[電氣] 遇到了很糟糕的水電..求救!消失

看板FixMyHouse作者時間5年前 (2018/08/22 00:42), 5年前編輯推噓7(7016)
留言23則, 12人參與, 最新討論串1/1
最近請水電來幫忙重新全室水電更新 一開始是所謂的"水電老闆"來估價 講得頭頭是道(這裡不得不誇獎,嘴上功夫一流阿....) 於是就放心的請他來施工,並且支付30%訂金 之後,水電進場後(惡夢開始) 第一天來的4個人 全部都是拿著一瓶維士比+維大力+數瓶啤酒 叼根菸抽著檳榔滿身刺青 這時候其實也沒很訝異,因為印象中台灣很多工人都是這樣 算是一種傳統 所以也三番兩次拜託他們好好做,並且也請他們吃飯喝飲料 第一天,沒看到當初跟我接洽估價的所謂老闆(師傅?) 到了第二、三天也一直沒看到所謂的"老闆"(好歹也來監工吧....) 開始覺得不對勁了 這才知道,原來他可能只是來接工程,然後上網發包給一些小工賺價差! 這點真的讓人非常不安心 因為當初我的所有需求還有配電位置...等等 都是告知他,他人確都不在現場 施工期間,因為泥作也有一起進場 他跟我說整天幾乎都沒看到他們在動 這樣到時候一定會影響他的進度 我也是不以為意,想說他們可能再準備什麼吧 做了4.5天之後,然後看到很多牆壁只有切割線,尚未打鑿 開始覺得很納悶,配個水電需要那久嗎? 如果依照這個進度,不就要做半個月還在配水電? (房子不大約20坪而已) 這時候當初那位我以為是師傅的"老闆"打電話來了 說你們家的牆壁的牆很硬,非常難打,這樣他工時會提高 到時候可能要跟我追加預算 我心想,到底誰家是都用紅磚頭砌起來的? 你一個老闆不監工,我到現在只看過你2次(一次估價,一次拿材料來) 還怪我們家的牆很硬很難打管溝... 這之間非常多的小插曲.. 真的說也說不完 包含藉口還有說鄰居來抗議,導致他們停工...所以又要追加工時 各種奇奇怪怪的理由都出來了 現在對這水電非常非常沒信心 感覺他們接的線,之後一定會有問題... 非常不安 打到這邊又嘆了一聲氣... 因為很多很多事情,用文字一一表達真的說不完 這才體會到有苦難言的感覺是什麼阿~~~~ 不知道在座的各位知不知道該如何請專業有執照的水電工程師來幫忙驗收呢? 真的是為了這水電頭好痛啊~~~~ 上網做了一堆功課 但是還是覺得非常不足 而且在溝通上面,水電通常會用各種理由打我們槍 例如我爬了一些文也對了很多書籍 "一條CD管內只能走3條線" 他會說:沒這回事啦!哪有可能,我做了幾百場...!#!$@$巴拉巴拉 還請大家幫幫忙了 不然這種施工品質,就算最後住進去也膽戰心驚阿~~~~~T.T -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.184.73.92 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1534869777.A.DFA.html

08/22 00:52, , 1F
承包蟑螂?
08/22 00:52, 1F

08/22 00:58, , 2F
你找的可能是統包
08/22 00:58, 2F

08/22 01:18, , 3F
換人比較快 很難找到人會幫你驗收的
08/22 01:18, 3F

08/22 01:24, , 4F
有沒有簽合約?合約細項有多細?趕緊止損吧
08/22 01:24, 4F

08/22 01:39, , 5F
"一條CD管內只能走3條線" 你的書籍很有問題....
08/22 01:39, 5F

08/22 01:40, , 6F
泥作師傅好的話,請他幫你介紹,都會有互相配合的
08/22 01:40, 6F

08/22 01:41, , 7F
沒經驗就現場找師傅多問問,別跟自己的家過不去
08/22 01:41, 7F

08/22 01:41, , 8F
只能走三條線這個說法的確怪怪的...
08/22 01:41, 8F

08/22 01:42, , 9F
配管有粗有細 走單線和走電纜狀況也不一樣
08/22 01:42, 9F

08/22 01:44, , 10F
用這麼硬的敘述一次打死 到底給不給人施工?
08/22 01:44, 10F
恩,或許是我理解有誤,但在短短時間內收集大量資料~"~真的消化不良呀.. 只能有一點心中的疑惑就向水電反映,有時候也並非非得要求他們這麼做 只是想知道他們這種施工方法是否確定安全,畢竟我是外行

08/22 06:46, , 11F
直接換掉唯一解,立即請他退場,帳付一付
08/22 06:46, 11F
※ 編輯: MOMOMW (111.184.73.92), 08/22/2018 06:59:08 ※ 編輯: MOMOMW (111.184.73.92), 08/22/2018 07:00:55

08/22 07:32, , 12F
統包一堆這種貨色......
08/22 07:32, 12F

08/22 08:07, , 13F
以絕緣皮耐溫攝氏60度、週圍溫度攝氏35度以下的狀況下,
08/22 08:07, 13F

08/22 08:09, , 14F
要讓2mm單芯線維持在20A耐流值的話,一條配電管的確只能
08/22 08:09, 14F

08/22 08:09, , 15F
容納三條導線。
08/22 08:09, 15F
對!書上的確是這麼說的..無奈我水電大外行,只知其文字表面,不知其箇中原理! 感謝大大協助說明! ※ 編輯: MOMOMW (111.184.73.92), 08/22/2018 08:16:03

08/22 10:23, , 16F
是找有統編公司?還是網路找便宜跑單幫的?
08/22 10:23, 16F

08/22 10:25, , 17F
全室換新為什麼要打管溝?你設計也變嗎?做半個月一定
08/22 10:25, 17F

08/22 10:25, , 18F
了錢
08/22 10:25, 18F

08/22 20:37, , 19F
vwpassat的說法就是"維持2.0單線耐電流特性的狀況"
08/22 20:37, 19F

08/22 20:38, , 20F
換句話說 沒有用這麼大電流的狀況 多配幾條線就是可以的
08/22 20:38, 20F

08/22 20:39, , 21F
當然這也得同時注意前端的保險絲數值等等細節
08/22 20:39, 21F

08/22 20:41, , 22F
或者講簡單點:你這裡用的電應該沒這麼大 就這樣
08/22 20:41, 22F

08/22 22:52, , 23F
早知如此 何必省錢統到變桶 XD
08/22 22:52, 23F
文章代碼(AID): #1RV44Htw (FixMyHouse)