[水系] 水塔抽水問題

看板FixMyHouse作者 (喔)時間6年前 (2018/05/28 10:23), 編輯推噓2(207)
留言9則, 6人參與, 6年前最新討論串1/1
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 最近大概一天的時間會沒水用,才發現重開下水塔的無熔絲開關, 下水塔的抽水馬達就開始運作了。 有請水電來看,但他來的時候水塔都運作正常,不好找原因, 所以就先請他換無熔絲開關試試,但過一天後又開始發生一樣的情形。 我們家的下水塔電箱裡元件跟這個很像, https://i.imgur.com/sU1QmEc.jpg
請問還有什麼可能的原因呢? 3.問題存在時間: 最近 4.照片連結: 如上圖 5.其他 : -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.163.1.252 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1527474180.A.CA4.html

05/28 13:41, 6年前 , 1F
一般是水塔浮球開關的問題
05/28 13:41, 1F

05/28 13:54, 6年前 , 2F
無融絲開關會頻繁跳脫要趕快檢查,檢查浮球跟各處接點
05/28 13:54, 2F

05/28 14:00, 6年前 , 3F
有可能是歐姆龍液位控制異常
05/28 14:00, 3F

05/28 14:17, 6年前 , 4F
無融絲開關沒有跳脫,一直ON狀態,有問題時是先OFF在ON
05/28 14:17, 4F

05/29 03:03, 6年前 , 5F
omron故障+1
05/29 03:03, 5F

06/01 23:35, 6年前 , 6F
水塔沒有滿的情況下開無熔絲開關馬達會運作是正常的
06/01 23:35, 6F

06/01 23:35, 6年前 , 7F
06/01 23:35, 7F

06/01 23:40, 6年前 , 8F
但如果是上水塔滿的情況下馬達持續的運轉,有很大的
06/01 23:40, 8F

06/01 23:40, 6年前 , 9F
機會是上水塔浮球開關故障或不順無法復位
06/01 23:40, 9F
文章代碼(AID): #1R2sW4oa (FixMyHouse)