[電氣] 配電箱 無熔絲開關品牌選擇

看板FixMyHouse作者 (沖蝦會)時間5年前 (2019/03/13 22:32), 編輯推噓2(2013)
留言15則, 4人參與, 5年前最新討論串1/1
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d) 2.問題描述(請詳述問題在哪): 家裡舊式配電箱 規劃換成匯流排配電箱 想請問一下無熔絲開關有分bh型熱動電磁式 跟mccb型完全電磁式 總開關想選 富士 sa52rc 負載迴路110V選bh型 220V選富士 sa52rc 想請問一下總開關跟負載迴路開關選哪一種好 還有選哪個牌子耐用度好 用料好 例如 士林電機 國際牌 三菱電機 富士bh型新加坡製 台灣匯流排電箱規格要找外國貨能用的很難找 謝謝大家指教 3.問題存在時間: 最近開始規劃 4.照片連結: 請在此附上問題相關的照片連結(請用ctrl+Y消除此列) 5.其他 : 請在此補述您的問題其他可供補充的狀況(請用ctrl+Y消除此列) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.214.184.198 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1552487526.A.4CF.html

03/13 22:42, 5年前 , 1F
台芝 不知道還有沒有在做bh型的
03/13 22:42, 1F

03/13 23:24, 5年前 , 2F
MCCB (Moulded Case Circuit Breaker) 模殼型斷路器
03/13 23:24, 2F

03/13 23:25, 5年前 , 3F
NFB(No FuseBreaker)無熔絲開關
03/13 23:25, 3F

03/13 23:31, 5年前 , 4F
士林電機有NF(NFB)、NV(ELCB)系列是白色外觀的。
03/13 23:31, 4F

03/13 23:36, 5年前 , 5F
NF100-HN 100A,http://t.cn/EMHSfBg
03/13 23:36, 5F

03/13 23:38, 5年前 , 6F
NV30-SN 20A,http://t.cn/EMHoK8a
03/13 23:38, 6F

03/13 23:40, 5年前 , 7F
NFB和MCCB,只是稱呼不一樣,都是指斷路器(斷路開關)
03/13 23:40, 7F

03/13 23:55, 5年前 , 8F
這種的才是真的匯流排,http://t.cn/EMHO5xo
03/13 23:55, 8F

03/13 23:57, 5年前 , 9F
外面賣的現成匯流排配電箱,是用鍍鋅鐵片,且薄的像張紙
03/13 23:57, 9F

03/14 07:42, 5年前 , 10F
士林 國際 都穩定,東元的端子板用鐵板 看了就不想用
03/14 07:42, 10F

03/14 08:11, 5年前 , 11F
熱動電磁式過載跳脫快 完全電磁式短路跳脫快 難抉擇
03/14 08:11, 11F

03/14 08:12, 5年前 , 12F
vw 大大 那種匯流排哪裡買
03/14 08:12, 12F

03/14 08:47, 5年前 , 13F
好奇VW大的+1
03/14 08:47, 13F

03/14 15:57, 5年前 , 14F
那是音響發燒友級的訂製匯流排。
03/14 15:57, 14F

03/14 15:58, 5年前 , 15F
這才是一般正常的匯流排,http://t.cn/EMnJQTC
03/14 15:58, 15F
文章代碼(AID): #1SYHHcJF (FixMyHouse)