[電氣] 裝上的插座電壓不足?

看板FixMyHouse作者 (Nonpolar)時間6年前 (2018/04/21 12:38), 編輯推噓5(506)
留言11則, 8人參與, 6年前最新討論串1/1
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 我從天花板拉線下來作壁插 壁插電壓不足 (20V~90V) 電壓會因同樓層的電燈開關跳動 配置是這樣的 家中3樓需要一個插座 因為不想用延長線 所以我預計從天花板拉線下來做一個壁插 其實3樓的既有配線因為年代久遠 而且當初配線的師傅沒有照電工法規去配 附近有線就直接拉線 而且三樓的配電開關箱是從二樓拉上去 不是從戶外台電線路拉進來 整個就是凌亂.... 我先在天花板找尋可以拉的線 先選定線路 然後拿電錶測 圖上右方 https://i.imgur.com/Doq1mcE.jpg
測得110V 然後開始動工做壁插 完工後把電錶插入插座測電壓 https://i.imgur.com/9k1hdIQ.jpg
電壓卻只有 20V 如果電錶單獨插火線 另一手握電錶的黑線(N) 電壓可以跑到90V 本以為是插座問題 但連換了兩次插座電壓都是一樣不足 個人是覺的問題在於我沒有找到一條可以用的N線 但我拉的N線是從開關箱的銅排拉出來再分接的 怎麼想都沒道理電壓不足 我猜測可能的問題點: 1.開關箱的N線沒壓接好 2.我眼幹拉錯N線 N線拉到其他電燈的線 3.三樓整個接線太凌亂 導致阻抗太大 N線電流無法流回開關箱 4.因為三樓開關箱是從二樓接上來 非獨立從戶外線接入 三樓開關箱內的N線本身就有問題 請問版上前輩遇到這種情形要怎麼故障排除 找出問題點呢? 感謝前輩 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.224.71.38 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1524285520.A.BE2.html

04/21 12:54, 6年前 , 1F
你怎麼接的? 有沒有照片來看看
04/21 12:54, 1F

04/21 13:24, 6年前 , 2F
要是我就直接拉條線到三樓電箱銅排當N
04/21 13:24, 2F

04/21 13:52, 6年前 , 3F
你的N相拉到接地線了
04/21 13:52, 3F

04/21 15:37, 6年前 , 4F
中性線接觸不良
04/21 15:37, 4F

04/21 20:17, 6年前 , 5F
你接點也許畫錯了.如果誤接到電燈開關會有低電壓.
04/21 20:17, 5F

04/21 20:29, 6年前 , 6F
應該是插座的N接到接地線沒錯 檢查一下電燈那邊吧
04/21 20:29, 6F

04/22 17:26, 6年前 , 7F
可嘗試更換看看該迴路無熔絲開關,在電箱裡面,之前
04/22 17:26, 7F

04/22 17:26, 6年前 , 8F
有類似低電壓,更換無熔絲開關問題就解決了!可以參
04/22 17:26, 8F

04/22 17:26, 6年前 , 9F
考看看
04/22 17:26, 9F

05/03 00:08, 6年前 , 10F
單一迴路拉太長,造成壓降
05/03 00:08, 10F

05/03 00:09, 6年前 , 11F
不是中性線的問題,若是的話,是會直接燒設備的!
05/03 00:09, 11F