[電氣] 日光燈座故障

看板FixMyHouse作者 (拼了)時間5年前 (2019/02/24 22:36), 5年前編輯推噓4(4016)
留言20則, 6人參與, 5年前最新討論串1/1
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 修正內容,經過測試確認是燈座問題,燈管拿去別的座還能亮的,有將燈座兩邊拆開如下面的照片,有可能是什麼零件壞嗎? 該怎麼處理? 謝謝大家了~ 3.問題存在時間: 一天。 4.照片連結: https://i.imgur.com/zwNSoNL.jpg
https://i.imgur.com/NC4cHqG.jpg
https://i.imgur.com/yXrXNQ9.jpg
https://i.imgur.com/p9E13m3.jpg
5.其他 : -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.238.83.163 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1551018998.A.9AC.html

02/24 23:00, 5年前 , 1F
這是 LED用的燈座吧…三波長的燈管裝上去沒啟動器當然不
02/24 23:00, 1F

02/24 23:00, 5年前 , 2F
會亮
02/24 23:00, 2F

02/24 23:35, 5年前 , 3F
因為這個都10多年前的裝潢了,沒想到會是用LED的……
02/24 23:35, 3F

02/24 23:56, 5年前 , 4F
可是之前使用的是一般旭光T9燈管,不是LED的欸。
02/24 23:56, 4F
※ 編輯: jinnawu (36.238.83.163), 02/25/2019 00:14:01 ※ 編輯: jinnawu (36.238.83.163), 02/25/2019 00:45:55

02/25 00:55, 5年前 , 5F
這是標準t5燈座喔,請看內部電容已經爆了
02/25 00:55, 5F

02/25 00:57, 5年前 , 6F

02/25 00:59, 5年前 , 7F
電容頂部應該是平的,而不是凸起的,
02/25 00:59, 7F

02/25 01:01, 5年前 , 8F
抱歉,真的應該是t9,沒注意到大拇指比例
02/25 01:01, 8F

02/25 01:05, 5年前 , 9F
不過電子式安定器本來就不需要啟動器
02/25 01:05, 9F

02/25 01:18, 5年前 , 10F
不管是哪種燈,壞到電路板=直接買新的
02/25 01:18, 10F

02/25 06:55, 5年前 , 11F
那兩顆電容其實可以換 基板用牙刷沾酒精洗一下就好
02/25 06:55, 11F

02/25 06:56, 5年前 , 12F
另外那顆黑色的電解電容其實也可以換起來 那壽命不長
02/25 06:56, 12F

02/25 15:39, 5年前 , 13F
都十年了,換個新的吧
02/25 15:39, 13F

02/25 22:04, 5年前 , 14F
今天去買了新的T8LED燈座加燈管,要把線剪斷跟燈座的線
02/25 22:04, 14F

02/25 22:04, 5年前 , 15F
對接,是這樣嗎?
02/25 22:04, 15F

02/25 22:48, 5年前 , 16F
推文沒一個講對的.....
02/25 22:48, 16F

02/25 22:48, 5年前 , 17F
這是T8/T9的層板燈 使用瞬間啟動式電子安定器 這情況
02/25 22:48, 17F

02/25 22:49, 5年前 , 18F
一般是安定器故障
02/25 22:49, 18F

02/25 22:49, 5年前 , 19F
假如要沿用既有燈座 換裝LED燈管 將入安定器的活線和
02/25 22:49, 19F

02/25 22:50, 5年前 , 20F
中性線 分別接至左右燈腳即可
02/25 22:50, 20F
文章代碼(AID): #1SSglsci (FixMyHouse)