[電氣] 突然全家110V變成了220V

看板FixMyHouse作者 (mike)時間5年前 (2019/02/22 00:02), 編輯推噓4(4012)
留言16則, 10人參與, 5年前最新討論串1/1
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 剛家裡的電燈剛突然全部熄滅了,我去量插座,有些變220V左右,有些變10幾伏特,請問有人知道這是什麼情形嗎? 3.問題存在時間: 剛發生 4.照片連結 5.其他 : -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.15.131.224 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1550764925.A.E09.html

02/22 00:35, 5年前 , 1F
我是搞弱電的 這叫做感應電勢 非實際電壓 不過摸到還是
02/22 00:35, 1F

02/22 00:35, 5年前 , 2F
會電人
02/22 00:35, 2F

02/22 00:52, 5年前 , 3F
先拔電器插頭
02/22 00:52, 3F

02/22 01:03, 5年前 , 4F
其餘的沒看過現場不敢說
02/22 01:03, 4F

02/22 06:36, 5年前 , 5F
中性線脫落
02/22 06:36, 5F

02/22 07:52, 5年前 , 6F
台電接錯?
02/22 07:52, 6F

02/22 08:40, 5年前 , 7F
中性線接觸不良或斷線了
02/22 08:40, 7F

02/22 08:41, 5年前 , 8F
快把總開關關閉找問題點 不然小負載的電器會燒光
02/22 08:41, 8F

02/22 09:23, 5年前 , 9F
電檢查看看便知
02/22 09:23, 9F

02/22 10:39, 5年前 , 10F
中性線接觸不良導致兩個迴路變成串聯
02/22 10:39, 10F

02/22 13:22, 5年前 , 11F
先斷電 然後查電盤中性線是否脫落 不過這時間應該都燒
02/22 13:22, 11F

02/22 13:22, 5年前 , 12F
壞的差不多了 囧
02/22 13:22, 12F

02/22 22:54, 5年前 , 13F
總開關入唬的中性線脫落,或是更上游台電中性線舊斷了
02/22 22:54, 13F

02/23 02:05, 5年前 , 14F
中性線接地不良.或有一條中性線通往房間的斷路.
02/23 02:05, 14F

02/23 02:06, 5年前 , 15F
而市電其實是220V單相三線制,造成微感應弱電電壓220V.
02/23 02:06, 15F

02/23 02:07, 5年前 , 16F
現在除了古屋(70幾年以上)外,都是220V三線的.
02/23 02:07, 16F
文章代碼(AID): #1SRijzu9 (FixMyHouse)