[電氣] 家庭用電與烘衣機

看板FixMyHouse作者 (主任)時間6年前 (2018/02/11 22:05), 6年前編輯推噓19(19043)
留言62則, 13人參與, 6年前最新討論串1/1
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : 知識、技術支援 2.問題描述(請詳述問題在哪): 最近搬到新租屋處,插座已請水電全部換新 有帶一台舊的台熱牌TCD-5.5NW,官方功率是1430W,平均使用時間大概1小時 本來接一條Kinyo的過載保護延長線,有發現延長線本身異常發熱,沒有搭配其他電器使 用 發熱點為延長線的兩端,插頭跟插座,延長線的插頭還熱到會燙手 之後改用1650W的保護傘(PU-2141H)延長線,插座本身又先裝一個1650W的過載保護開關 牆壁插座→過載過載保護開關→過載保護延長線→烘衣機 會這樣配置是因為之前的發熱點的關係 而且家裡的老人家是聽不懂人話的老頑固,我想多幾道保險 果然某一次使用的時候兩個過載保護各別跳開過一次,會跳第二次是因為家人傻傻的按回 去 我個人推斷烘衣機本身已經有問題,畢竟都過載了? 不知道各位版大看法如何? 還是說是因為發熱所以導致過載 功率1450W的家電來說,延長線兩端熱到燙手是正常的嗎?沒超過額定負載應該不會到燙 吧? 之前洗衣機也是用同一個延長線,就沒事 會想詢問是因為,想換掉烘衣機,但怕是自己的配置有問題 已前舊家那,家人就是直街自己土炮的延長線(買超粗的電線,自己接插座) 當然我知道這種電器盡量不要用延長線,只是租屋處配置沒辦法,我只能盡量求安全 怕換掉烘衣機,問題還是在 如過是延長線的問題,我該在換粗一點嗎? 不知道各位能不能透過我的敘述隔空抓藥一下 謝謝大家 3.問題存在時間: 兩週 4.照片連結: https://i.imgur.com/KUWosmE.jpg
上面那張延長線本來差在過載保護開關上 https://i.imgur.com/EXD9PsC.jpg
5.其他 : 無 謝謝大家 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.8.232.8 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1518357931.A.F69.html

02/11 22:45, 6年前 , 1F
延長線不要買插頭活動式,買動力延長線,只是沒過載
02/11 22:45, 1F

02/11 22:45, 6年前 , 2F
開關
02/11 22:45, 2F
好的,只是我滿怕電線走火,換延長線後我該留意什麼狀況?感覺還是會發熱

02/11 23:00, 6年前 , 3F
你需要的不是過載保護開關,是牢靠的插頭+粗電線
02/11 23:00, 3F

02/11 23:01, 6年前 , 4F
旁邊同時用了什麼? 一般110V插座基本上都抓15A
02/11 23:01, 4F
那個是洗衣機,我有交代家人絕對不能同時使用 然後發生問題的時候我確定沒有同時使用

02/11 23:01, 6年前 , 5F
全部一起開起來很難保證不會出怪事
02/11 23:01, 5F

02/11 23:02, 6年前 , 6F
你非要相信他是20A的 除非電線自己牽才能確定
02/11 23:02, 6F

02/11 23:04, 6年前 , 7F
租屋狀況不能自己改 至少開一下電箱 看看哪些插座是一串
02/11 23:04, 7F
電箱很可憐,房屋有一半的插座跟電燈吃一個單匹的無熔絲開關,所以我已經交代家人電 器什麼不能同時使用

02/11 23:04, 6年前 , 8F
狀況不能確定就不要用賭的 電線走火一點都不好玩
02/11 23:04, 8F
超怕的,最近有看到熱熔斷的延長線,有陸續汰換中(一次性熔斷) 只是烘衣機那個插頭我估計每開閉斷 ※ 編輯: masterliy (39.8.232.8), 02/11/2018 23:13:44

02/11 23:59, 6年前 , 9F
接越少東西越好,不如換一個有過載保護的插座,不要延長線
02/11 23:59, 9F
因為配置問題,所以不可能不用延長線 除非烘衣機原廠本身給超長的延長線 各位版大不覺得是烘衣機本身有問題喔~? ※ 編輯: masterliy (39.8.232.8), 02/12/2018 00:04:22

