[電氣] 一個2p開關可以滿足220v+110v用電嗎?100p
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (C)←請填入
2.問題描述(請詳述問題在哪):
一樣有用解答100p不限次 感謝各位大德
我知道台灣的單相三線 是兩條火線(各110v 形成迴路時電位差220v)
一條水線 接地線暫不討論(老公寓沒打接地棒 也沒用)
如果某個房間同時需要220v跟110v用電
q1:
從2p nfb接雙火線去220v 中性線銅排拉條水線去補110v(跟前面其中一條火線配)
這樣做優點是只要1個2p nfb + 3條單芯線 就能滿足一個房間的220v/110v用電
缺點是2.8kw冷氣運轉電流約3a 會佔用該房間2p nfb迴路的跳脫電流15a
導致110v只能用到12a 再上去nfb會跳(2p nfb其中1p電流超過即一起跳) 以上理解沒錯吧?
q2:
正規作法是不是15a 2p+15a 1p+中性線銅牌 拉4條線過去..?
q3:
變頻冷氣不會一直啟停壓縮機 運作功率相對穩定
不會一下8xW送風 一下跳到9XX W轉壓縮機
如果整個房間電燈+插座+冷氣共用一個迴路(都串聯)
變頻冷氣運轉中電燈不會閃吧?(除了首次啟動壓縮機)
電線打算都佈2.0mm 只有電熱水器才拉5.5平方
畢竟冷氣運轉電流也沒多高(國際變頻2.8kw=3a以下) 就算客廳打算裝5.0kw也才6a
但電熱隨便都快20a..
3.問題存在時間:NOW
4.照片連結: None
5.其他 : None
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.132.235.31 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1560001036.A.E82.html
※ 編輯: cp296633 (220.132.235.31 臺灣), 06/08/2019 21:39:58
推
06/09 00:45,
5年前
, 1F
06/09 00:45, 1F
→
06/09 03:21,
5年前
, 2F
06/09 03:21, 2F
→
06/09 08:03,
5年前
, 3F
06/09 08:03, 3F
→
06/09 08:06,
5年前
, 4F
06/09 08:06, 4F
→
06/09 08:06,
5年前
, 5F
06/09 08:06, 5F
→
06/09 08:09,
5年前
, 6F
06/09 08:09, 6F
→
06/09 08:11,
5年前
, 7F
06/09 08:11, 7F
→
06/09 08:11,
5年前
, 8F
06/09 08:11, 8F
→
06/09 08:13,
5年前
, 9F
06/09 08:13, 9F
→
06/09 08:13,
5年前
, 10F
06/09 08:13, 10F
推
06/09 09:41,
5年前
, 11F
06/09 09:41, 11F
→
06/09 09:41,
5年前
, 12F
06/09 09:41, 12F
→
06/09 09:42,
5年前
, 13F
06/09 09:42, 13F
推
06/09 10:26,
5年前
, 14F
06/09 10:26, 14F
→
06/09 10:26,
5年前
, 15F
06/09 10:26, 15F
→
06/09 10:26,
5年前
, 16F
06/09 10:26, 16F
→
06/09 10:26,
5年前
, 17F
06/09 10:26, 17F
→
06/09 10:26,
5年前
, 18F
06/09 10:26, 18F
→
06/09 11:47,
5年前
, 19F
06/09 11:47, 19F
→
06/09 11:48,
5年前
, 20F
06/09 11:48, 20F
→
06/09 11:48,
5年前
, 21F
06/09 11:48, 21F
→
06/09 11:49,
5年前
, 22F
06/09 11:49, 22F
→
06/09 11:51,
5年前
, 23F
06/09 11:51, 23F
→
06/09 11:53,
5年前
, 24F
06/09 11:53, 24F
→
06/09 11:54,
5年前
, 25F
06/09 11:54, 25F
→
06/09 14:27,
5年前
, 26F
06/09 14:27, 26F
→
06/09 14:27,
5年前
, 27F
06/09 14:27, 27F
→
06/09 14:27,
5年前
, 28F
06/09 14:27, 28F
→
06/09 14:29,
5年前
, 29F
06/09 14:29, 29F
→
06/09 14:29,
5年前
, 30F
06/09 14:29, 30F
→
06/09 14:31,
5年前
, 31F
06/09 14:31, 31F
→
06/09 14:31,
5年前
, 32F
06/09 14:31, 32F
推
06/09 14:44,
5年前
, 33F
06/09 14:44, 33F
→
06/09 14:45,
5年前
, 34F
06/09 14:45, 34F
→
06/09 15:54,
5年前
, 35F
06/09 15:54, 35F
→
06/09 15:54,
5年前
, 36F
06/09 15:54, 36F
推
06/09 16:07,
5年前
, 37F
06/09 16:07, 37F
→
06/09 16:08,
5年前
, 38F
06/09 16:08, 38F
→
06/09 16:09,
5年前
, 39F
06/09 16:09, 39F
→
06/09 16:10,
5年前
, 40F
06/09 16:10, 40F
→
06/09 16:58,
5年前
, 41F
06/09 16:58, 41F
感謝以上各位大德 皆100p附上
最後在請問 台電電表output端可以多接條14平方電線直接去3f配電箱嗎?
目前頂加3f是從2f的配電箱接過去...會吃掉2f的總開關跳脫電流..
我查到台電電表開封換線要申請 畫設計圖啥的..花錢沒關係但台電允許這樣嗎?
3f是違建 沒有台電電表 台電電表只有1f/2f 2個電號
※ 編輯: cp296633 (220.132.235.31 臺灣), 06/09/2019 21:58:03