[其他] 水電工施工請益

看板FixMyHouse作者 (codeX)時間5年前 (2018/09/21 10:28), 5年前編輯推噓10(10039)
留言49則, 12人參與, 5年前最新討論串1/1
大家好, 前些日子我有發了一篇文章 遇到了黑心裝潢... 後來處理了一陣子 想說告一段落了,就先把文章刪除了 只求裝潢完成 入住安心、平安圓滿就好 但是在交屋前夕又遇到了一系列傻眼的狀況 1.冷氣排水問題 冷氣安裝後,我測試了約3個小時 發現不斷滴水 因為當初冷氣排水是冷氣廠商直接請我們現場水電做的 說如果他們叫水電做,也是要特別叫人來做,不如直接請我們現場水電做一做 現在冷氣不斷滴水,應該是排水沒做好 如果最壞狀況是木作要拆掉,修補排水的部分 那這情況是要由誰負責? 真的很無奈.... 他們現在處理方式是,在冷氣排水口那邊打上矽利康 我認為這真的是非常治標不治本的舉動... 打上矽利康乾掉之後,我又測試了約莫2~3小時 一開始排水管會有類似冒汗(水珠)的情況 我不確定是否是因為溫差開冷氣引起的 之後用手伸進去,是沒有像之前瘋狂滴水的情況 但是還是會有點濕濕的(比水氣多一點的感覺) 現在說服自己是因為溫差造成的水氣.... 就像在全聯拿常溫飲料,拿到室外表面還是會濕濕的一樣 不知道這情況是否正常? 2.拉線問題 同一天,水電來安裝燈具、開關、插座...等等 拉到廚房電器迴路時,怎麼測試都沒有通電 然後給我看了一張照片,說當初這邊有留一條線是要給這個迴路的 被木作包起來了,他改天再來挖挖看這條線路藏在哪(當時已經接近五點下班時間) 最壞情況可能要拆掉,把線路拉出來 同樣,如果必須打掉木作的情況 該由誰負責? 抽油煙機電源部分, 也是我跟他提起後,他承認當初沒有把電線接進來 現在要打牆的話,不如直接從抽油煙機的排風口,跟抽油煙機那根排氣管一起進來 反正抽油煙機那邊不會熱 這種做法我不知道是不是正常 我用直覺只覺得...不大妥 本來想說小套房,稍微輕裝潢一下而已,就自己找了一些廠商施工 結果似乎該碰到的糾紛都碰到一輪了 惡意加價、工程延宕、裝潢糾紛...XD很像某空間的廣告台詞 真心覺得 心力交瘁阿~~~~~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.184.73.92 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1537496888.A.6A8.html

09/21 10:58, 5年前 , 1F
1.如果只是冷氣排水冷凝問題,用保溫棉/海綿隔絕空氣
09/21 10:58, 1F
一開始(打矽利康前)很明顯是排水問題,因為滴了整個櫃子都是水... 後來冒汗水珠的部分,真的希望只是單純冷凝的問題了... ※ 編輯: MOMOMW (111.184.73.92), 09/21/2018 11:03:09 ※ 編輯: MOMOMW (111.184.73.92), 09/21/2018 11:04:15

09/21 11:03, 5年前 , 2F
要確定工程完工才能付尾款。
09/21 11:03, 2F

09/21 11:03, 5年前 , 3F
工程排程還是有專業性的。
09/21 11:03, 3F

09/21 12:18, 5年前 , 4F
因為冷氣的覺得你有現成的水電,對你來說要他另外叫還要多
09/21 12:18, 4F

09/21 12:18, 5年前 , 5F
花錢,所以才建議你用現成的水電比較划算,但沒想到你的水
09/21 12:18, 5F

09/21 12:18, 5年前 , 6F
電連這都做不好
09/21 12:18, 6F

09/21 12:20, 5年前 , 7F
做小水電的也不太可能有錢賠你就是
09/21 12:20, 7F
說真的,經過這次教訓,還是滿建議各位以後冷氣排水跟冷氣就全部交給冷氣行直接處 理,事後有問題也是單一窗口,比較好解決,至少不會有推來推去的情形發生 不過這次事件我認為冷氣商也是得負責任,因為是他自己找我們現場的水電施作 意味著是他找的水電。(剛好趁著這次連假,仔細思考如何協調中...)