02/12 00:06, 6年前 , 10F
開關箱 無融絲開關大小與配線平方數 才是根本
02/12 00:06, 10F

02/12 00:09, 6年前 , 11F
3M有款安全插座 沒看到有國際牌的
02/12 00:09, 11F

02/12 00:26, 6年前 , 12F
冬天還會熱到燙手,應該有問題
02/12 00:26, 12F

02/12 00:28, 6年前 , 13F
延長線有捆圈?(你都有上網查了,應該沒那麼笨)
02/12 00:28, 13F

02/12 00:29, 6年前 , 14F
延長線或烘衣機有壓到或折壞?
02/12 00:29, 14F
延長線完全攤開沒擠壓

02/12 00:33, 6年前 , 15F
可在晚上關燈,觀察通電啟動的瞬間插座會不會產生火花
02/12 00:33, 15F
啟動瞬間延長線接烘衣機那邊會有火光

02/12 00:35, 6年前 , 16F
及機子的電線延伸至機殼內接點有沒有接好(會拆殼的話)
02/12 00:35, 16F
拆了清灰塵,不會看電系哈哈

02/12 00:41, 6年前 , 17F
重看了一次,是延長線發熱喔
02/12 00:41, 17F

02/12 00:41, 6年前 , 18F
機子插頭不熱?或溫溫的?
02/12 00:41, 18F
機子自己的插頭也是熱的

02/12 00:42, 6年前 , 19F
應該是延長線的問題吧
02/12 00:42, 19F

02/12 00:44, 6年前 , 20F
一樓說的那個活動式的頭
02/12 00:44, 20F
照片那條似乎沒有發熱,只有過載跳開

02/12 00:45, 6年前 , 21F
你把栱衣機直接插牆上用~看會不會熱~就基本判定機子異常?
02/12 00:45, 21F
我插不到QAQ除非把洗衣機搬出去

02/12 00:45, 6年前 , 22F
及接了一個保護又接一個延長線
02/12 00:45, 22F

02/12 01:10, 6年前 , 23F
會燙當然不正常 你先換別條看看 會燙的不要用了
02/12 01:10, 23F

02/12 01:12, 6年前 , 24F
電線走火是接觸不良 過載保護沒有用
02/12 01:12, 24F
想說有阻燃多少多少檔一下,照片那條不是發熱那條 照片那條是有過載保護跳開 ※ 編輯: masterliy (39.8.232.8), 02/12/2018 08:02:56

02/12 09:10, 6年前 , 25F
只有插頭熱可能是插座或插頭老化生鏽接觸不良了..換條
02/12 09:10, 25F
我也懷疑過是烘衣機本身的插頭太老了,只是這樣會連帶到延長線另一端插頭也變熱嗎

02/12 09:10, 6年前 , 26F
延長線看看!不然就是電箱拉一組專用的迴路給烘衣機
02/12 09:10, 26F
可是我花了快1萬把租屋處的電燈跟插座全換了

02/12 11:10, 6年前 , 27F
我也覺得請水電再新拉一組線路,專門給烘衣機使用比較
02/12 11:10, 27F

02/12 11:10, 6年前 , 28F
保險
02/12 11:10, 28F
必要的時候還是要這樣做,但怕是那台烘衣機的問題 只是租屋處不能挖洞,走明線要從客廳一路拉到廚房,感覺好像沒有比較安全 ※ 編輯: masterliy (39.8.232.8), 02/12/2018 19:19:17 ※ 編輯: masterliy (39.8.232.8), 02/12/2018 20:19:14

02/12 20:59, 6年前 , 29F
找懂的人去幫你吧! 量量電壓、勾一下流就知烘衣機有沒過載
02/12 20:59, 29F

02/12 20:59, 6年前 , 30F
使用高耗電產品插頭本就會熱熱的,因為插頭/座阻抗比較大
02/12 20:59, 30F

02/12 20:59, 6年前 , 31F
所以說盡量少接東西,拉專用迴路就是最少化,你又說有困難
02/12 20:59, 31F

02/12 20:59, 6年前 , 32F
對了,接觸不良過載保護不見得沒用
02/12 20:59, 32F

02/12 21:00, 6年前 , 33F
阻抗↑->負載電壓↓->電流↑->可能過載
02/12 21:00, 33F
感謝你,那我插座的部分加一個跟照片一樣的過載保護開關,再接動力延長線試試這樣ok 嗎?

02/12 22:36, 6年前 , 34F
你的問題在於用錯延長線 買一條動力延長線就可以解決了
02/12 22:36, 34F

02/12 22:53, 6年前 , 35F
動力延長線到底是一種品牌~還是一種統稱(料好實在的線)?
02/12 22:53, 35F
謝謝我在做個功課研究一下,那我插座端能加個過載保護嗎?

