[電氣] 請問花線使用

看板FixMyHouse作者 (take it easy)時間4年前 (2019/07/02 15:17), 4年前編輯推噓1(1025)
留言26則, 2人參與, 4年前最新討論串1/1
1.問題類型 : 花線使用位置 2.問題描述(請詳述問題在哪): 查詢相關法規 花線不得使用於下列處所: 1.永久性分路配線。 2.貫穿於牆壁、天花板或地板。 3.門、窗或其他開啟式設備配線。 4.沿建築物表面配線。 5.隱藏於牆壁、天花板或地板配線。 請問新成屋廚房天花板上的瓦斯漏氣警報器可否配置花線? 因是弱電訊號線應該無耐電流或溫度的問題! 但法規又規定不得使用於永久性分路配線及隱藏天花板之配線, 所以想問有經驗或懂相關法規的大大有何見解? 3.問題存在時間: 最近驗屋 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.159.30.3 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1562051837.A.60D.html

07/02 15:35, 4年前 , 1F
不如先討論一下規則這樣寫的理由?
07/02 15:35, 1F

07/02 15:36, 4年前 , 2F
1.==>花線通常不耐久(相對於單線和絞線)
07/02 15:36, 2F

07/02 15:37, 4年前 , 3F
2.==>花線外皮通常比較不耐磨
07/02 15:37, 3F

07/02 15:38, 4年前 , 4F
3.==>花線本身較脆弱 被門夾到椅子壓到等等也會破皮
07/02 15:38, 4F

07/02 15:39, 4年前 , 5F
4.==>花線的外皮也不耐日曬雨淋的戶外環境
07/02 15:39, 5F

07/02 15:40, 4年前 , 6F
5.==>同上 隱藏配線又多了個比如老鼠啃咬之類的問題
07/02 15:40, 6F

07/02 15:41, 4年前 , 7F
但是 這裡定義的"花線" 如果外面再包一層皮 就改叫"電纜"
07/02 15:41, 7F

07/02 15:42, 4年前 , 8F
"電纜"的應用規範 就是看各個產品的測試認證來走了
07/02 15:42, 8F

07/02 15:43, 4年前 , 9F
所以... 嗯 基本上就這麼回事啦
07/02 15:43, 9F
感謝樓上J大 雖然還是不知道合不合格安不安全.... ※ 編輯: shliau (49.159.30.3 臺灣), 07/02/2019 15:58:42

07/02 16:11, 4年前 , 10F
"花線"就不能這樣用 規避的方法就是換成"電纜"
07/02 16:11, 10F

07/02 16:13, 4年前 , 11F
或者直接看圖吧
07/02 16:13, 11F

07/02 16:13, 4年前 , 12F

07/02 16:13, 4年前 , 13F
這個算是花線
07/02 16:13, 13F

07/02 16:14, 4年前 , 14F
jetzake: 這類算是電纜 07/02 16:14 https://i.imgur.com/RLF3x1W.jpg
這樣呢? ※ 編輯: shliau (49.159.30.3 臺灣), 07/02/2019 17:26:58

07/02 18:50, 4年前 , 15F
to一樓:花線與電纜不只差一層皮,電線粗細才是關鍵
07/02 18:50, 15F

07/02 18:52, 4年前 , 16F
以花線定義不得使用大於300v,看看線皮上的規格吧
07/02 18:52, 16F

07/02 18:52, 4年前 , 17F
不然就把線皮規格拍下來查詢(在灰皮上)
07/02 18:52, 17F

07/02 21:36, 4年前 , 18F
不如說電纜只是個概稱 裡面單線絞線花線什麼通通都有
07/02 21:36, 18F

07/02 21:38, 4年前 , 19F
粗細也都不一定 用法就是看規格認證 規格說什麼就是什麼
07/02 21:38, 19F

07/02 21:40, 4年前 , 20F
你照片那個三條一組的線就有點像一般控制電纜剝出來的
07/02 21:40, 20F

07/02 21:41, 4年前 , 21F
而這樣剝皮通常是為了穿進那條軟管的便宜行事
07/02 21:41, 21F

07/02 21:42, 4年前 , 22F
看起來 技術上勉強可以說不算犯規 安全性其實也還好啦
07/02 21:42, 22F

07/02 21:43, 4年前 , 23F
畢竟那個警報器應該也不是什麼大電流的東西
07/02 21:43, 23F

07/02 21:44, 4年前 , 24F
反正他沒有扯破皮 外面的保護就用軟管替代這樣
07/02 21:44, 24F

07/02 21:53, 4年前 , 25F
喔對了 如果確定他是走"訊號"而不是"電力" 就確定沒問題
07/02 21:53, 25F

07/02 21:55, 4年前 , 26F
訊號線就看各電器的規格規範了 一般不干這個法規的事
07/02 21:55, 26F
感謝以上大大的解惑 我會再跟建商確認情形 ※ 編輯: shliau (49.159.30.3 臺灣), 07/02/2019 21:59:46