09/21 18:18, 5年前 , 8F
銅管冒汗包保溫棉 排水漏水 塑膠管要換新
09/21 18:18, 8F

09/21 18:18, 5年前 , 9F
如果打矽利康就能解決找他們回來幹嘛
09/21 18:18, 9F

09/21 18:20, 5年前 , 10F
留電線被木工包起來 那也是水電當初溝通沒做好怎麼可以怪
09/21 18:20, 10F

09/21 18:20, 5年前 , 11F
別人
09/21 18:20, 11F
這整場下來,水電真的問題最大,之前有發過一篇文章 我請的這批水電不專業的程度非常誇張.... 並不是因為被互相傷害或是被木工亂包什麼的 是這批水電真的是我看過最扯的... 前一篇文章也不少人建議我立即跟他終止合約,另找其他水電來收尾 但是無奈考慮到施工日期以及各種私人因素,只能硬著頭皮請他處理完,並且加強監工以及 自己做功課的時間... 無奈,本人並非專業,能注意到的細節還是有限,本以為已經雨過天晴,沒想到又發生本篇的 狀況... 在此以切身之痛呼籲大家,任何排水施作完畢之後,一定得做灌水測試... 或許對這版上大部分人來說這是基本,但是若有跟我一樣的新手,看到此篇請務必留意

09/21 19:05, 5年前 , 12F
排水管請他換厚的 他應該是用電線導管(較薄)造成冷凝
09/21 19:05, 12F

09/21 19:05, 5年前 , 13F
現象
09/21 19:05, 13F

09/22 02:57, 5年前 , 14F
有的木工真的很機車,電線都是亂接不管的,反正丟給水電
09/22 02:57, 14F
我現場的部分,水電的問題非常扯,木工倒是幫水電擦了不少屁股(俗稱屎尾) 到了交屋前夕的今天,卻還是一堆狀況...非常無奈

09/22 12:19, 5年前 , 15F
國外不知道台灣工種真的是互相傷害
09/22 12:19, 15F

09/22 12:22, 5年前 , 16F
板模說打底會修打底說木工會包木工說油漆會修水電是
09/22 12:22, 16F

09/22 12:22, 5年前 , 17F
被大家輪姦油漆磁磚最可憐沒人可以壓榨
09/22 12:22, 17F

09/22 15:06, 5年前 , 18F
單純有感而發,這是應該是沒有現場監工所致,各包之間並
09/22 15:06, 18F

09/22 15:06, 5年前 , 19F
沒有介面協調,也沒有注意各工種的施工完成度,建議木作
09/22 15:06, 19F

09/22 15:06, 5年前 , 20F
已經完成部分不要動了,真的有問題就走明線壓條吧,不然
09/22 15:06, 20F

09/22 15:06, 5年前 , 21F
又拆又裝只是多花錢而已,還不能保證做的你滿意…
09/22 15:06, 21F
※ 編輯: MOMOMW (111.184.73.92), 09/22/2018 16:15:01 ※ 編輯: MOMOMW (111.184.73.92), 09/22/2018 16:20:12 ※ 編輯: MOMOMW (111.184.73.92), 09/22/2018 16:22:01 ※ 編輯: MOMOMW (111.184.73.92), 09/22/2018 16:24:11

