[電氣] 漏電斷路器問題

看板FixMyHouse作者 (阿呆 <( ̄﹌ ̄)@m)時間4年前 (2019/09/16 23:01), 4年前編輯推噓4(406)
留言10則, 6人參與, 4年前最新討論串1/1
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 前鎮子裝修 請水電拉了一條烤箱專用的110v專迴 因為是廚房用迴路 所以開關箱那端使用漏電過載保護斷路器 但是今天插上電器只要通電就會跳脫 研究了一下發現可能是接線問題 想確認一下是否接線錯誤 3.問題存在時間: 一接上烤箱就跳脫(可能因為微電腦控制 所以有電流) 接上吹風機沒事但是一打開就跳脫 4.照片連結: https://imgur.com/a/Kt1SSvU 5.其他 : 研究了網路上的接法 我這個漏電過載保護斷路器看來二次側的地方只有接上火線 下層的負載端中性線根本沒接 想確認我的認知是否正確 這樣少接負載端中性線的結果就是火線跟中性線的電流不一致 才導致一通電就跳脫 如果我的理解無誤的話 就要來跟水電師父溝通 請他改善了 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.169.150.26 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1568646109.A.E6D.html

09/17 00:09, 4年前 , 1F
他根本接錯
09/17 00:09, 1F
※ 編輯: civiltensai (118.169.150.26 臺灣), 09/17/2019 00:22:34

09/17 00:36, 4年前 , 2F
借網路圖https://reurl.cc/8lyWrd 中間圖有說明
09/17 00:36, 2F

09/17 00:39, 4年前 , 3F
iamznon大 沒錯 我也是看到這圖才懂的 所以我理解應
09/17 00:39, 3F

09/17 00:40, 4年前 , 4F
該沒問題 對吧?
09/17 00:40, 4F

09/17 01:35, 4年前 , 5F
沒問題,水電接錯了
09/17 01:35, 5F

09/17 19:20, 4年前 , 6F
接錯了
09/17 19:20, 6F

09/17 23:32, 4年前 , 7F
我在猜這個水電工應該沒有 結果這種三合一的 漏電斷路器
09/17 23:32, 7F

09/17 23:32, 4年前 , 8F
無熔絲開關
09/17 23:32, 8F

09/17 23:33, 4年前 , 9F
反正以前人家叫他怎麼接她就怎麼 根本就不懂原理
09/17 23:33, 9F

09/17 23:55, 4年前 , 10F
多謝各位回覆 <(_ _)>
09/17 23:55, 10F
文章代碼(AID): #1TVwFTvj (FixMyHouse)