[水系] 大樓水管傳來敲擊聲。固定時間出現

看板FixMyHouse作者時間5年前 (2019/04/06 00:42), 編輯推噓2(2014)
留言16則, 5人參與, 5年前最新討論串1/1
版友們好, 不知版上有沒有水電達人 , 想請問一個最近很困擾的問題 我家在十一樓,最近我那樓層大樓內的管線 制水閥位置經常傳來敲打聲 在家裡都聽得到。對晚上睡眠造成很大的影響 每天發生的時間都滿固定 : 大約晚上八點半開始到隔天早上十點左右 感覺上跟有沒有用水沒關係,白天也會有住戶用水但白天十點過後都不會有。 不知道是不是大樓有什麼馬達,固定是晚上八點多開始用作造成水開始流動之類的. 社區的主任很不給力 弄半天沒給出解決辦法。 我自己打給水電行 , 水電行又說這是社區的東西他不想碰到時候請款很麻煩 又或是有些都要約好幾個禮拜以後 才能來看 而這情形讓我現在每天都要戴耳塞睡覺 非常困擾 不知有沒有版友遇過這情形? 是否治標可以先把什麼馬達關掉之類的做法?? 我有把問題發生的當下錄影如下: https://youtu.be/98XNbOCwfGI
這問題把我搞的精神衰弱....希望有熱心版友建議解決之道呀 大感謝! -- posted from bbs reader hybrid on my Sony G3125 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.149.66 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1554482523.A.7D1.html

04/06 00:55, 5年前 , 1F
大樓總共幾樓?
04/06 00:55, 1F

04/06 02:00, 5年前 , 2F
那是管線的內部水錘重擊聲,管線在牆上不是緊貼而是套著鐵
04/06 02:00, 2F

04/06 02:02, 5年前 , 3F
框,有些地方過長沒有框緊,造成震動,迴盪在整條管線上.經過
04/06 02:02, 3F

04/06 02:03, 5年前 , 4F
房間(管道間)就聽到.但敏感的人不多,對社區影響不大.
04/06 02:03, 4F

04/06 02:04, 5年前 , 5F
聲音通常發自地下室抽水機的出口以上
04/06 02:04, 5F

04/06 02:05, 5年前 , 6F
球閥(消除水錘現象的)老化也會有水錘聲.
04/06 02:05, 6F

04/06 02:07, 5年前 , 7F
你可想像當水塔滿時,抽水機忽然停止揚水,這時管最高處水
04/06 02:07, 7F

04/06 02:08, 5年前 , 8F
忽然往下降,那股力量一定會重急管底的.
04/06 02:08, 8F

04/06 02:09, 5年前 , 9F
整個管線都是鐵.鐵會延展的,而且有共振.
04/06 02:09, 9F

04/06 02:10, 5年前 , 10F
除非設定打水時間在白天.這要廠商來想辦法了.
04/06 02:10, 10F

04/06 04:41, 5年前 , 11F
1.檢查馬達補水時間
04/06 04:41, 11F

04/06 04:41, 5年前 , 12F
2.固定管路、管夾(用扳手鎖緊)
04/06 04:41, 12F

04/06 04:41, 5年前 , 13F
你的聲音偏向鬆動造成零件震動
04/06 04:41, 13F

04/06 04:41, 5年前 , 14F
水錘聲比較像鼓聲(悶悶的撞擊聲)
04/06 04:41, 14F

04/06 07:55, 5年前 , 15F
感謝大家。回一樓。總共13樓
04/06 07:55, 15F

04/06 19:42, 5年前 , 16F
1F說的沒錯
04/06 19:42, 16F