09/22 16:34, 5年前 , 22F
工種銜接問題反面來看就是統包和監工的價值啊…
09/22 16:34, 22F

09/23 04:02, 5年前 , 23F
給q121074498,冷氣排水標準是6分水管,確實有人用電管或
09/23 04:02, 23F

09/23 04:04, 5年前 , 24F
更小的4分電管做排水,這跟冷凝現象無關,民國84年以前,就
09/23 04:04, 24F

09/23 04:05, 5年前 , 25F
很多工程用電管代替冷氣排水,是因為時間久容易阻塞或破
09/23 04:05, 25F

09/23 04:06, 5年前 , 26F
裂脆化,才改成水路用的厚管
09/23 04:06, 26F

09/23 04:07, 5年前 , 27F
木工跟水電之間的紛爭,其實不管統包商都常遇到像版主一
09/23 04:07, 27F

09/23 04:09, 5年前 , 28F
樣的問題!簡單來說,今天您各別叫工來做,監工者就是板主,
09/23 04:09, 28F

09/23 04:11, 5年前 , 29F
版主要付比較大的責任,另外排煙管多牽條線進來,簡單說就
09/23 04:11, 29F

09/23 04:12, 5年前 , 30F
是醜,會不會有危險,就看那條線會不會卡太多油汙
09/23 04:12, 30F

09/23 04:16, 5年前 , 31F
另外冷氣業者做的排水管其實是可以縮小管徑,將管子插深
09/23 04:16, 31F

09/23 04:17, 5年前 , 32F
避免排水時水流倒灌,可能因為倒灌產生滴水現象,所以打上
09/23 04:17, 32F

09/23 04:19, 5年前 , 33F
矽利康,個人是不建議打矽利康,很容易出現沼氣現象
09/23 04:19, 33F
請教一下N大, 冷氣業者的排水管的確是管徑較小插入水電做的排水管之中,有一定的深度 之後因為發生滴水現象,才拔出來,把矽利康打上再重新插入 若在不破壞原本木作的前提下(也就是不重新調整水電排水管的坡度), 只是把冷氣排水管變得更長,讓冷氣排水管插得更深一點,藉此避過洩水坡度不夠的部分 此方法是否可行? ※ 編輯: MOMOMW (111.184.73.92), 09/23/2018 08:12:54

09/23 14:27, 5年前 , 34F
給版主可以的,有需遇到水電洩水坡度不夠,用轉接頭將4分
09/23 14:27, 34F

09/23 14:31, 5年前 , 35F
轉2分或3分使用,建議用飲水機的硬管
09/23 14:31, 35F

09/23 14:47, 5年前 , 36F
版主第二項,水電有給你看照片,被裝潢埋起來,正常版主要
09/23 14:47, 36F

09/23 14:48, 5年前 , 37F
客訴木工,一種是叫木工挖洞,一種是水電挖洞再叫木工修補
09/23 14:48, 37F

09/23 14:52, 5年前 , 38F
這方面木工是不可以多收錢
09/23 14:52, 38F
感謝N大回覆, 我再請冷氣商把冷氣的排水管加長,看是否可避過水電排水坡度不足的長度 另外, 關於第二項,我對照了水電給我的照片,以及我親自在現場拍的照片 發現他所謂的電源出口(供應給電器櫃電力/被木工包起來的線) 根本只是臨時電燈的線... 真的是非常扯!除非那條供給臨時電燈的線跟供電的線是同一條.... 已詢問當事水電..等他回覆中 在此祝各位中秋節快樂! ※ 編輯: MOMOMW (111.184.73.92), 09/24/2018 00:13:31

09/24 02:35, 5年前 , 39F
一般專屬迴路給電器櫃,我們都會建議使用3.5平方的線,而
09/24 02:35, 39F

09/24 02:37, 5年前 , 40F
臨時電燈因該只有2.0平方的線,除非他這條當日後要拉的水
09/24 02:37, 40F

09/24 02:39, 5年前 , 41F
線,但都要裝潢,當水線也蠻奇怪的!
09/24 02:39, 41F
水電當初有說電器櫃是幫我拉5.5的線, 所以這樣應該可以確定這條並非供電的線路 我再跟水電確認看看了... 感謝N大! ※ 編輯: MOMOMW (111.184.73.92), 09/24/2018 11:52:07

09/24 13:38, 5年前 , 42F
記錯廚房專用迴路是5.5平方
09/24 13:38, 42F

09/24 19:18, 5年前 , 43F
舊房子裡廚房回路線徑過小而冷氣機往往又過大.
09/24 19:18, 43F

09/26 11:44, 5年前 , 44F
排油煙機啟動時,那個排風管不會熱嗎 0_0
09/26 11:44, 44F

09/27 13:28, 5年前 , 45F
我說的可能比較不好聽,第一點我不知道是冷氣直接付錢給
09/27 13:28, 45F

09/27 13:28, 5年前 , 46F
水電做排水,還是你付錢給水電作排水,又或者沒付這筆錢
09/27 13:28, 46F

09/27 13:28, 5年前 , 47F
? 冷氣付錢給你就找冷氣處理,你付錢的就水電處理,沒
09/27 13:28, 47F

09/27 13:28, 5年前 , 48F
付錢就自己吞,第二點如果有留線過去沒出來,我看現場監
09/27 13:28, 48F

09/27 13:28, 5年前 , 49F
工責任比較大,關鍵字:自己找廠商!
09/27 13:28, 49F
文章代碼(AID): #1Rf5SuQe (FixMyHouse)