1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (c)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 家裡地下室有個抽水馬達,把水抽到五樓水塔 抽水馬達每隔五六天就會跳掉 要重新關電開電 就會重新運作 最近比較密集檢查五樓水塔的狀況 昨天中午水位還是滿的 拉動水塔裡的浮標 也會打水上來 運作正常 但今天早上就又沒水了 五樓水塔內確實沒水 五樓水塔有個加壓馬達 為了怕吵 所以晚上洗完澡都會關掉加壓馬達 不知道地下室抽水馬達的跳電 跟關掉加壓馬達有沒有關係? 有請過水電師傅來看 說是馬達太老舊(約13年) 拜託大家指點一下 3.問題存在時間: 入住房屋一個半月 每隔五六天持續發生一樣的情形 4.照片連結: http://i.imgur.com/y6rS6rL.jpg
http://i.imgur.com/qqlP01a.jpg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.193.91.246 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1556516257.A.757.html ※ 編輯: VVax (101.15.165.0), 04/29/2019 13:43:53

04/29 17:53, 5年前 , 1F
加壓抽水沒關聯,可能停水、過熱、零件損耗..等
04/29 17:53, 1F

04/29 20:10, 5年前 , 2F
你是說"今早又沒水了",然後去重新關開電又開始打水了?
04/29 20:10, 2F

04/29 20:11, 5年前 , 3F
也有可能是浮標開關異常,斷續接斷電導致馬達跳電~並不是
04/29 20:11, 3F

04/29 20:13, 5年前 , 4F
你拉它它會作動就代表它是好的~
04/29 20:13, 4F

04/29 20:55, 5年前 , 5F
不到一天就用完一整個水塔的水 可能泵浦負荷太大
04/29 20:55, 5F

04/29 21:11, 5年前 , 6F
建議先檢討水塔儲水量與每日用量均衡點 再決定
04/29 21:11, 6F

04/29 21:12, 5年前 , 7F
如果用水量太大 是不是一二樓就不用水塔 直接供水
04/29 21:12, 7F

04/29 23:24, 5年前 , 8F
我家的社區廢掉了地下室水槽,自來水直上六樓水塔
04/29 23:24, 8F

04/30 20:54, 5年前 , 9F
先換雷達看看吧
04/30 20:54, 9F