[電氣] 家庭用電與烘衣機
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) :
知識、技術支援
2.問題描述(請詳述問題在哪):
最近搬到新租屋處,插座已請水電全部換新
有帶一台舊的台熱牌TCD-5.5NW,官方功率是1430W,平均使用時間大概1小時
本來接一條Kinyo的過載保護延長線,有發現延長線本身異常發熱,沒有搭配其他電器使
用
發熱點為延長線的兩端,插頭跟插座,延長線的插頭還熱到會燙手
之後改用1650W的保護傘(PU-2141H)延長線,插座本身又先裝一個1650W的過載保護開關
牆壁插座→過載過載保護開關→過載保護延長線→烘衣機
會這樣配置是因為之前的發熱點的關係
而且家裡的老人家是聽不懂人話的老頑固,我想多幾道保險
果然某一次使用的時候兩個過載保護各別跳開過一次,會跳第二次是因為家人傻傻的按回
去
我個人推斷烘衣機本身已經有問題,畢竟都過載了?
不知道各位版大看法如何?
還是說是因為發熱所以導致過載
功率1450W的家電來說,延長線兩端熱到燙手是正常的嗎?沒超過額定負載應該不會到燙
吧?
之前洗衣機也是用同一個延長線,就沒事
會想詢問是因為,想換掉烘衣機,但怕是自己的配置有問題
已前舊家那,家人就是直街自己土炮的延長線(買超粗的電線,自己接插座)
當然我知道這種電器盡量不要用延長線,只是租屋處配置沒辦法,我只能盡量求安全
怕換掉烘衣機,問題還是在
如過是延長線的問題,我該在換粗一點嗎?
不知道各位能不能透過我的敘述隔空抓藥一下
謝謝大家
3.問題存在時間:
兩週
4.照片連結:
https://i.imgur.com/KUWosmE.jpg
![](https://i.imgur.com/KUWosmE.jpg)
上面那張延長線本來差在過載保護開關上
https://i.imgur.com/EXD9PsC.jpg
![](https://i.imgur.com/EXD9PsC.jpg)
5.其他 :
無
謝謝大家
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.8.232.8
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1518357931.A.F69.html
推
02/11 22:45,
6年前
, 1F
02/11 22:45, 1F
→
02/11 22:45,
6年前
, 2F
02/11 22:45, 2F
好的,只是我滿怕電線走火,換延長線後我該留意什麼狀況?感覺還是會發熱
→
02/11 23:00,
6年前
, 3F
02/11 23:00, 3F
推
02/11 23:01,
6年前
, 4F
02/11 23:01, 4F
那個是洗衣機,我有交代家人絕對不能同時使用
然後發生問題的時候我確定沒有同時使用
→
02/11 23:01,
6年前
, 5F
02/11 23:01, 5F
→
02/11 23:02,
6年前
, 6F
02/11 23:02, 6F
→
02/11 23:04,
6年前
, 7F
02/11 23:04, 7F
電箱很可憐,房屋有一半的插座跟電燈吃一個單匹的無熔絲開關,所以我已經交代家人電
器什麼不能同時使用
→
02/11 23:04,
6年前
, 8F
02/11 23:04, 8F
超怕的,最近有看到熱熔斷的延長線,有陸續汰換中(一次性熔斷)
只是烘衣機那個插頭我估計每開閉斷
※ 編輯: masterliy (39.8.232.8), 02/11/2018 23:13:44
→
02/11 23:59,
6年前
, 9F
02/11 23:59, 9F
因為配置問題,所以不可能不用延長線
除非烘衣機原廠本身給超長的延長線
各位版大不覺得是烘衣機本身有問題喔~?
