[廚具] 外牆開孔埋瓦斯管

看板FixMyHouse作者 (小阿柏)時間4年前 (2019/07/29 10:31), 4年前編輯推噓2(209)
留言11則, 5人參與, 4年前最新討論串1/1
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 預計施做一字型廚房,建商當初沒有規劃瓦斯管路,目前廚房格局是客廳+廚房共用一樓 空間,可能要用16kg的瓦斯桶把桶子藏在檯面內。 地排跟排風口的位置距離也都設計的 很不可思議。 https://i.imgur.com/9GKy6Mr.jpg
3.問題存在時間: 目前考慮把厚度約15cm的牆面用20mm水泥鑽尾打洞,要用金屬探測閃一下鋼筋,埋6分白 鐵瓦斯管到後方陽台,用止瀉帶配缺氧膠接六分牙母頭給瓦斯行配軟管。 開孔縫細用植 筋膠塞滿。 想問版友這樣做適合嗎? 有什麼安全疑慮呢? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.82.35.147 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1564367517.A.123.html

07/29 21:36, 4年前 , 1F
現在的法規已經禁止瓦斯管配暗管了。請配明管
07/29 21:36, 1F

07/29 21:55, 4年前 , 2F
牆壁鑽穿軟管
07/29 21:55, 2F

07/30 07:23, 4年前 , 3F
法規不允許的事就不能找有執照的技師幫你做...
07/30 07:23, 3F

07/30 07:24, 4年前 , 4F
自己這樣硬幹又增加了另外一層危險性...
07/30 07:24, 4F

07/30 07:25, 4年前 , 5F
這樣自己配管 還不如就挖個夠大的洞讓軟管穿過去就好
07/30 07:25, 5F

07/30 12:05, 4年前 , 6F
止瀉帶不要搭配缺氧膠
07/30 12:05, 6F

07/30 12:06, 4年前 , 7F
這樣不算暗管埋設瓦斯管
07/30 12:06, 7F

07/30 14:52, 4年前 , 8F
前幾樓再講什麼?這是桶裝瓦斯
07/30 14:52, 8F

07/30 15:01, 4年前 , 9F
洗洞牽軟管即可
07/30 15:01, 9F

07/30 15:04, 4年前 , 10F
瓦斯接頭都有○環防漏,非一般鋼管標準
07/30 15:04, 10F

07/30 15:04, 4年前 , 11F
除非業內,不然照標準工法就行
07/30 15:04, 11F
洗洞請瓦斯行來配軟管,管路完成外牆壁再打大量系利康? 還是外牆洗洞處塞一隻pvc管做通道外面加下彎管防水。 ※ 編輯: mrbobono1 (222.10.93.127 日本), 08/01/2019 13:06:49