[電氣] 三相變壓器選擇

看板FixMyHouse作者 (實施綁椿 民心上升!!!)時間5年前 (2018/08/15 09:46), 編輯推噓2(2011)
留言13則, 6人參與, 5年前最新討論串1/1
因為最近不小心進了380V的機器 後來才發現我沒有380V的電 最近要用到220V轉380V的變壓器 問了兩家 清水8000 信佳9500(主業是電力產品,有過歐規CE認證) 不知道怎麼選好,雖然都是乾式的 不知道有沒有認證會不會影響安全性 有人有什麼好建議嗎? 還是有其它品質好的品牌? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 211.72.212.97 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1534297609.A.85E.html

08/15 17:48, 5年前 , 1F
你要不要確認一下機器能不能更改結線方式吃220v 可以
08/15 17:48, 1F

08/15 17:48, 5年前 , 2F
的話就省一筆錢了
08/15 17:48, 2F

08/15 18:17, 5年前 , 3F
乾式嗎?幾KVA呢?
08/15 18:17, 3F

08/15 21:49, 5年前 , 4F
直接改380V會不會比較好? 升壓的狀況不容易掌握呢...
08/15 21:49, 4F

08/15 21:59, 5年前 , 5F
機器三角跟星型接線都是380,我也覺得很奇怪的設計
08/15 21:59, 5F

08/15 21:59, 5年前 , 6F
乾式的5kv
08/15 21:59, 6F

08/15 22:00, 5年前 , 7F
那邊是分租的工廠 大電進來就沒有380的迴路了
08/15 22:00, 7F

08/15 22:01, 5年前 , 8F
5KVA
08/15 22:01, 8F

08/16 00:34, 5年前 , 9F
我有遇過外部(220>380)接機器
08/16 00:34, 9F

08/16 00:35, 5年前 , 10F
機器內部(380>220)的接法...
08/16 00:35, 10F

08/16 10:28, 5年前 , 11F
樓上的是脫褲子放屁的接法 那台機器是神經嗎
08/16 10:28, 11F

08/16 14:04, 5年前 , 12F
我們公司也有380>220>380 就設計時沒溝通好...
08/16 14:04, 12F

08/16 14:12, 5年前 , 13F
建廠時不知道怎麼講 讓作機器的以為我們現場只有380的電
08/16 14:12, 13F
文章代碼(AID): #1RSuO9XU (FixMyHouse)