※ 編輯: masterliy (39.8.232.8), 02/12/2018 00:04:22
推
02/12 00:06,
6年前
, 10F
02/12 00:06, 10F
→
02/12 00:09,
6年前
, 11F
02/12 00:09, 11F
→
02/12 00:26,
6年前
, 12F
02/12 00:26, 12F
→
02/12 00:28,
6年前
, 13F
02/12 00:28, 13F
→
02/12 00:29,
6年前
, 14F
02/12 00:29, 14F
延長線完全攤開沒擠壓
→
02/12 00:33,
6年前
, 15F
02/12 00:33, 15F
啟動瞬間延長線接烘衣機那邊會有火光
→
02/12 00:35,
6年前
, 16F
02/12 00:35, 16F
拆了清灰塵,不會看電系哈哈
→
02/12 00:41,
6年前
, 17F
02/12 00:41, 17F
→
02/12 00:41,
6年前
, 18F
02/12 00:41, 18F
機子自己的插頭也是熱的
→
02/12 00:42,
6年前
, 19F
02/12 00:42, 19F
→
02/12 00:44,
6年前
, 20F
02/12 00:44, 20F
照片那條似乎沒有發熱,只有過載跳開
推
02/12 00:45,
6年前
, 21F
02/12 00:45, 21F
我插不到QAQ除非把洗衣機搬出去
→
02/12 00:45,
6年前
, 22F
02/12 00:45, 22F
推
02/12 01:10,
6年前
, 23F
02/12 01:10, 23F
推
02/12 01:12,
6年前
, 24F
02/12 01:12, 24F
想說有阻燃多少多少檔一下,照片那條不是發熱那條
照片那條是有過載保護跳開
※ 編輯: masterliy (39.8.232.8), 02/12/2018 08:02:56
推
02/12 09:10,
6年前
, 25F
02/12 09:10, 25F
我也懷疑過是烘衣機本身的插頭太老了,只是這樣會連帶到延長線另一端插頭也變熱嗎
→
02/12 09:10,
6年前
, 26F
02/12 09:10, 26F
可是我花了快1萬把租屋處的電燈跟插座全換了
推
02/12 11:10,
6年前
, 27F
02/12 11:10, 27F
→
02/12 11:10,
6年前
, 28F
02/12 11:10, 28F
必要的時候還是要這樣做,但怕是那台烘衣機的問題
只是租屋處不能挖洞,走明線要從客廳一路拉到廚房,感覺好像沒有比較安全
※ 編輯: masterliy (39.8.232.8), 02/12/2018 19:19:17
※ 編輯: masterliy (39.8.232.8), 02/12/2018 20:19:14
→
02/12 20:59,
6年前
, 29F
02/12 20:59, 29F
→
02/12 20:59,
6年前
, 30F
02/12 20:59, 30F
→
02/12 20:59,
6年前
, 31F
02/12 20:59, 31F
→
02/12 20:59,
6年前
, 32F
02/12 20:59, 32F
→
02/12 21:00,
6年前
, 33F
02/12 21:00, 33F
感謝你,那我插座的部分加一個跟照片一樣的過載保護開關,再接動力延長線試試這樣ok
嗎?
推
02/12 22:36,
6年前
, 34F
02/12 22:36, 34F
推
02/12 22:53,
6年前
, 35F
02/12 22:53, 35F
謝謝我在做個功課研究一下,那我插座端能加個過載保護嗎?
推
02/12 23:58,
6年前
, 36F
02/12 23:58, 36F
大概知道是什麼東西,感謝各位版大支援
※ 編輯: masterliy (39.8.232.8), 02/13/2018 00:04:17
推
02/13 00:29,
6年前
, 37F
02/13 00:29, 37F
→
02/13 00:31,
6年前
, 38F
02/13 00:31, 38F
好的我努力看看
推
02/13 00:52,
6年前
, 39F
02/13 00:52, 39F
→
02/13 00:52,
6年前
, 40F
02/13 00:52, 40F
有鑑於烘衣機很老了,而且是二手很老
推
02/13 00:59,
6年前
, 41F
02/13 00:59, 41F
→
02/13 00:59,
6年前
, 42F
02/13 00:59, 42F
大大抱歉我文太長了,你可能沒看清楚內文
推
02/13 01:33,
6年前
, 43F
02/13 01:33, 43F
→
02/13 01:35,
6年前
, 44F
02/13 01:35, 44F
→
02/13 01:35,
6年前
, 45F
02/13 01:35, 45F
這條不是DIY的QAQ
→
02/13 01:38,
6年前
, 46F
02/13 01:38, 46F
勾表好貴,我找找有沒有得借
→
02/13 01:40,
6年前
, 47F
02/13 01:40, 47F
謝謝
→
02/13 02:07,
6年前
, 48F
02/13 02:07, 48F
→
02/13 02:09,
6年前
, 49F
02/13 02:09, 49F
好的謝謝
推
02/13 02:12,
6年前
, 50F
02/13 02:12, 50F
→
02/13 02:12,
6年前
, 51F
02/13 02:12, 51F
收到,謝謝大大
※ 編輯: masterliy (39.8.232.8), 02/13/2018 08:26:50
推
02/13 11:35,
6年前
, 52F
02/13 11:35, 52F
→
02/13 11:35,
6年前
, 53F
02/13 11:35, 53F
→
02/13 11:35,
6年前
, 54F
02/13 11:35, 54F
喔喔好像也是考慮方法,只是沒整台檢查過一次真是令人不放心
※ 編輯: masterliy (39.8.232.8), 02/13/2018 12:13:51
推
02/13 20:21,
6年前
, 55F
02/13 20:21, 55F
→
02/13 20:22,
6年前
, 56F
02/13 20:22, 56F
→
02/13 20:23,
6年前
, 57F
02/13 20:23, 57F
→
02/13 20:30,
6年前
, 58F
02/13 20:30, 58F
![](https://i.imgur.com/gLfoWd7.jpg)
→
02/13 20:30,
6年前
, 59F
02/13 20:30, 59F
![](https://i.imgur.com/72v7mSf.jpg)
→
02/13 20:30,
6年前
, 60F
02/13 20:30, 60F
推
02/14 02:39,
6年前
, 61F
02/14 02:39, 61F
→
02/14 02:40,
6年前
, 62F
02/14 02:40, 62F