[電氣] 請問冷氣室外機220v跨接

看板FixMyHouse作者 (Melon)時間5年前 (2018/07/22 00:36), 編輯推噓1(1014)
留言15則, 4人參與, 5年前最新討論串1/1
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : ()←請填入 a 2.問題描述(請詳述問題在哪): 問題一: 因在陽台要使用220v,需要用約1450w 陽台只有冷氣室外機上面有電源線 (是室內機接電的) 請問若從室外機電源線並聯跨接成一個220v插頭, 我再把我要用的1450w電器插上去, 是否安全,以及是否可能傷害到冷氣主機或電器? 問題二: 另以 220v 算 1450w 的電器,可能大約是 7A.(假設) 想請問220V的兩條線 (火線一正一反) 是每條線會跑7A, 還是每條線跑 3.5A 謝謝.. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.138.45.253 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1532191001.A.AD2.html

07/22 08:35, 5年前 , 1F
一般冷氣迴路會用5.5mm2的線,斷路器電流為20安培,
07/22 08:35, 1F

07/22 08:35, 5年前 , 2F
你只要考慮最大負載使用時是否在安全電流內即可。
07/22 08:35, 2F

07/22 08:35, 5年前 , 3F
另外,單相220V電流計算即為負載除以電壓,兩條線一
07/22 08:35, 3F

07/22 08:35, 5年前 , 4F
去一回,每條電線流經電流是相同的,以你的例子是7安
07/22 08:35, 4F

07/22 08:35, 5年前 , 5F
培。
07/22 08:35, 5F

07/22 10:50, 5年前 , 6F
之前看冷氣電源就是電線分接給室內室外機使用,
07/22 10:50, 6F

07/22 10:50, 5年前 , 7F
理論上不傷冷氣,但不確定你的冷氣是否一樣
07/22 10:50, 7F

07/22 11:52, 5年前 , 8F
謝謝各位解惑 ^^/
07/22 11:52, 8F

07/22 20:18, 5年前 , 9F
兩線為一迴路,故視為一條線.
07/22 20:18, 9F

07/22 20:19, 5年前 , 10F
就像水流一樣,AB線流量為一致.
07/22 20:19, 10F

07/22 20:20, 5年前 , 11F
冷氣電源要獨用,不建議共用.
07/22 20:20, 11F

07/22 20:21, 5年前 , 12F
它要有專屬的NFB.
07/22 20:21, 12F

07/22 20:22, 5年前 , 13F
20A,加上5.5mm導線.
07/22 20:22, 13F

07/22 20:23, 5年前 , 14F
你就別管冷氣機的額定電流啦.
07/22 20:23, 14F

07/22 20:24, 5年前 , 15F
萬一短路,可以確定NFB跳脫,而不是燒掉導線引火.
07/22 20:24, 15F