[電氣] 漏電斷路器問題
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d)←請填入
2.問題描述(請詳述問題在哪):
前鎮子裝修
請水電拉了一條烤箱專用的110v專迴
因為是廚房用迴路
所以開關箱那端使用漏電過載保護斷路器
但是今天插上電器只要通電就會跳脫
研究了一下發現可能是接線問題
想確認一下是否接線錯誤
3.問題存在時間:
一接上烤箱就跳脫(可能因為微電腦控制 所以有電流)
接上吹風機沒事但是一打開就跳脫
4.照片連結:
https://imgur.com/a/Kt1SSvU
5.其他 :
研究了網路上的接法
我這個漏電過載保護斷路器看來二次側的地方只有接上火線
下層的負載端中性線根本沒接
想確認我的認知是否正確
這樣少接負載端中性線的結果就是火線跟中性線的電流不一致
才導致一通電就跳脫
如果我的理解無誤的話
就要來跟水電師父溝通
請他改善了
謝謝
--