﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : b 2.問題描述(請詳述問題在哪): 家中大約10年前施工的間接照明是用 T5 日光燈管,大概是這個形式: https://i.imgur.com/viaT2S7.jpg
接的方式大概是兩條電線接出來,用電火布纏繞。 最近開始,燈座開始陸續的壞,之前的作法都是,壞哪隻換哪隻。 總之就是買一樣的燈座回來,原線剪掉原線接上去。 但最近想陸續換成LED,類似這樣的型式: https://i.imgur.com/Z77PqKd.jpg
目前家中迴路,一個開關大概會接3~4支燈管(就是開關之後會全亮 or 全暗) 有幾個問題: 1. 如果同一個迴路中三隻日光燈管壞一隻,我可以暫時只先安裝一隻LED嗎? 2. 如果我想把整個迴路換成LED,是否只要源頭那隻接上原本的電源、後面幾隻 直接利用燈管上的串接線串起來就可以?如果用這樣串接的方式,如果中間 的燈管壞了,串在它後面的燈管一樣會亮嗎? 3. 如果用以上2的串接方式,未來其中一支壞了,是否一定要買相同廠牌/瓦數 的接上去?還是說這類型的燈隨便買都可以通用? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.164.200.62 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1535522637.A.C67.html

08/29 14:29, 5年前 , 1F
你的方式都正確
08/29 14:29, 1F

08/30 01:07, 5年前 , 2F
1.是,2.是&是,3.否&是
08/30 01:07, 2F

08/30 01:13, 5年前 , 3F
t5日光燈跟led燈在燈具源頭都吃110伏電壓,
08/30 01:13, 3F

08/30 01:13, 5年前 , 4F
所以在源頭更改更改燈具不會有影響,
08/30 01:13, 4F

08/30 01:13, 5年前 , 5F
但串接燈具時會有串接(其實是併聯)燈具數目的限制,
08/30 01:13, 5F

08/30 01:13, 5年前 , 6F
避免電流過載
08/30 01:13, 6F

08/30 11:34, 5年前 , 7F
謝謝!已經買了LED回來裝了,比想像中簡單呢!
08/30 11:34, 7F