[水系] 頂樓水管噴水求救

看板FixMyHouse作者 (snap)時間7年前 (2019/03/07 13:24), 6年前編輯推噓4(4024)
留言28則, 7人參與, 6年前最新討論串1/1
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : b 2.問題描述(請詳述問題在哪): 老公寓頂樓樓水塔附近有一根水管會噴水(如圖示),之前請水電來他很直接的把出水孔 塞住,表示因為不知水管用途所以先塞再說,現在管身因為出水口被塞住,連結的地方也 開始漏水。因爲實在不曉得那根水管的作用(前端埋在女兒牆裏),想請問該如何下手? 感謝賜教 3.問題存在時間: 請在此詳述您的問題存在時間(請用ctrl+Y消除此列) 4.照片連結: https://i.imgur.com/OhIC6uD.jpg
https://i.imgur.com/ANdIwtY.jpg
5.其他 : 請在此補述您的問題其他可供補充的狀況(請用ctrl+Y消除此列) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 124.11.192.31 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1551936245.A.20B.html

03/07 18:55, 7年前 , 1F
是不是水塔進水的水管?要描述的更詳細些比較好抓
03/07 18:55, 1F

03/07 20:15, 7年前 , 2F
所以樓頂那端接去哪?
03/07 20:15, 2F

03/07 22:21, 7年前 , 3F
抱歉描述不清楚,它是一條從女兒牆延伸出來的水管(圖中
03/07 22:21, 3F

03/07 22:21, 7年前 , 4F
畫線旁邊的那條),被拉過高於水塔,箭頭的終點就是水管
03/07 22:21, 4F

03/07 22:21, 7年前 , 5F
的終點,尾端沒有接到任何地方
03/07 22:21, 5F

03/08 00:29, 7年前 , 6F
這我不太懂,不過我猜那根是要給水塔出水到樓下用戶水管
03/08 00:29, 6F

03/08 00:30, 7年前 , 7F
透氣用,所以要高過水塔,但是你裝了加壓馬達之後
03/08 00:30, 7F

03/08 00:31, 7年前 , 8F
(高過水塔水才不會流出來)
03/08 00:31, 8F

03/08 00:32, 7年前 , 9F
就噴水了,(應該是裝加壓馬達才噴的吧)
03/08 00:32, 9F

03/08 00:34, 7年前 , 10F
你封了出口,水從連結處流出,表示1.連結的不好2.壓力
03/08 00:34, 10F

03/08 00:35, 7年前 , 11F
過大,如果是壓力大那要小心全棟水管所有連結點可能會漏
03/08 00:35, 11F

03/08 00:39, 7年前 , 12F
我家沒透氣管也沒加壓馬達,以上都是我自己想的
03/08 00:39, 12F

03/08 03:28, 7年前 , 13F
沒注意過給水管有做透氣的
03/08 03:28, 13F

03/08 07:13, 7年前 , 14F
透氣管很少用.只在洗水塔後,萬一泡泡留在管道轉折,使出水
03/08 07:13, 14F

03/08 07:14, 7年前 , 15F
不順暢時才去樓頂把透氣閥開一分鐘,再關上.
03/08 07:14, 15F

03/08 07:14, 7年前 , 16F
但不知道這跟有否閥門?
03/08 07:14, 16F

03/08 13:40, 7年前 , 17F
我們的加壓馬達是約莫五年前就裝了,噴水大概是這幾個月
03/08 13:40, 17F

03/08 13:40, 7年前 , 18F
的事情,我這幾天有試著關馬達和水塔開關都還是有看到噴
03/08 13:40, 18F

03/08 13:40, 7年前 , 19F
水...。水管沒有透氣閥
03/08 13:40, 19F

03/09 08:49, 7年前 , 20F
有進入水塔嗎?
03/09 08:49, 20F
沒有進入水塔 ※ 編輯: snap007 (124.11.192.31), 03/09/2019 15:24:56

03/09 23:33, 7年前 , 21F
自來水公司的進入點被再度接上了
03/09 23:33, 21F
請問這是什麼意思?我該如何確認呢?還有一點就是他噴水的狀況不是天天,有時接連好 幾天有時又乾好幾天......完全摸不著頭緒..... ※ 編輯: snap007 (219.70.166.196), 03/11/2019 00:22:00

03/12 01:14, 7年前 , 22F
你關了馬達和水塔開關還會噴,可能如dio大說的這樣
03/12 01:14, 22F

03/12 01:16, 7年前 , 23F
就是水公司到水塔這段水管與水塔出水管(就家裡用水)連接
03/12 01:16, 23F

03/12 01:16, 7年前 , 24F
應該這個意思吧
03/12 01:16, 24F

03/12 01:20, 7年前 , 25F
一樓馬達(抽水)有關掉嗎?加壓馬達公寓只有你一戶裝?
03/12 01:20, 25F

03/12 01:22, 7年前 , 26F
水塔全部共用一個?水塔從新建用到現在(以前水泥現在鋼
03/12 01:22, 26F
我們水塔各自獨立,以前水塔應該是在一樓樓梯間,現在都放頂樓 ※ 編輯: snap007 (219.70.166.196), 03/12/2019 22:44:40

03/12 23:30, 7年前 , 27F
那你怎麼知道這一根是你的
03/12 23:30, 27F
A大您真是一語道破,因為沒有人要認領那根水管,只是因為我們是頂樓和剛好那根水管 被架在我的水塔上 ※ 編輯: snap007 (219.70.166.196), 03/14/2019 00:23:46

03/20 00:42, 6年前 , 28F
那這樣很大機率不是你家的,是別人家新裝加壓馬達才噴
03/20 00:42, 28F
文章代碼(AID): #1SWAhr8B (FixMyHouse)