02/12 23:58, 6年前 , 36F
工地土水電師傅施作在用的耐操延長線
02/12 23:58, 36F
大概知道是什麼東西,感謝各位版大支援 ※ 編輯: masterliy (39.8.232.8), 02/13/2018 00:04:17

02/13 00:29, 6年前 , 37F
機子的插頭也會熱,綜合以上建議,我會優先把烘衣機搬到
02/13 00:29, 37F

02/13 00:31, 6年前 , 38F
客廳插牆壁試試會不會燙,ok再買動力延長線
02/13 00:31, 38F
好的我努力看看

02/13 00:52, 6年前 , 39F
機子的插頭會發熱 八九不離十問題是在延長線的插座
02/13 00:52, 39F

02/13 00:52, 6年前 , 40F
你要相信那種爛延長線的品管 還是乾衣機的品管
02/13 00:52, 40F
有鑑於烘衣機很老了,而且是二手很老

02/13 00:59, 6年前 , 41F
買條2.0MM的白扁線兩端分接插頭和插座~這樣的線也可叫做
02/13 00:59, 41F

02/13 00:59, 6年前 , 42F
動力延長線嗎?
02/13 00:59, 42F
大大抱歉我文太長了,你可能沒看清楚內文

02/13 01:33, 6年前 , 43F
白扁線直接這樣弄出問題的還不少喔....
02/13 01:33, 43F

02/13 01:35, 6年前 , 44F
大多是因為這類DIY的插頭插座其實不適合鎖單芯線
02/13 01:35, 44F

02/13 01:35, 6年前 , 45F
可以的話 用3.5平方以上的絞線壓上端子再鎖比較沒問題
02/13 01:35, 45F
這條不是DIY的QAQ

02/13 01:38, 6年前 , 46F
原PO的部分 實在懷疑機器有問題 就用溝錶量個電流吧?
02/13 01:38, 46F
勾表好貴,我找找有沒有得借

02/13 01:40, 6年前 , 47F
與其這樣猜來猜去 不如用工具測量一下一翻兩瞪眼
02/13 01:40, 47F
謝謝

02/13 02:07, 6年前 , 48F
白扁電線是單線不耐折彎,請買動力延長線,不必太長,夠用就好
02/13 02:07, 48F

02/13 02:09, 6年前 , 49F
不必再接續,免得又多一道電阻,發熱.
02/13 02:09, 49F
好的謝謝

02/13 02:12, 6年前 , 50F
法規 臨時移動延長線 需使用花線耐彎折,固定室內配
02/13 02:12, 50F

02/13 02:12, 6年前 , 51F
線需要單芯線 絞線 不可使用花線
02/13 02:12, 51F
收到,謝謝大大 ※ 編輯: masterliy (39.8.232.8), 02/13/2018 08:26:50

02/13 11:35, 6年前 , 52F
烘衣機的插頭跟電源線老化了 導致電阻過高所以發熱 我家
02/13 11:35, 52F

02/13 11:35, 6年前 , 53F
的就是這樣 還把插座給融化了 我自己換了電源線就好了
02/13 11:35, 53F

02/13 11:35, 6年前 , 54F
我家的是20年的萬里晴
02/13 11:35, 54F
喔喔好像也是考慮方法,只是沒整台檢查過一次真是令人不放心 ※ 編輯: masterliy (39.8.232.8), 02/13/2018 12:13:51

02/13 20:21, 6年前 , 55F
法規是比較硬性的規定啦 以原PO的用途來說
02/13 20:21, 55F

02/13 20:22, 6年前 , 56F
這條給烘衣機用的電線算是固定還是臨時性的線材有點模糊
02/13 20:22, 56F

02/13 20:23, 6年前 , 57F
真要推 應該弄個延伸插座過去給烘衣機用才是
02/13 20:23, 57F

02/13 20:30, 6年前 , 58F

02/13 20:30, 6年前 , 59F

02/13 20:30, 6年前 , 60F
類似這樣的玩法 不過原PO的狀況OK不OK就比較難講了
02/13 20:30, 60F

02/14 02:39, 6年前 , 61F
內部線路粗細才是根本 光換插座沒啥共用
02/14 02:39, 61F

02/14 02:40, 6年前 , 62F
迴路已經很少了 高耗電產品還是拉個專線最安全
02/14 02:40, 62F
文章代碼(AID): #1QW4shzf (FixMyHouse)