[衛浴] 廁所一抽風煙味就跑進來

看板FixMyHouse作者 (好的事情)時間5年前 (2019/03/10 17:31), 編輯推噓3(306)
留言9則, 3人參與, 5年前最新討論串1/1
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (D)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 最近剛買了一棟房子,是位於頂樓七樓,廁所是整棟樓共用一個管線, 在驗屋時,發現了只要一開廁所的抽風機,就會有煙味飄進, 如果不開的話,反而沒什麼煙味,於是打開天花板一看,有一個很大的洞,紅磚頭外露, 裡面是很多直立的塑膠管,抽風機打開時,風就從這個洞吹出來,關上時就沒有風。 另一間主臥的廁所就沒有煙味,天花板打開也沒這個大洞。 照片如下: https://imgur.com/a/h7hjVNI 我想問的是: 1.這個洞是正常的嗎?我是不是應該叫建商封死? 2.一開抽風機反而煙味飄進來,代表是不是樓下有人管線是壞的?(抽煙那樓嗎?) 第一次買房,覺得被建商唬弄很多事,連驗屋都不知道,傻傻付了錢才知道可以驗屋, 以為是交屋時才驗屋。謝謝大家! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.129.196.205 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1552210306.A.FEE.html

03/10 17:35, 5年前 , 1F
抽風機風扇裝反了吧? 怎麼是從管道間吹進浴室?
03/10 17:35, 1F

03/10 17:38, 5年前 , 2F
正常來說是從浴室吹往管道間,然後抽風機要有逆止閥
03/10 17:38, 2F

03/10 17:43, 5年前 , 3F
喔 抱歉 我剛沒看清楚,的確應該叫建商封死那管道間的孔
03/10 17:43, 3F

03/10 17:44, 5年前 , 4F
或是叫管委會裝抽風扇,讓管道間的氣壓呈現負壓
03/10 17:44, 4F

03/10 17:44, 5年前 , 5F
03/10 17:44, 5F

03/10 17:50, 5年前 , 6F

03/10 17:50, 5年前 , 7F

03/10 19:58, 5年前 , 8F
是不是廁所天花板的氣密不夠完整,所以在廁所內自循環?
03/10 19:58, 8F

03/10 22:22, 5年前 , 9F
有可能,我會先跟建商說洞要補起來,然後再觀察,謝謝
03/10 22:22, 9F