIHR.jpg
https://i.imgur.com/MDX4X9d.jpg
https://i.imgur.com/XXy6edR.jpg
※ 編輯: hmsboy (220.142.57.56 臺灣), 11/20/2019 00:20:26

11/20 01:53, 4年前 , 25F
你用新接法後~有發現其它有些插座沒電了嗎?
11/20 01:53, 25F

11/20 01:55, 4年前 , 26F
總之沒地線就空著...
11/20 01:55, 26F

11/20 04:18, 4年前 , 27F
目前使用正常 2台電腦+螢幕+喇叭 24H開著
11/20 04:18, 27F

11/20 06:57, 4年前 , 28F
牆內有兩條管路 每條管路各出來一紅一白的電線
11/20 06:57, 28F

11/20 06:58, 4年前 , 29F
其中一條管路的電線應該是來自於電箱 另一條管路的電線
11/20 06:58, 29F

11/20 06:59, 4年前 , 30F
是連到別的插座 你的接法會讓別的插座沒中性線可用
11/20 06:59, 30F

11/20 07:04, 4年前 , 31F
當然以上是看圖猜測 實務上應該再用儀器量測 驗證猜測正不
11/20 07:04, 31F

11/20 07:04, 4年前 , 32F
正確
11/20 07:04, 32F
說到電箱的話 https://i.imgur.com/q5LffUa.jpg
https://i.imgur.com/drUmLMZ.jpg
※ 編輯: hmsboy (220.142.28.207 臺灣), 11/20/2019 10:00:40
文章代碼(AID): #1TqXxnNc (FixMyHouse)