[電氣] 透天電箱水線地線接一起是否正常?

看板FixMyHouse作者 (archangel)時間7年前 (2018/06/03 10:51), 7年前編輯推噓2(2010)
留言12則, 4人參與, 7年前最新討論串1/1
https://i.imgur.com/OBbSdGM.jpg
https://i.imgur.com/X3bS2AC.jpg
https://i.imgur.com/4GBpaPD.jpg
搬進新透天快2年,忽然想到來檢查變電箱螺絲有無鎖緊 發現電箱裡面的 水線跟地線是接在一起的 當初建商說有打接地線 從圖片看 地線跟水線一開始也是分開的 到變電箱 被接在一起 請問這算異常嗎? 或者假接地?? 電系不是很懂 請教各位了 另外問這電箱配置線路有啥異常?? 謝謝大家 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.27.66.224 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1527994310.A.1CF.html ※ 編輯: IGY (114.27.66.224), 06/03/2018 10:53:14

06/03 10:58, 7年前 , 1F
有爬GOOGLE 3線進屋,N&G要短接 這樣正常?
06/03 10:58, 1F

06/05 07:55, 7年前 , 2F
其實舊式房子台電接地跟設備接地會接在一起。
06/05 07:55, 2F

06/05 07:59, 7年前 , 3F
這種接法只有一個問題就是你設備若漏電,無法導回台
06/05 07:59, 3F

06/05 07:59, 7年前 , 4F
電接地,也就是你會被設備的漏電電到。
06/05 07:59, 4F

06/05 09:52, 7年前 , 5F
透天厝自備接地銅柱,然後台電採三線進屋,這樣中性線跟地
06/05 09:52, 5F

06/05 09:52, 7年前 , 6F
線在電箱端短接沒錯
06/05 09:52, 6F

06/05 09:53, 7年前 , 7F
接地銅柱一樣會接到這塊極板上
06/05 09:53, 7F

06/13 03:14, 7年前 , 8F
水線是"進來"然後也分接到銅板.而地線是"出去"到大樓共用
06/13 03:14, 8F

06/13 03:15, 7年前 , 9F
的導地銅棒(在建築體地下1.8米處)
06/13 03:15, 9F

06/13 03:17, 7年前 , 10F
這樣銅柱板成為兩線的共用同電位(零伏特),藉以保護人體
06/13 03:17, 10F

06/13 03:18, 7年前 , 11F
觸摸電氣金屬外殼時不至於感電.
06/13 03:18, 11F

06/13 03:19, 7年前 , 12F
這種設計簡單好用.
06/13 03:19, 12F
文章代碼(AID): #1R4rV67F (FixMyHouse)