[水系] 請教水塔的自動控制及浮球開關

看板FixMyHouse作者 (微笑)時間6年前 (2018/04/04 18:45), 編輯推噓0(0025)
留言25則, 2人參與, 6年前最新討論串1/1
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (D)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 蓄水池的自動控制問題 目前水池控制是三根大棒棒的這種 想請教的是 更換浮球開關後安裝的高度問題 A 最長棒棒 B 中 C 最短 D 浮球開關高度 E 水池的溢水孔 如遇停水 蓄水池水位低於A 則馬達是斷電 水位回到高於C A-C接觸 則馬達通電 請問這是對的嗎? 安裝浮球開關的高度 是不是不能低於最短棒棒C? 浮球要是比C長 水位回不到C 與A-C 接觸 這樣馬達會不會不能通電? 再者浮球開關一定也要低於E 溢水孔(不然就淹大水) 浮球開關止水面 是介於 C與E之間嗎? 請教各位大大 感謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.169.199.189 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1522838720.A.24C.html

04/04 22:18, 6年前 , 1F
Omron 61F-G?
04/04 22:18, 1F

04/04 22:22, 6年前 , 2F
是一樓蓄水池抽水往頂樓的水塔?
04/04 22:22, 2F

04/04 22:29, 6年前 , 3F
是一樓蓄水池的安裝問題
04/04 22:29, 3F

04/04 22:30, 6年前 , 4F
應該說 頂樓水塔控制馬達啟動
04/04 22:30, 4F

04/04 22:31, 6年前 , 5F
蓄水池的控制 是保護馬達
04/04 22:31, 5F

04/04 22:31, 6年前 , 6F
詢問的是 保護馬達這一塊
04/04 22:31, 6F

04/04 23:27, 6年前 , 7F
上浮球 = 短電極棒,下浮球 = 中電極棒
04/04 23:27, 7F

04/04 23:30, 6年前 , 8F
04/04 23:30, 8F

04/04 23:32, 6年前 , 9F
上水塔1號浮球開關下接點串聯下水塔3號浮球開關上接點
04/04 23:32, 9F

04/04 23:33, 6年前 , 10F
這樣馬達就會在下水塔有水時才能抽水到上水塔。
04/04 23:33, 10F

04/04 23:49, 6年前 , 11F
高到低(左至右):進水口→溢水孔→上浮球
04/04 23:49, 11F

04/05 11:02, 6年前 , 12F
感謝v大詳細回答
04/05 11:02, 12F

04/05 11:02, 6年前 , 13F
浮球開關應該是我表達錯誤
04/05 11:02, 13F

04/05 11:04, 6年前 , 14F
我說的浮球是 馬桶進水器那種的浮球 控制自來水廠進蓄
04/05 11:04, 14F

04/05 11:04, 6年前 , 15F
水池的水開關的水面高度安裝問題
04/05 11:04, 15F

04/05 11:05, 6年前 , 16F
不過v大所給的圖很有參考價值
04/05 11:05, 16F

04/05 11:05, 6年前 , 17F
謝謝
04/05 11:05, 17F

04/05 11:07, 6年前 , 18F
因為液面控制器三根棒棒已經有了 蓄水池的進水浮球控
04/05 11:07, 18F

04/05 11:07, 6年前 , 19F
制液面的安裝高度問題
04/05 11:07, 19F

04/05 19:59, 6年前 , 20F
浮球進水閥 沒有浮球高度設置問題,一出廠就是那個角度
04/05 19:59, 20F

04/05 19:59, 6年前 , 21F
沒辦法更改,止不住水時,就是整個更換。
04/05 19:59, 21F

04/05 20:02, 6年前 , 22F
又稱北型浮球進水器:http://t.cn/Rm2a1Mu
04/05 20:02, 22F

04/05 20:04, 6年前 , 23F
如果要用北型浮球進水器,而原來進水口又比溢水孔高,
04/05 20:04, 23F

04/05 20:05, 6年前 , 24F
只能將進水管往下延長到北型浮球進水器的出水口比溢水孔
04/05 20:05, 24F

04/05 20:06, 6年前 , 25F
還低一些的高度。
04/05 20:06, 25F
文章代碼(AID): #1QnAp09C (FixMyHouse)