※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (規劃)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 大大好~因為小弟家是超過30年以上老房,為安全起見,想做全戶電線更換。 想請問大大們,請水電來估價,要注意什麼? 比如電線粗細?品牌? 還是有其他必須注意的? 小弟是門外漢,都不懂,謝謝各位大大!! 3.問題存在時間: 自14年前入住到現在(房子建於民國70年) 4.照片連結: 請在此附上問題相關的照片連結(請用ctrl+Y消除此列) 5.其他 : 請在此補述您的問題其他可供補充的狀況(請用ctrl+Y消除此列) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.169.5.230 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1553222816.A.D17.html

03/22 11:28, 5年前 , 1F
就指名太平洋電線2.0 1.6 士林電機保險箱全部零件(非士
03/22 11:28, 1F

03/22 11:28, 5年前 , 2F
電)然後Panasonic 插座就可以了,錢多就要求一個插座
03/22 11:28, 2F

03/22 11:28, 5年前 , 3F
雙回路,
03/22 11:28, 3F
請問是要太平洋電線,粗2.0,1.6是指什麼?士林電機(非士電)是什麼意思?

03/22 11:34, 5年前 , 4F
原本電箱廢除 加大改匯流排的
03/22 11:34, 4F

03/22 11:34, 5年前 , 5F
進屋線可能也要換
03/22 11:34, 5F
嗯嗯,這個我會跟水電說,謝謝大大 ※ 編輯: seeker807 (1.169.5.230), 03/22/2019 11:41:42

03/22 15:56, 5年前 , 6F
士林電機跟台灣士電 是不同公司
03/22 15:56, 6F

03/22 16:00, 5年前 , 7F
直徑2.0mm 1.6mm 的實心線,不是截面積2mm平方的絞線
03/22 16:00, 7F
原來如此,謝謝大大 ※ 編輯: seeker807 (1.169.5.230), 03/22/2019 16:08:22

03/22 19:53, 5年前 , 8F
舊房子暗管有4分管 6分管(通常是總電源線走的最大只能
03/22 19:53, 8F

03/22 19:53, 5年前 , 9F
拉14mm) 還有以前都是一條管拉到最後的房間會有分支管 通
03/22 19:53, 9F

03/22 19:53, 5年前 , 10F
常換匯流排電箱都要打牆 或是走明管
03/22 19:53, 10F

03/22 20:01, 5年前 , 11F
廚房用電比較重建議拉1、2個專迴路用5.5mm電線配20a插座
03/22 20:01, 11F

03/22 20:01, 5年前 , 12F
還有電熱水器看是瞬熱型還是儲熱型電流不一樣電線要大一
03/22 20:01, 12F

03/22 20:01, 5年前 , 13F
級配安全範圍專用無熔絲開關加漏電斷路器 最好是可以打
03/22 20:01, 13F

03/22 20:01, 5年前 , 14F
接地棒做接地的設置 讓安全更上一層
03/22 20:01, 14F

03/22 20:07, 5年前 , 15F
電線選太平洋(最好的)或是華新麗華 一級廠 有冷氣幾台
03/22 20:07, 15F

03/22 20:07, 5年前 , 16F
加熱水器的話 14mm的總電源線會不夠安全 22mm或是30mm的
03/22 20:07, 16F

03/22 20:07, 5年前 , 17F
最好可以用xlpe 級電纜 但是要看散熱好不好
03/22 20:07, 17F
哇,那麼詳細,非常感謝大大,這些要求我會跟對方提出,謝謝你!! ※ 編輯: seeker807 (1.169.5.230), 03/22/2019 21:17:07

03/22 22:34, 5年前 , 18F
預算夠的話 挖1-1.5米深打1、2隻6分10尺接地棒加止水板
03/22 22:34, 18F

03/22 22:34, 5年前 , 19F
在拉線接到接地銅排上 這樣就可以插座都換3孔的 有水的
03/22 22:34, 19F

03/22 22:34, 5年前 , 20F
地方最好都加漏電的 確實做好接地。自己住的房子知道哪
03/22 22:34, 20F

03/22 22:34, 5年前 , 21F
裡會用高瓦數的電器產品 就拉專迴 無熔絲開關選用士林電
03/22 22:34, 21F

03/22 22:34, 5年前 , 22F
機 一級廠的安全有保障 最好外線也要換xlpe級電纜 要比
03/22 22:34, 22F

03/22 22:34, 5年前 , 23F
負載側的線大一、二級
03/22 22:34, 23F

03/22 22:52, 5年前 , 24F
住新竹的話 有位水電有在u吐逼放他的施工過程 還蠻不錯
03/22 22:52, 24F

03/22 22:52, 5年前 , 25F
03/22 22:52, 25F
大大也太專業@0@,謝謝你 ※ 編輯: seeker807 (111.71.101.177), 03/23/2019 08:56:04

03/25 13:55, 5年前 , 26F
很好奇,全屋如此施工,價錢原po能接受嗎?
03/25 13:55, 26F
當然沒辦法接受XD,但有大大不吝指教,就能當做目標,分段做也行^^ ※ 編輯: seeker807 (1.162.39.239), 03/25/2019 17:31:35

04/01 00:11, 5年前 , 27F
會推薦民宅用xlpe怎麼沒推薦配EMT管?
04/01 00:11, 27F